Θέμα: διακόπτης η αυτοματη Ασφάλεια;

  1. #21
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Και από τον διακόπτη στην ασφάλεια του θερμοσίφωνα με τι καλώδιο;
    4 ή 6mm²

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη apilot
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    763

    Προεπιλογή

    Γιώργο 3 Χ 4 mm² καλώδια.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Κοιτάμε πάντα μπροστά χωρίς να βλέπουμε το πίσω.

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    4mm² είναι το καλώδιο του θερμοσίφωνα που θα συνδεθεί στην ασφάλεια,ο διακόπτης που θα δώσει στην ασφάλεια έλεγα μήπως θέλει μεγαλύτερη διατομή.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.614

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VirusX2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαλτα διπλά δίπλα στη ράγα και γεφύρωσε τα έτσι ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν μαζί.
    Στις ασφάλειες που συνεργάζονται υπάρχει και επιπλέον μανδάλωση στο πλάι για να πέφτουν όλες μαζί. Ο διακόπτης θα είναι εμπόδιο στο να λειτουργήσει σωστά η ασφάλεια.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Prezonautis Εμφάνιση μηνυμάτων
    "ή το φορτίο σου κάθε φορά!" Προυποθεση να αντεχουν και τα καλωδια το φορτιο.
    Μη ολοκληρωμένη διατύπωση, το σωστό θα ήταν: Στις ασφάλειες θα πρέπει να διαλέγεις την ονομαστική τιμή που προβλέπει η γραμμή σου ή το φορτίο σου κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι το ονομαστικό ρεύμα φορτίου είναι μικρότερο από το ρεύμα που "αντέχει" η γραμμή σου.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μπει διακόπτης διπλός να κόβει φάση και ουδέτερο και όχι απλός διακόπτης. Και μετά να ακολουθεί η ασφάλεια. Ώστε να τροφοδοτείτε ο θερμοσίφωνας από τον διπλό διακόπτη για να μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε κάποια εργασία. Το λαμπάκι θα ανάβει-σβήνει σαν ενδεικτικό μέσω του θερμοστάτη που βρίσκεται πάνω στον θερμοσίφωνα.
    Ο κανονισμός νομίζω πως δεν ξεκαθαρίζει το θέμα. Προτιμώ τη συνδεσμολογία ασφάλεια, διπολικός, ενδεικτικό, φορτίο. Ένας λόγος είναι αυτός που ανέφερε ο Φίλιππος σε προηγούμενο post κι ένας άλλος είναι ότι αν ο διακόπτης χειρισμού του φορτίου είναι μακρυά από την ασφάλεια τότε η ασφάλεια προστατεύει και τη γραμμή από την ασφάλεια μέχρι τον διακόπτη. Το ότι πρέπει να υπάρχει διπολικός διακόπτης είναι επειδή σε περίπτωση κάποιας διαρροής από τον ουδέτερο προς τη γείωση μπορούμε να απομονώσουμε το φορτίο (θερμοσίφωνα ή κουζίνα στην περίπτωσή μας) έτσι ώστε να μη συνεχίσει να πέφτει ο ΔΔΕ. Επίσης, με διπολικό διακόπτη διευκολυνόμαστε στην εγκατάσταση όπου υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ακουμπήσουμε ουδέτερο-γείωση και να μείνουμε στα σκοτάδια πάνω στο πατάρι. Τέλος, αν το ενδεικτικό είναι ξεχωριστό κι όχι ενσωματομένο στο διακόπτη για να είμαστε απόλυτα σωστοί θα πρέπει να το ασφαλίσουμε με ασφάλεια ανάλογη της διατομής καλωδίου σύνδεσης ή αλλιώς να χρησιμοποιήσουμε καλώδιο τέτοιας διατομής που να προστατεύεται από την ασφάλεια που έχουμε επιλέξει.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george33 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και από τον διακόπτη στην ασφάλεια του θερμοσίφωνα με τι καλώδιο;
    4 ή 6mm²
    Σε μικρές αποστάσεις (εντός πίνακα) προβλέπονται "παρατυπίες" από τον κανονισμό και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μικρότερες διατομές από αυτές της υπόλοιπης γραμμής. Αν θέλεις όμως να είσαι τυπικός καλά είναι να βάλεις ότι διατομή φεύγει και προς το φορτίο σου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  5. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Και κάτι τελυταίο....Πως ξεχωριζεις την ασφαλεια απο τον διακοπτη?
    Οπτικα τουλάχιστον ειναι ιδιοι.
    Ισως οι ασφάλειες εκτός απο το ονομαστικο τους ρευμα αναγραφουν και την κατηγορια τους πχ c20 b20
    Ενω οι διακοπτες οχι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george33 Εμφάνιση μηνυμάτων
    4mm² είναι το καλώδιο του θερμοσίφωνα που θα συνδεθεί στην ασφάλεια,ο διακόπτης που θα δώσει στην ασφάλεια έλεγα μήπως θέλει μεγαλύτερη διατομή.
    Αφού το ίδιο ρεύμα θα περάσει κι από κει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george33 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως ξεχωριζεις την ασφαλεια απο τον διακοπτη?
    Οπτικα τουλάχιστον ειναι ιδιοι.
    Ισως οι ασφάλειες εκτός απο το ονομαστικο τους ρευμα αναγραφουν και την κατηγορια τους πχ c20 b20
    Ενω οι διακοπτες οχι?
    Από αυτά που γράφουν. Ο διακόπτης θα γράφει μπροστά μόνο ένα ρεύμα και μια τάση, η ασφάλεια θα γράφει επιπλέον καμπύλη, ικανότητα διακοπής και κλάση επιλεκτικότητος. Επίσης μπροστά έχουν συνήθως ένα διάγραμμα της επαφής όπου φαίνεται η διαφορά. Επίσης ανάλογα με την εταιρεία μπορεί να έχει και άλλες διαφορές, π.χ. στα υλικά SIEMENS και legrand οι διακόπτες έχουν γκρι μοχλό ενώ οι ασφάλειες μαύρο, στην ABB τα αντίστοιχα χρώματα είναι κόκκινο και μαύρο, στη hager είναι ανοιχτό γκρι και σκούρο γκρι, κ.λ.π.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στις ασφάλειες που συνεργάζονται υπάρχει και επιπλέον μανδάλωση στο πλάι για να πέφτουν όλες μαζί. Ο διακόπτης θα είναι εμπόδιο στο να λειτουργήσει σωστά η ασφάλεια.
    Βασικά δεν χρειάζεται να πέσει ο εξωτερικός μοχλός για να διακοπεί εσωτερικά το κύκλωμα. Αλλά για να τα ενώσεις μηχανικά πρέπει να κατασκευάσεις εξάρτημα και πραγματικά δεν βλέπω το λόγο να το κάνεις.

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Και απο τον διακόπτη το ίδιο ρεύμα θα περάσει σωστά, όμως στον διακόπτη πάμε με δεκάρα γέφυρα, δεν τον δίνουμε με 4mm²...γι'αυτό ρώτησα μήπως πρέπει να συνεχίσουμε με δεκάρι η χαμηλότερο μέχρι την ασφάλεια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george33 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και απο τον διακόπτη το ίδιο ρεύμα θα περάσει σωστά, όμως στον διακόπτη πάμε με δεκάρα γέφυρα
    Άλλο η μπάρα. Αυτή δίνει και σε άλλα πράγματα γι αυτό είναι χοντρή. Αν στον διακόπτη πηγαίνει ξεχωριστό καλώδιο, δεν υπάρχει λόγος να είναι πιο χοντρό.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.614

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά δεν χρειάζεται να πέσει ο εξωτερικός μοχλός για να διακοπεί εσωτερικά το κύκλωμα.
    Σωστά! Μόλις το δοκίμασα!

    Αλλά για να τα ενώσεις μηχανικά πρέπει να κατασκευάσεις εξάρτημα και πραγματικά δεν βλέπω το λόγο να το κάνεις.
    [/QUOTE]

    Υπάρχει έτοιμο λαμάκι που γεφυρώνει εξωτερικά και περνάει "συρταρωτά" πάνω στους μοχλούς.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  10. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά! Μόλις το δοκίμασα!
    Ελπίζω όχι κάνοντας βραχυκύκλωμα!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει έτοιμο λαμάκι που γεφυρώνει εξωτερικά και περνάει "συρταρωτά" πάνω στους μοχλούς.
    Αυτό δεν το ήξερα. Δεν θυμάμαι να έχω δει κάποιο τέτοιο αξεσουάρ σε κανένα κατάλογο υλικών.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 20:04
  2. αυτοματη προστασια μπαταριας
    By thomasmi7 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 20:33
  3. βοηθεια σε αυτοματη αναπληρωση νερου
    By kalmichalis in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-12, 23:18
  4. Αυτοματη εναλλαγη πηγων
    By Pefres in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-11, 22:29
  5. αυτοματη πορτα(ντουλαπι)
    By Zak in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-09, 23:46

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας