Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 4 από 4

Θέμα: Παραλληλισμός pwm με mppt.

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρητης
    Μηνύματα
    18

    Προεπιλογή Παραλληλισμός pwm με mppt.

    Καλησπέρα σας.Εχω ένα αυτόνομο σύστημα στο σπίτι(δεν υπάρχει δίκτυο της δεή) που αποτελείται από 4 πλαίσια sky global 175wp , ρυθμιστής φόρτισης phocos cxn 40a , inverter studer xpc 2200 και μπαταρίες 12 x 2v 220ah συνδεμένες στα 24v.
    Πρόσφατα αγόρασα 6 πλαισια renesola 240wp και θέλω να τα συνδέσω στο συστημα με εναν ρυθμιστή mppt mercury 3000.
    Θα παίξουν μεταξύ τους ή θα έχω προβλήματα ;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη djnikosv : 18-05-15 στις 23:43

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να παραλληλίσεις τους 2 ρυθμιστές.
    Καλό θα ήταν, εφόσον ο καινούριος είναι ρυθμιζόμενος, να ρυθμιστεί βάσει των προδιαγραφών φόρτισης που χρειάζονται οι μπαταρίες σου.
    Πάντως με την συνολική ισχύ των >2kWp καλό θα ήταν να αυξήσεις και την χωρητικότητα των συσσωρευτών.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρητης
    Μηνύματα
    18

    Προεπιλογή

    Σε ευχαριστω. Το έχω στο προγραμμα να αλλάξω μπαταρίες γιατι αυτες εχουν χαλάσει.
    Άλλη μια ερώτηση.
    Τα πάνελ τα έχω τοποθετήσει στην στέγη αλλά δεν τα έχω συνδέσει.Υπάρχει περίπτωση να χαλάσουν μέχρι να τα συνδέσω ;
    Μου είπαν ότι χαλάει το πυρίτιο όταν δεν κυκλοφορεί το ρεύμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Όχι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

Παρόμοια Θέματα

  1. Παραλληλισμός δευτερευόντων Μετασχηματιστή.
    By nkarama in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-16, 04:10
  2. Παραλληλισμός ρυθμιστών φόρτισης.
    By leosedf in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-15, 11:46
  3. PWM vs dimmer , PWM vs PSU για μοτερ ?
    By BeetleJuice in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:23
  4. παραλληλισμός εξοδου pre amp
    By liferange in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 18:59
  5. Σχεδιασμός αλγορίθμου MPPT με το πρόγραμμα PSIM
    By iRobot in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-12, 19:25

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας