  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη taxideytis
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2008
    Περιοχή
    περιφερόμενος
    Μηνύματα
    483

    Προεπιλογή

    Μια και κάποιος μου το ζήτησε επισυνάπτω φωτογραφίες.


    P1020432.jpgP1020431.jpgP1020430.jpgP1020429.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη taxideytis
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2008
    Περιοχή
    περιφερόμενος
    Μηνύματα
    483

    Προεπιλογή

    Γιάννη θα σου τηλεφωνήσω...
    Να δώ μηπως σου το στείλω πιο νωρίς

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    _
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    _
    Μηνύματα
    1.762

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    γιατί κεραυνοί που σου δαγκώνουν μόνο τα ινβέρτερ και τίποτε άλλο μου φαίνονται ύποπτοι. κάτι άλλο παίζει.
    το πρωτα που σκάνε στα ινβέρτερ ειναι οι πυκνωτές, ακολουθούν τα μοσφετ.
    δες τον μεγαλο μαυρο ηλεκτρολυτικο πρωτα. τα μοσφετ για να τα μετρήσεις πρεπει να τα βγάλεις.
    εαν το φτιάξεις κερδίζεις λουκούμι -ακους γιάννη με 2ν

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Spark Εμφάνιση μηνυμάτων
    -ακους γιάννη με 2ν
    ακούω αλλά επειδή περίσσεψε ένα ν από τον άλλο λέω να μην το αφήσω να πάει χαμένο(κρίμα είναι) και θα με λέτε ποια Γιάνννη.

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  5. #25
    Μέλος
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    5.959

    Προεπιλογή

    Η πλακέτα μάλλον είναι δύο επιπέδων (όχι τέσσερα...) είναι με συμβατικά υλικά και τουλάχιστον από τις φωτογραφίες δεν δείχνει καμένα τμήματα τυπωμένου κυκλώματος... λογικά είναι επισκευάσιμο... κάποιο ή κάποιο τρανζίστορ ισχύος ή/και δίοδοι έχουν πααραδώσει το πνεύμα και αφού έβγαλει καπνούς θα είναι και ποιο εύκολο για να δει κανείς από που να αρχίσει (κάποια τρύπα θα έχουν κάνει)

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Κωνσταντίνε και Γιάνννη,
    Εκτιμώ ότι οι inverters δεν έχουν καεί από κεραυνό. Αν είχες άμεσο πλήγμα το πιο πιθανό είναι ότι θα έβρισκες και άλλες ζημιές στο σπίτι.
    Βέβαια πρόβλημα μπορεί να προκύψει και από ισχυρό κεραυνό που έπεσε σχετικά κοντά (π.χ. 300μ. ή λιγότερο) και το πεδίο του ήταν ικανό να επάγει έναν βραχύ αλλά υψηλής τάσης παλμό στις καλωδιώσεις του σπιτιού.
    Σε αυτή την περίπτωση μάλλον θα είχες πρόβλημα και στον / στους ρυθμιστές φόρτισης των Φ/Β αφού είναι αντίστοιχα "ευαίσθητα" κυκλώματα με αρκετά μέτρα καλώδια πάνω τους.

    Οι inverters σαν αυτόν στις φωτογραφίες είναι κατά κανόνα κυκλώματα με μέτρια σχεδίαση και κατά 90% παθαίνουν ζημιά την στιγμή που τους ανάβεις.
    Συνήθως αποτελούνται από ένα DC-DC converter που ανεβάζει την χαμηλή τάση εισόδου στα 300+ VDC και στη συνέχεια είναι το κυρίως κύκλωμα του inverter με τα transistor (FET, MOSFET, IGBT) σε γέφυρα τύπου "H".
    Υποθέτω ότι λόγω της μέτριας ποιότητας των εξαρτημάτων (μεγάλες ανοχές) και της λιτής σχεδίασης των κυκλωμάτων (απουσιάζουν διατάξεις soft-start, προστασίες, κλπ.), κατά την εκκίνηση και όταν ακόμη δεν έχουν σταθεροποιηθεί τάσεις, ταλαντωτές, κλπ, αρκεί μία μικρή φασική παραμόρφωση για να δημιουργήσει ένα βραχυκύκλωμα στα transistor της γέφυρας.
    Αν είμαστε τυχεροί και δεν περάσει υψηλή τάση προς τα κυκλώματα οδήγησης και προς τα κυκλώματα ελέγχου, μπορεί να είναι φθηνή και εύκολη η επισκευή. Αν όμως έχουν "χτυπηθεί" και αυτά ίσως να είναι χαμένος κόπος. Σε περιπτώσεις στο παρελθόν που είχα προσπαθήσει να επισκευάσω παρόμοιους inverters, το ποσοστό επιτυχίας ήταν της τάξης του 40%...Αλλά παίζει να μην είμαι και τόσο καλός βέβαια...
    Η άποψή μου είναι να αγοράσεις έναν σοβαρό inverter, ο οποίος κατά προτίμηση θα είναι ΚΑΙ charger και ίσως να σκεφτείς την πιθανότητα να είναι στα 24V μιας και ξέρω ότι έχεις 4 6βολτα στοιχεία αρκετά μεγάλα.

    Η γείωση για το σπίτι θα πρέπει να είναι μία (1) και καλή και να καταλήγουν εκεί όλες οι επιμέρους γειώσεις "ακτινικά". Αυτό σημαίνει ένα καλώδιο από κάθε διαφορετικό σημείο που χρειάζεται γείωση και όχι ένα καλώδιο που θα πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο και στο τέλος θα καταλήγει στην γείωση. Αυτό γίνεται για να μην δημιουργούνται βρόγχοι γείωσης που μπορεί να προκαλέσουν άλλα προβλήματα.
    Μέχρι να την μετρήσει κάποιος (ο Γιάνννης υποθέτω), χρησιμοποίησε αυτήν που έχεις. Αν χρειαστεί βελτίωση θα το δείξει το όργανο (του Γιάνννη )

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη taxideytis
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2008
    Περιοχή
    περιφερόμενος
    Μηνύματα
    483

    Προεπιλογή

    δεν ξανακλείνω inverter ποτέ...

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3

Παρόμοια Θέματα

  1. Κεραία & κεραυνοί...
    By Ulysses in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-16, 16:26
  2. Έλεγχος και επισκευή πικάπ PHILIPS
    By netpumber in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 13:05
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 01:58
  4. Επισκευή Inverter με πλακετα wuhai 64521.4
    By nikosp in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 21:12

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας