0
Τή τέστ έκανες ? Αντίσταση μόνωσης, Ze ,Zs ,R1 + R2, RCD, και ηλεκτρόδια
Εχεις καταγραψει ποτε πεφτει ο διακοπτης γιατι στο πρωτο σχολιο αναφερεις οτι πεφτει περιπου την ιδια ωρα...
Υπαρχει περιπτωση να εχουν τραβηξει γραμμη απ το δικο σου διαμερισμα για τα φωτα της σκαλας η για παραδειγμα εχεις μοτερ που γεμιζουν με νερο ντεποζιτα και παιρνουν απ το δικο σου διαμερισμα?
Υπαρχει κατι προγραμματισμενο εντος η εκτος σπιτιου?
Ισως καποια παγιδευμενη υγρασια?
See me...
And if my face becomes sincere...
Beware!!!
FILMAN (08-06-15)
Έχεις κάνει σύγκριση νά δεις εάν τά αποτελέσματα τού τεστ είναι σωστά. Πάρα πάνω εγραψες ότι πέφτουν , ή γενική καί ό ρελέ. Οπότε κάποιο τέστ δέν είναι σωστό .Καί όταν λες ότι πέφτει ,μετά τόν ανεβάζει καί μένει στήν θέση τού.Δέν πιστεύω νά έχεις κάνει λάθος τήν πολικότητα. Γενικός διακόπτης πολύ σπάνια νά πέσει, κοίταξε τή σύσφιξη τών επαφών του ,καί τού μετρητή, φάση καί ουδέτερο.Ή ένδειξη ΕΝ αντιστοιχεί στά EU standards
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 06-06-15 στις 18:50
Όταν δέν είναι καλή σύσφιξη τών επαφών ,στόν διακόπτη καί στό ρολόι.Αλλά καί πάλι , Εάν (πέσει) κατά 90% δέν θά ξανά λειτουργεί.Αυτοί οι διακόπτες είναι κατασκευασμένοι νά λειτουργούν μηχανικά καί όχι θερμομηχανικα ,ή ηλεκτρομαγνητικά. Παλιότερα ή ΜΚ είχε προωθήσει διακόπτες διπλής κίνησης, μέ δύο κλίκ στήν άνοδο. Θερμό μηχανικούς ,οι οποίοι είχαν αυτό τό πρόβλημα. Άν θυμάμαι καλά καταργήθηκαν τό 2000.Όι οποίοι γιά νά τούς επαναφερης έπρεπε νά τούς πιέσεις πρός τά κάτω πρώτα καί κατόπιν πάνω
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 06-06-15 στις 22:10