Θέμα: Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταϊκό

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    tbaitasis
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Thessalonikι
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταϊκό

    Καλησπέρα. Μου παραχωρήθηκαν τα εξής:

    Φωτοβολταϊκό πάνελ: 80wp
    Ρυθμιστής φόρτισης: PWM, 12V, 10A
    Inverter: 1000W / 12V <--κινέζικος, της πλάκας
    Συσσωρευτής 1: AGM, 44Αh αχρησιμοποίητος
    Συσσωρευτής 2: AGM, 88Αh χρησιμοποιημένος αρκετά

    Θέλω να χρησιμοποιήσω τα παραπάνω με σκοπό να τροφοδοτήσω:
    3 λαμπτήρες φθορίου των 7w /230v για 3 ώρες ημερησίως έκατος
    και ίσως
    1 ΤV 14" crt + αποκωδικοποιητή για 2 ώρες ημερησίως
    Για τα παραπάνω χρησιμοποιείτε ως σήμερα βενζινογεννήτρια.

    Ερωτήσεις:
    1. Να χρησιμοποιήσω και τους δύο συσσωρευτές παράλληλα ή να επιλέξω μόνο τον ένα και ποιόν;
    2. Τι διατομή καλωδίου να χρησιμοποιήσω για τα πάνελ-ρυθμιστή-μπαταρίες-ινβέρτερ;
    3. Να τοποθετήσω όσο πιο κοντά στα πάνελ μπορώ μπαταρίες και inverter και να στείλω στο σπίτι AC τάση ή να στείλω DC;
    4. Σε ποια σημεία ασφαλίζω και τι ασφάλειες χρησιμοποιώ;
    5. Η γείωση είναι απαραίτητη;
    6. Καμία βελτίωση - συμβουλή - παρατήρηση;

    Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη midakos
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    512

    Προεπιλογή

    Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε όλα με σιγουριά, θα σου πω αυτά που ξέρω όμως.
    3. Όσο πιο κοντά είναι στο πανελ οι μπαταρίες, τόσο μικρότερη είναι η διατομή που χρειάζεται να βάλεις στο dc. Αυτό γιατί στο dc θα έχεις μεγάλο ρεύμα (σε σχέση με το ac) οπότε πας αναγκαστικά σε μεγαλύτερες διατομές για να μην έχεις μεγάλη πτώση τάσης στο καλώδιο. Βέβαια, το πάνελ σου είναι μικρό, αν υποθέσουμε ότι δίνει γύρω στα 15Volt (στην τύχη το λέω μιας και δεν έδωσες στοιχεία), το ρεύμα σου (peak) θα είναι γύρω στα 5,33Α δηλαδή αρκετά μικρό για οποιαδήποτε πτώση τάσης ακόμη και σε 1,5mm2 καλώδιο (εκτός αν αμολήσεις καμιά 50μετρη κουλούρα)
    4.Ασφαλίζεις σίγουρα στις μπαταρίες (για περίπτωση βραχυκυκλώματος) και καλό είναι να μπεί και μια διμεταλλική επαφή για επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας στους συσσωρευτές. Το πανελ δεν χρειάζεται ασφάλεια, γιατί έχει μεγάλη εσσωτερική αντίσταση. Επίσης ασφαλίζεις στην πλευρά του AC με ασφάλεια κατάλληλου ρεύματος.
    5. Η γείωση είναι απαραίτητη στην πλευρά του AC γιατί αυτήν την τάση θα χρησιμοποιείς και ΠΡΕΠΕΙ να είσαι προστατευμένος. Επίσης μπορείς να γειώσεις και το πάνελ.

    Για την 2η ερώτηση θα χρειαστεί να μας πεις μερικά στοιχεία του panel (Vp, Ip)

    0 Not allowed! Not allowed!



    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    tbaitasis
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Thessalonikι
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.

    Στοιχεία πάνελ:

    Ισχύς εξόδου : 80 Wp
    Μέγιστη τάση εξόδου (Vmpp) : 18.5 V
    Μέγιστο ρεύμα εξόδου (Impp) : 4,35 Α
    Τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) : 22.5 V
    Ρεύμα κλειστού κυκλώματος (Isc) : 4,66 A

    Για να ασφαλίσω τις μπαταρίες τι τύπο ασφάλειες χρειάζομαι και στα πόσα A;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη midakos
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    512

    Προεπιλογή

    Με αυτό το ρεύμα, διατομή από πάνελ σε ρυθμιστή μπορεί να μπει ακόμη και 1.5mm2, εκτός αν σκοπεύεις να έχει μεγάλη απόσταση οπότε βάλε 2.5mm2 για να μην έχεις μεγάλη πτώση τάσης στο καλώδιο.
    από την έξοδο του inverter στα 230V θα βάλεις ενα 1.5mm2, το οποίο θα σε καλύψει άνετα αφού και ο inverter είναι μικρός (1kW, ποτέ μην τον φορτώσεις τόσο)
    Από τις μπαταρίες στο ρυθμιστή δεν είμαι σίγουρος για να σε πω, γιατί ναι μεν το ρεύμα φόρτισης θα είναι αυτό του πάνελ, αλλά το ρεύμα εκφόρτισης μπορεί να ποικείλει αναλόγως το φορτίο που τραβάς απ τον inverter.
    Με 1000W peak, αγνοώντας απώλειες στο inverter και υπολογίζοντας για ωμικό φορτίο εννοείται, στην πλευρά του dc θα έχεις Ι=P/V, όπου το P είναι το 1kW και το V η τάση των μπαταριών.

    Αν οι μπαταρίες είναι 12volt, το ρεύμα θα είναι τεράστιο.

    Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με Φ/Β στην πράξη, οπότε περίμενε μήπως κάποιος που ασχολείται ξέρει να σε πει καλύτερα.

    0 Not allowed! Not allowed!



    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    tbaitasis
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Thessalonikι
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή

    Και πάλι ευχαριστώ.
    Περιμένω κάποια συμβουλή για τους συσσωρευτές και την τάξη των ασφαλειών.
    Καλημέρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    η πτώση τάσης σε ένα καλώδιο εξαρτάτε από τα Α και όχι από τα βολτ. απλά ανάλογα με την τάση που έχουμε ελέγχουμε αν είναι αποδεκτή η όχι.
    πχ αν στα 12 έχουμε 2 βολτ πτώση τάσης είναι σημαντική εώς απαγορευτική. αν όμως έχουμε 220 τότε τα 2 είναι αμελητέα.

    http://www.4safe.gr/index.php?ccUser...93&act=viewCat

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

Παρόμοια Θέματα

  1. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 12v
    By ganagnost02 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 61
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-22, 13:33
  2. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ερωτήσεις.
    By quotsopuerno in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 08:01
  3. Ερώτηση για αυτόνομο φ/β στέγης
    By tolispl in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 01:12
  4. Ερώτηση για αυτόνομο με φωτοβολταϊκά
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 11:46
  5. Ερώτηση για αυτόνομο Air Condition με φωτοβολταϊκά
    By Lord Vek in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-11, 15:37

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας