    Καλημερα,μπορει καποιος να μου εξηγησει γιατι ενας δδε δεν λειτουργει αν η καταναλωση η οποια παρουσιαση διαρροη δεν εχει γειωση?
    Αν πχ μια συσκευη εχει διαροη φασης στο μεταλλικο της περιβλημα και καποιος ακουμπησει το μεταλλικο περιβλημα τοτε δεν θα κλεισει κυκλωμα με την γη? Αρα θα υπαρξει διαρροη προς την γη μεσω του ανθρωπου...Και θα ενεργοποιηθει το ρελλε παρολο που η συσκευη δεν ειναι γειωμενη.Ειναι ετσι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    φιλε μου κατι δεν εχεις καταλαβει καλα.
    ο δδε λειτουργει με διαφορικο ρευμα, πραγμα που σημαινει οτι παρακολουθει την διαφορα του ρευματος στην φαση και τον ουδετερο. για τα οικιακα δδε αν η διαφορα ειναι μεγαλυτερη απο 30 mΑ κοβει το φορτιο μετα απο αυτον. η λειτουργια του δεν εχει και δεν χρειαζεται την παρουσια η την απουσια γειωσης.
    για περισσοτερα στην ειδικη βιβλιογραφια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    λες μια συσκευή που έχει διαρροή αλλά δεν έχει γείωση.
    εφόσον δεν έχει γείωση αλλά έχει πρόβλημα διαρροής τότε πως θα πάει το ρεύμα αυτό προς την γη εφόσον δεν έχει γείωση? ή πρέπει να ακουμπά η συσκευή σε κάποιο αντικείμενο που είναι γειωμένο ώστε να γίνει η ροή προς την Γη (πχ να είναι σε επαφή με κάποια άλλη συσκευή γειωμένη) ή με τον άνθρωπο που θα την ακουμπήσει και με το σώμα του θα την γειώσει.
    ο Χρήστος σωστά σου λέει για το πως δουλεύει το ΔΔΕ. και πράγματι δεν χρειάζεται η παρουσία ή απουσία της γείωσης για την λειτουργία του.
    ΕΜΕΙΣ χρειαζόμαστε την παρουσία της γείωσης γιατί αν περιμένουμε κάθε φορά που κάποια συσκευή έχει διαρροή προς τα μεταλλικά της μέρη να το μαθαίνουμε όταν την ακουμπάμε θα είχαμε όλοι κατσαρά μαλλιά και τα τρελάδικα λιγότερους πελάτες γιατί θα κάναμε αυτοθεραπείες ηλεκτροσόκ. διότι ναι, μέχρι να πέσει το ΔΔΕ κάποιο μικρό ρεύμα θα περάσει από μέσα μας για να κλείσουμε τον κύκλο τις διαρροής.
    οπότε για να κλείσω.
    ένας από τους λόγους που γειώνουμε τις συσκευές είναι ώστε όταν αυτές αποκτήσουν κάποιο πρόβλημα διαρροής να μπορεί να φύγει επιτόπου προς την Γη, να πέσει το ΔΔΕ και έτσι να προστατευθούμε προτού ανακαλύψουμε το πρόβλημα με το κορμί μας.

    2 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (23-03-15)

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Αρα η απαντηση στην ερωτηση αν θα πεσει ο δδε απο μια διαροη μιας ΜΗ γειωμενης συσκευης ειναι ΟΧΙ...μεχρις οτου γειωθει αυτη η διαροη μεσω του σωματος μας?

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george33 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρα η απαντηση στην ερωτηση αν θα πεσει ο δδε απο μια διαροη μιας ΜΗ γειωμενης συσκευης ειναι ΟΧΙ...μεχρις οτου γειωθει αυτη η διαροη μεσω του σωματος μας?
    Ναι.
    Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη <<σύνδεση ή επαφή>> στην συσκευή, ώστε να μπορέσει το ρεύμα να διαρρεύσει προς την γη (όπως στο ανέλυσε και ο Γιάννης παραπάνω), τότε αυτή ακριβώς είναι η απάντηση .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 21-03-15 στις 13:09

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Αρα χρειάζεται η παρουσία γείωσης για την λειτουργία του δδε, όχι όπως έγραψε ο πρώτος ότι δεν επηρεάζεται από την παρουσία η την απουσία γείωσης η λειτουργία του...
    Αν υπάρχει γείωση η διαρροή προς την γείωση θα ρίξει τον δδε, αν δεν υπάρχει τότε θα πέσει ο δδε;
    Δεν ήταν ξεκάθαρες οι απαντήσεις σας.
    Και Για ποιο λόγο υπάρχουν δδε με ρεύμα διαρροής 300mA;
    Αυτοί τι ακριβώς προστατεύουν; σίγουρα όχι τον άνθρωπο...
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Όλοι οι δδε είναι γιά επιπλέον προστασία .Τών 100, 300, 500, είναι κατά τής φωτιάς ,καί γιά κυκλώματα διανομής άν καί μέ τούς νέους κανονισμούς , τών 30mA είναι απαραίτητη παντού

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (23-03-15)

  10. #8
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    δεν κατάλαβες γιατί το είπε ο Χρήστος γιαυτό μπερδεύεσαι. σε μια εγκατάσταση που ας πούμε ότι δεν έχουμε γείωση και κάποιος ακουμπάει την φάση. το ΔΔΕ θα πέσει. δεν χρειάστηκε και δεν είχαμε γείωση αλλά δούλεψε. συμπέρασμα. δουλεύει και χωρίς την παρουσία αγωγού γείωσης,
    αντίθετα στα 300mA έχουν χρήση για προστασία από
    πυρκαγιά και προστατεύουμε την συσκευή και από καταστροφή ή μεγαλύτερη καταστροφή από αυτήν που προκάλεσε το σφάλμα κλπ κλπ. υπάρχουν και σε μεγαλήτερα νούμερα. 500mA 1A 5A κλπ κλπ. αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η γείωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση μαζί με άλλες προϋποθέσεις.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (23-03-15)

  12. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Ωραία, αν τώρα εμείς δεν ακουμπήσουμε την φάση αλλά ακουμπάει η φάση ένα μεταλλικό μη γειωμενο σημείο μιας συσκευής....θα πέσει ο δδε; θα υπάρχει διαρροή;η Όχι

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Χωρίς να ακουμπήσουμε εμείς τίποτα

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απόψεις για φθηνούς δδε
    By sotiris12 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 08:58
  2. ΔΔΕ
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-15, 10:49
  3. Eρωτηση σχετικα με ΔΔΕ
    By MITSOSCHIOS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 15:46
  4. Πεφτει ο ΔΔΕ
    By mixalis1988 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 129
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-11, 13:49
  5. ΔΔΕ με χρονοκαθυστέρηση
    By electro65 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-08, 21:22

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας