0
Σε ένα σύστημα έχω μια αντλία νερού (το κοινό μοτερακι) δεν είναι πιο πολύ απο 1 ΗΡ
Λειτουργεί με τάση 220V μονοφασικό
Την εκκίνηση την δίνει μια πλακέτα με ένα μικρό ρελέ
το ρελέ αυτό ελέγχει το πηνίο ενός ρελέ ισχύος που σε αυτό το ρελέ είναι συνδεδεμένη η αντλία
Η πλακέτα συλλέγει διάφορα σήματα και αναλόγως αποφασίζει για την ενεργοποίηση της αντλίας
Η πλακέτα λειτουργεί με 5V DC
Η τάση των 5v παράγεται από ένα μετατροπέα 220/12 σταθεροποιημένο και πάνω στη πλακέτα υπάρχει ένα 7805
Το 7805 έχει 2 πυκνωτές 100μF
Η πλακέτα ενεργοποιεί την αντλία για 10 δεύτερα
το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές όταν ξεκινήσει η αντλία και μετά ενώ έχει δοθεί εντολή να κλήσει το ρελέ αυτό συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένο.
το πιο πιθανό είναι ο ηλεκτρικός θόρυβος από το μοτέρ ή το περιβάλλον να τρελαίνουν τη πλακέτα.
Αν βάλω στην τροφοδοσία και στο mpu ένα 102 και 0.1 πυκνωτές λέτε να κοπεί το παράσιτο?
όσες φορές έχω πάρει τη πλακέτα στο εργαστήριο το ρελε της συμπεριφέρεται σωστά