Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 46 από 46

Θέμα: διακόπτης η αυτοματη Ασφάλεια;

  1. #41
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο νεος κανονισμος αναφερεται με σαφηνεια στις διακοπες ουδετερου.ψαξε εκει που αναφερεται στην απομονωση για δικτυα ΤΝ δεν ειναι απαραιτητο αλλα για δικτυα ΤΤ πρεπει να διακοπτεται ο ουδετερος αν δεν υπαρχει αλλος τροπος απομονωσης π.χ πριζα-φις.για τη διακοπη ουδετερου στον γενικο διακοπτη στα δικτυα ΤΤ παλι ο κανονισμος δεν ειναι σαφης αν ειναι υποχρωτικο η οχι.
    edit.τελικα ειναι υποχρεωτικο και ο γενικος να διακοπτει ολους τους ενεργου ςαγωγους.αναφερομαι παντα σε δικτυα ΤΤ.

    462 Απομόνωση
    462.1 Εκτός από την απομόνωση που επιβάλλεται να είναι δυνατή για ολόκληρη την εγκατάσταση ή για ολόκληρο το τμήμα της που βρίσκεται σε ιδιαίτερο κτίριο, για κάθε κύκλωμα που απαιτείται να μπορεί να απομονώνεται χωριστά από τα υπόλοιπα, πρέπει να προβλέπεται διάταξη απομόνωσης. Η διάταξη αυτή πρέπει να απομονώνει όλους τους ενεργούς αγωγούς με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 461.2.
    461.2 Στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C ο αγωγός ΡΕΝ δεν επιτρέπεται να απομονώνεται ή να διακόπτεται. Στο σύστημα ΤΝ-S ο ουδέτερος μπορεί να μην απομονώνεται ή να μη διακόπτεται, καθώςεπίσης και στο σύστημα ΤΝ-C-S, για το τμήμα ΤΝ-S
    Χρηστο ενεργοι αγωγοι,θεωρουνται οι ουδετεροι?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. #42
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Ναι, ο ουδέτερος είναι ενεργός αγωγός.

    Δεν κάνει να τον ασφαλίζουμε διότι αν αυτή η ασφάλεια καεί / πέσει, στη συσκευή μας όλοι οι αγωγοί θα είναι ουσιαστικά φάσεις με αποτέλεσμα αν κάποιος πάει να δει γιατί δεν δουλεύει να κινδυνεύει.

    2 Not allowed! Not allowed!

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kostas stathopoulos (20-02-15), vasilllis (20-02-15)

  4. #43
    Μέλος Το avatar του χρήστη apilot
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    763

    Προεπιλογή

    Δεν κάνει να τον ασφαλίζουμε συμφωνώ αλλά κάνει όμως να τον δια κόπτουμε.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Κοιτάμε πάντα μπροστά χωρίς να βλέπουμε το πίσω.

  5. #44
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Μόνο μαζί με τις φάσεις, όχι μόνο του.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #45
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν κάνει να τον ασφαλίζουμε συμφωνώ αλλά κάνει όμως να τον δια κόπτουμε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μόνο μαζί με τις φάσεις, όχι μόνο του.
    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις τριφασικές εγκαταστάσεις. Η διακοπή του ουδέτερου πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη διακοπή των φάσεων ενώ η επανασύνδεση θα πρέπει να γίνεται ΠΡΙΝ από την επανασύνδεση των φάσεων!

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  7. #46
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις τριφασικές εγκαταστάσεις. Η διακοπή του ουδέτερου πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη διακοπή των φάσεων ενώ η επανασύνδεση θα πρέπει να γίνεται ΠΡΙΝ από την επανασύνδεση των φάσεων!
    Σωστά. Αυτός είναι και ο λόγος που στα τετραπολικά (τριφασικά) ρελέ διαρροής ο πόλος του ουδετέρου είναι πάντα εμφανώς σημαδεμένος. Η επαφή αυτή έχει καθυστέρηση στο άνοιγμα και προπορεία στο κλείσιμο.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 19:04
  2. αυτοματη προστασια μπαταριας
    By thomasmi7 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 19:33
  3. βοηθεια σε αυτοματη αναπληρωση νερου
    By kalmichalis in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-12, 22:18
  4. Αυτοματη εναλλαγη πηγων
    By Pefres in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-11, 21:29
  5. αυτοματη πορτα(ντουλαπι)
    By Zak in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-09, 22:46

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας