Θέμα: Relay Διαφυγής (Πιθανό Πρόβλημα)

  1. #1
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη moutoulos
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jul 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    Μηνύματα
    5.857

    Προεπιλογή Relay Διαφυγής (Πιθανό Πρόβλημα)

    Προχθές λόγο συχνών διακοπών (οχι καλοκαιρινών) ρεύματος η ΔΕΗ μας έπρηξε το τσίου-τσιου.

    Αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω τα τρία !!! φωτιστικά ασφαλείας με καινούργια τεχνολογίας LED
    μιας και τα παλιά δεν άναβαν ποτέ, προκειμένου να υπάρχει στο σπίτι φώς (εφόσον γίνει διακοπή)
    για καμιά ώρα. Ο λόγος απλά οτι έχω μπεμπουλίνο 11 μηνών ... και δεν του αρέσει το απόλυτο
    σκοτάδι (βασικά ούτε εμένα
    ).


    Κατα την εγκατάσταση αυτών, χρειάστηκε να κόψω την τάση, πατώντας το Button TEST που έχουν.
    Αμ δε. Δεν έπεφτε με τίποτα. Ξέρουμε γιατί ?. Είναι βλαμμένος ?. Πρέπει να τον αλλάξω ?. Αφού λοιπόν
    δεν έπεφτε, απλά κατέβαζα (χειροκίνητα) τον κύριο μπλέ διακόπτη του relay διαφυγής.

    Ο Relay είναι της ABB και συγκεκριμένα ο τριφασικός F-364 40Aμπερος. Η ηλικία αυτού περίπου
    όσο και το σπίτι, κοντά στα 12-13 χρόνια.

    Παραθέτω λοιπόν φωτό απο τον ηλεκτρολογικό μου πίνακα, για να δείξω το relay διαφυγής ...

    2015-06-03 15.08.47 - Αντίγραφο.jpg 2015-06-03 15.11.16 - Αντίγραφο.jpg


    0 Not allowed! Not allowed!
    ****No GreekLish Please****
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    ............................. www.hlektronika.gr

    __________
    (moutoulos)

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη gregpro
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    412

    Προεπιλογή

    Έχω κι εγώ της ABB και για να πέσει πρέπει να το πατήσεις να πάει πολύ μέσα.Αν παρόλα αυτά δεν πέφτει,είναι χαλασμένος και θέλει αλλαγή. Ουσιαστικά ο διακόπτης (όχι ρελέ) διαφυγής έχει μέσα έναν "αθροιστικό μετασχηματιστή εντάσεως" με τέσσερα πρωτεύοντα τυλίγματα,τρία για τις φάσεις και ένα για τον ουδέτερο. Το δευτερεύον είναι συνδεδεμένο με τον ηλεκτρομαγνήτη πτώσεως του διακόπτη.Όταν ο ΔΔ δει διαφορά ρευμάτων ανάμεσα στη φάση και τον ουδέτερο,(διαφυγή),
    εξαιτίας της διαφοράς των ρευμάτων, ο φερριτικός δακτύλιος (πυρήνας) του μετασχηματιστή μαγνητίζεται και δημιουργείται μια τάση από επαγωγή που τροφοδοτεί τον ηλεκτρομαγνήτη και ρίχνει το διακόπτη. Τώρα, όταν πατάς το κουμπί,δημιουργείς ένα ψευδές σφάλμα που πρέπει να ρίχνει το διακόπτη. Συνεπώς,ο δικός σου μπορεί να χάλασε για διάφορες αιτίες και απ όσο ξέρω,δεν επισκευάζεται. Ελπίζω να βοήθησα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gregpro : 04-06-15 στις 20:38
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη katmadas
    Όνομα
    Φανης
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    2.927

    Προεπιλογή

    ναι αν το πατας και δεν πεδτει αλαξε τον....

    1 Not allowed! Not allowed!
    Καλοκαιρι ειναι αν ετσι νιωθεις....
    www.oramasolutions.com

    Linkedin

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη katmadas
    Όνομα
    Φανης
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    2.927

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι αν το πατας και δεν πεδτει αλαξε τον....
    Βασικα αραια και πιυ πρεπει να τον δοκιμαζεις κιολας.
    Σου επεσε καμια φορα ολα αυτα τα χρονια? Η το δοκιμασες καμια φορα?

    1 Not allowed! Not allowed!
    Καλοκαιρι ειναι αν ετσι νιωθεις....
    www.oramasolutions.com

    Linkedin

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.004

    Προεπιλογή

    Γρηγόρη κατέβασε όλες τις ασφάλειες του πίνακα (εκτός από τις γενικές βέβαια) και ξαναδοκίμασε πατώντας το τεστ. Αν πάλι δεν πέσει πιθανότατα έχει πρόβλημα εκτός αν λείπει κάποια από τις 3 φάσεις, αυτή ή αυτές που έχουν να κάνουν με το τεστ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    ποσα χρονια ειπαμαι εχει να πατηθει το τεστ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    βασικά να ρωτήσω. έχεις σίγουρα 3φασικό ρολόι? διότι πολλές φορές έχω δει να είναι τριφασικός ο πίνακας αλλά τελικά να παίρνουν μονοφασικό οπότε δεν δουλεύει το τεστ γιατί την τεχνική διαρροή την κάνει μεταξύ φάσεων.
    και το πονηρό τετραπολικό διακοπτάκι που γράφει spare είναι πράγματι έτσι για να γεμίζει ο χώρος ή είναι για μπαιπας του ΔΔΕ? θα σε μαλώσω αν είναι το δεύτερο.

    3 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  8. #8
    Banned
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.379

    Προεπιλογή

    εγω να πω κατι αλλο ( εφ οσον δεν χαλασε ) μηπως δεν ειναι συνδεμενος σωστα ????? ...... η καποιος εβαλε το χερακι του ετσι οτο ωστε να μην πεφτει ???

    Αμ δε. Δεν έπεφτε με τίποτα. Ξέρουμε γιατί ?. Είναι βλαμμένος ?. Πρέπει να τον αλλάξω ?. Αφού λοιπόν
    δεν έπεφτε, απλά κατέβαζα (χειροκίνητα) τον κύριο μπλέ διακόπτη του relay διαφυγής.
    κατα 90% το διαφυγης ειναι απλα διακοσμητικο !

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη street : 04-06-15 στις 20:18

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη dalai
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Ξανθη
    Μηνύματα
    1.309

    Προεπιλογή

    Υπαρχει και μια ακομη εξηγηση που μου εχει τυχει καποτε...
    Στο πινακα ερχονται (για διαφορους λογους) μονο 2 φασεις , οποτε στο ρελε η μια φαση ειναι κενη (και ετσι δουλευει κανονικα σαν ρελε) .Αλλα η κενη θεση ειναι αυτη απο την οποια περνει το test ταση . Οποτε δεν μπορεις να κανεις δοκιμη αλλα ο ρελλες δουλευει

    0 Not allowed! Not allowed!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη klik
    Όνομα
    just a click away
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    2.563

    Προεπιλογή

    Γρηγόρη, για σκέψου να είχες το ανάποδο πρόβλημα;




    11 μήνες εεε; Πως περνάει ο καιρός!
    Να το χαίρεσαι το μπεμπουλίνι (που θα αρχίζει τις βόλτες όπου να ναι).

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 14 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 100
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 22:15
  2. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  3. Πρόβλημα με SR relay
    By her in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 23:37
  4. Πιθανό πρόβλημα τροφοδοτικού από PC
    By Muttley Black in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 15:41
  5. Πρόβλημα με Relai διαφυγής
    By Νικος Ρουσσος in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 23:08

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας