    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    α) χωρητικά (όχι επαγωγικά)
    β) με αναμμένο γενικό (σπιτιού) και κλειστό ρολόι, φυσικά δεν θα έχει τίποτα.
    γ) τα 110V είναι πράγματι πολλά...
    δ) Σύνθετη αντίσταση πυκνωτή Z = 1/Cω για 100pf έχουμε:

    Ζ = 1 / [(100 *10^-12Farad) * 2 *π *50Hz] = 10^12/(100 * 100 * 3,14) = 10^8 / 3,14 = 31MΩ
    Φυσικά δεν ξέρω τι χωρητικότητα θα μετράει το κύκλωμα του, τα 100pF είναι εικασία.

    Τα πολύμετρα με 20ΜΩ εσωτερική αντίσταση σε σειρά με τα 31ΜΩ δημιουργούν διαιρέτη τάσης στα 230Vac και η τάση πάνω στο πολύμετρο είναι: 90,2V (με την προϋπόθεση απουσίας γείωσης και μηδενικής χωρητικότητας προς τη γη).

    Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης με τέτοια αντίσταση: Is = 230V/31ΜΩ = 7,42 * 10^-6Α = 7,42μΑ.
    Πώς μειώνουμε λοιπόν την εμπέδηση σε ένα κύκλωμα; Και ένα χωρητικό ρεύμα υψηλής τάσης είναι τελικά επικίνδυνο ή όχι;

    Επίσης θα δοκιμάσω να βγάλω τα καλώδια από τις κεραίες και να μετρήσω κατευθείαν με ουδέτερο και με γείωση (όχι δηλαδή πάνω στη μπάρα).

    UPS δεν έχω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KleKle : 18-05-15 στις 02:49

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη klik
    Όνομα
    just a click away
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    2.563

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KleKle Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πώς μειώνουμε λοιπόν την εμπέδηση σε ένα κύκλωμα;
    Γιατί να τη μειώσεις; Θέλεις να αυξήσεις τις διαρροές;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KleKle Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και ένα χωρητικό ρεύμα υψηλής τάσης είναι τελικά επικίνδυνο ή όχι ;
    με τιμή μερικών μΑ είναι ακίνδυνο.

    Το επικίνδυνο είναι η αστοχία οποιασδήποτε συσκευής με εμφάνιση τάσης στο σασί της...που σε συνδυασμό με αστοχία γείωσης μπορεί να είναι θανατηφόρο. Το ΔΔΕ παίζει συμπληρωματικό ρόλο στη σωστή γείωση (να σου δείξει το πρόβλημα πριν το νιώσεις στο σώμα σου) και ΔΕΝ αντικαθιστά την οποιαδήποτε δυσλειτουργία της γείωσης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κλεάνθης
    Εγγραφή
    May 2015
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    29

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί να τη μειώσεις; Θέλεις να αυξήσεις τις διαρροές;
    με τιμή μερικών μΑ είναι ακίνδυνο.
    Δηλαδή μεγαλύτερη τιμή εμπέδησης είναι και καλύτερη; Πώς λοιπόν την βελτιώνουμε-αυξάνουμε; Μειώνοντας την χωρητικότητα του πυκνωτή; Και στη συγκεκριμένη περίπτωση (κύκλωμα AC) τη σημαίνει αυτό πρακτικά;


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το επικίνδυνο είναι η αστοχία οποιασδήποτε συσκευής με εμφάνιση τάσης στο σασί της...που σε συνδυασμό με αστοχία γείωσης μπορεί να είναι θανατηφόρο. Το ΔΔΕ παίζει συμπληρωματικό ρόλο στη σωστή γείωση (να σου δείξει το πρόβλημα πριν το νιώσεις στο σώμα σου) και ΔΕΝ αντικαθιστά την οποιαδήποτε δυσλειτουργία της γείωσης.
    Ναι, αυτό το έχω υπ'όψην μου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη klik
    Όνομα
    just a click away
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    2.563

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KleKle Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή μεγαλύτερη τιμή εμπέδησης είναι και καλύτερη; ΝΑΙ
    Πώς λοιπόν την βελτιώνουμε-αυξάνουμε; ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ;
    Μειώνοντας την χωρητικότητα του πυκνωτή; ΝΑΙ
    Και στη συγκεκριμένη περίπτωση (κύκλωμα AC) τη σημαίνει αυτό πρακτικά;
    ...
    Αυτό σημαίνει ότι δεν το πειράζεις χωρίς να έχεις λόγο...

    Γιατί ξεκίνησες τις μετρήσεις;
    Τι πολύμετρο έχεις;
    Πότε του εβαλες μπαταρία καινούργια τελευταία φορά;
    Πως ξέρεις ότι ο ΔΔΕ δεν λειτουργεί;
    Είναι συνδεδεμένος σωστά ή έχει παράκαμψη;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.004

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα γιαυτό έγραψα ,Επαγωγικά ? .Γιατί μόνο μέ επαγωγή μπορεί νά έχεις 110 V
    Όχι δεν μπορεί. Τα καλώδια που τρέχουν παράλληλα και είναι υπό τάση χωρίς να διαρρέονται από ρεύμα σχηματίζουν πυκνωτή με αποτέλεσμα η τάση μεταξύ τους να είναι 0. Έτσι ένα κατά τα άλλα ασύνδετο καλώδιο που τρέχει παράλληλα με αγωγό φάσης θα έχει και αυτό 230V ως προς γη. Βεβαίως με το παραμικρό φορτίο ως προς τη γη η τάση αυτή πέφτει δραστικά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κλεάνθης
    Εγγραφή
    May 2015
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    29

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό σημαίνει ότι δεν το πειράζεις χωρίς να έχεις λόγο...

    Γιατί ξεκίνησες τις μετρήσεις;
    Τι πολύμετρο έχεις;
    Πότε του εβαλες μπαταρία καινούργια τελευταία φορά;
    Πως ξέρεις ότι ο ΔΔΕ δεν λειτουργεί;
    Είναι συνδεδεμένος σωστά ή έχει παράκαμψη;
    Τις μετρήσεις τις ξεκίνησα γιατί άλλαξα κάποιες σειρές από σποτάκια, αφαιρώντας τους παλιούς μετασχηματιστές και βάζοντας led στα 230volt. Μέτρησα την τάση διότι το δοκιμαστικό άναβε και ήθελα να δω αν η τάση ήταν όντως επικίνδυνη.

    Ένα ψηφιακό ημιεπαγγελματικό έχω, το οποίο αγόρασα πριν κανα 2μηνο. Για ac τάση έχει επιλογή στα 600 και στα 200.

    Ο ΔΔΕ δεν λειτουργεί διότι είτε είναι ανοιχτός είτε κλειστός, το ρεύμα δεν το κόβει. Επίσης πατώντας το test δεν πέφτει.

    Παλαιότερα είχε έρθει ηλεκτρολόγος να συνδέσει τον ΔΔΕ, και δεν τα κατάφερε διότι (άμα θυμάμαι καλά -ήμουν μικρός τότε-) έπεφτε διαρκώς. Γι'αυτό το πρόβλημα μετατέθηκε για το μέλλον αλλά τελικά ξεχάστηκε για αρκετά χρόνια και κανείς δεν ασχολήθηκε.

    Μετρώντας επίσης το κεντρικά καλώδια ουδετέρου γείωσης, ρεύμα δεν υπάρχει. Μετρώντας κεντρικό καλώδιο ουδετέρου με τη μπάρα του έχει 90v.

    Έριξα μια ματιά στον πίνακα και απ'ότι κατάλαβα ο ΔΔΕ αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος σα γενικός. Είτε είναι ανεβασμένος ο γενικός είτε ο ΔΔΕ το σπίτι παίρνει ρεύμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΜαστροΣάββας
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Δράμα
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    [QUOTEΠαλαιότερα είχε έρθει ηλεκτρολόγος να συνδέσει τον ΔΔΕ, και δεν τα κατάφερε διότι (άμα θυμάμαι καλά -ήμουν μικρός τότε-) έπεφτε διαρκώς. Γι'αυτό το πρόβλημα μετατέθηκε για το μέλλον αλλά τελικά ξεχάστηκε για αρκετά χρόνια και κανείς δεν ασχολήθηκε.][/QUOTE]
    και πιθανότατα γεφύρωσε τον ΔΔΕ για να ξεμπερδεύει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΣάββας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-05-15)

  9. #28
    Μέλος
    Όνομα
    Κίμων
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    436

    Προεπιλογή

    Για βγάλε μια φωτογραφία του πίνακα σου, εσωτερικά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι δεν μπορεί. Τα καλώδια που τρέχουν παράλληλα και είναι υπό τάση χωρίς να διαρρέονται από ρεύμα σχηματίζουν πυκνωτή με αποτέλεσμα η τάση μεταξύ τους να είναι 0. Έτσι ένα κατά τα άλλα ασύνδετο καλώδιο που τρέχει παράλληλα με αγωγό φάσης θα έχει και αυτό 230V ως προς γη. Βεβαίως με το παραμικρό φορτίο ως προς τη γη η τάση αυτή πέφτει δραστικά.
    Ώπα, βρε παιδιά μή μέ σταυρονεται , φυσικά καί είναι χωρητικότητα. Η αναφορά μού ( επαγωγικά μέ ερωτηματικό) είναι γιά νά δείξω ότι είναι πάρα πολλά τα 110ν. Κάι από ότι φαίνεται , έχει μεγαλύτερα προβλήματα, όχι μόνο χωρητικότητα. Γιαυτό καί ο ΔΔΕ δέν λειτουργεί σωστά από day one

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Από τά λίγα πού ξέρω γιά testing and investigation υποψιαζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα μόνωσης καλωδίων , ή καί ανάμιξη κυκλωμάτων μέ τό άλλο διαμέρισμα

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    KleKle (20-05-15)

Σελίδα 3 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Θόρυβος στον ηλεκτρολογικό πίνακα
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-21, 17:26
  2. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-14, 12:29
  3. Περίεργος Ήχος στον Πίνακα
    By ioannistsi in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-13, 15:07
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 15:50
  5. Πρόβλημα σε ηλεκτρικό πίνακα
    By npfirst in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 12:27

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας