0
να πω ... πως ειναι δυνατον να χαλασε το μπουτον τεστ στον διαφυγης και μαλιστα abb και να δουλευει ? κατι δεν παει καλα ....
Πρόβλημα που είχα εγώ την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι έπεφτε συνέχεια. Έπεφτε κάθε 3-5 λεπτά αφού τον σήκωνα. Με το να ανοιγόκλεινα τα φορτία δεν έδειξε και πολλά, γιατί άλλες φορές έπεφτε με την κουζίνα άλλες με φώτα κλπ με λίγα λόγια ταπαιξε και αυτό έγινε στις 3 το πρωί. Αγόρασα και τον άλλαξα και όλα καλά.
Για να ενεργοποιηθεί θέλει 30 ma και πάνω από αυτό, όσο μεγαλύτερη η διαρροή προς τη γη τόσο γρήγορα πέφτει.
Ο διακόπτης Schneider3 Φ στο Καυκά έκανε κανά 30 ευρώ.
τον τριφασικο διαροηs αγορασεs 30 ευρω?
ο διαρροης των 30 mA πεφτει μεχρι και στα 30 mA . αν πεφτει στα 31 mA δεν προσφερει προστασια
Όταν ελέγχεται ένα RCD γιά τήν σωστή λειτουργία τού, Ο έλεγχος γίνεται γιά τόν χρόνο πτώσης ,καί όχι στά πόσα mΑ θά πέσει Τό RCD μπορεί νά πέσει στά 15. 30. 50. mΑ. Γιά αυτό τόν λόγω όταν κανείς RCD τέστ γίνεται σε Χ 1= 30 mΑ. καί Χ 5 = 150mΑ. Καί πρέπει νά γίνει καί στούς δύο κύκλους τού ρεύματος γιατί η απόκλιση είναι μεγάλη.Στήν πρώτη περίπτωση ό χρόνος πρέπει νά είναι < 40mS καί στήν δεύτερη < 200mS .Οτιδήποτε μεγαλύτερη ένδειξη σημαίνει ότι το RCD θέλει αλλαγή Συγνώμη λάθος ό χρόνος είναι ανάποδα 30=200 καί 150 =40
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 06-06-15 στις 15:51
σαφως και ο χρονος πτωσης πρεπει να ειναι εντος οριων αλλα ενα ρελε που δεν πεφτει ποτέ σε ρευμα κατω των 30 mA δεν προστατευει απο ηλεκτροπληξια.προφανως βεβαια ενα χαλασμενο ρελε στον ελεγχο χ1 θα δειξει πολυ μεγαλυτερο ισως και απειρο (εκτος οριων μετρησης του οργανου) χρονο
Τα RCD σε τεστ Χ 1/2 δέν πέφτουν ,εάν πέσουν ,έχουν πρόβλημα .Το RCD tester Εάν κάνει τό τέστ στό Αuto , κάνει πρώτα ....X 1 =30mA , .μετά X 5 = 150mA , Καί στό τέλος X 1/5 = 15mA . Ο χρόνος στό Χ 1/5 πρέπει νά είναι > 2000mS Απεριόριστος καί τό RCD δέν πρέπει νά πέσει.Δηλαδή ένα καλό RCD θά πρέπει νά πέσει από τά 30 mA καί πανω,καί όσο μεγαλώνει τό σφάλμα ,σέ ,mA , μικραίνει ό χρόνος πτώσης
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 09-06-15 στις 01:55
Οταν ειπα κάτω των 30mA δεν εννουσα τα μισα (15)!! Το αυτοματο τεστ ειναι θεμα του οργανου.στο fluke πχ ξεκινάει απο το 1/2 μετα 1χ και μετα 5χ.
Επιμενω παντως πως αν το ρελε διαφυγης πεφτει πανω από τα 30mA ειναι επικίνδυνο. Και φυσικά αν πεφτει κάτω απο τα 19-20 mA (με ασυνδετα φορτια)ειναι χαλασμενο.