Σελίδα 4 από 14 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 136

Θέμα: Relay Διαφυγής (Πιθανό Πρόβλημα)

  1. #31
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.946

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από moutoulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν ... Έκανα TEST χωρίς να πατήσω το TEST .

    Σε πρίζα schuko έβαλα (Φάση - Γείωση) 6Κ8 αντίσταση (με 230VAC = 33mA), και έπεσε (σχεδόν) αμέσως .
    Δεν πέφτει όμως σε όλες τις πρίζες ?. Γιατί ?. Παίρνουν απο διαφορετική φάση ?.

    Με αντίσταση 10Κ (23mA) δεν πέφτει σε καμία. Φαντάζομαι λογικό μιας και ο ΔΔΕ γράφει πάνω 30mA.
    Τελικά έχω μπερδευτεί ... να τον αλλάξω ή οχι ?.
    Λογικά είναι μια χαρά (αφού πέφτει κατά το τεστ) και δεν χρειάζεται αλλαγή.
    Αυτό που πρέπει να δεις είναι αν έχεις γείωση στις πρίζες που δεν πέφτει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Banned
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.379

    Προεπιλογή

    να πω ... πως ειναι δυνατον να χαλασε το μπουτον τεστ στον διαφυγης και μαλιστα abb και να δουλευει ? κατι δεν παει καλα ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #33
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    950

    Προεπιλογή

    Πρόβλημα που είχα εγώ την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι έπεφτε συνέχεια. Έπεφτε κάθε 3-5 λεπτά αφού τον σήκωνα. Με το να ανοιγόκλεινα τα φορτία δεν έδειξε και πολλά, γιατί άλλες φορές έπεφτε με την κουζίνα άλλες με φώτα κλπ με λίγα λόγια ταπαιξε και αυτό έγινε στις 3 το πρωί. Αγόρασα και τον άλλαξα και όλα καλά.
    Για να ενεργοποιηθεί θέλει 30 ma και πάνω από αυτό, όσο μεγαλύτερη η διαρροή προς τη γη τόσο γρήγορα πέφτει.
    Ο διακόπτης Schneider3 Φ στο Καυκά έκανε κανά 30 ευρώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #34
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    τον τριφασικο διαροηs αγορασεs 30 ευρω?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τον τριφασικο διαροηs αγορασεs 30 ευρω?
    Ναί, Schneider ilDK 40A

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #36
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    ο διαρροης των 30 mA πεφτει μεχρι και στα 30 mA . αν πεφτει στα 31 mA δεν προσφερει προστασια

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #37
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Όταν ελέγχεται ένα RCD γιά τήν σωστή λειτουργία τού, Ο έλεγχος γίνεται γιά τόν χρόνο πτώσης ,καί όχι στά πόσα mΑ θά πέσει Τό RCD μπορεί νά πέσει στά 15. 30. 50. mΑ. Γιά αυτό τόν λόγω όταν κανείς RCD τέστ γίνεται σε Χ 1= 30 mΑ. καί Χ 5 = 150mΑ. Καί πρέπει νά γίνει καί στούς δύο κύκλους τού ρεύματος γιατί η απόκλιση είναι μεγάλη.Στήν πρώτη περίπτωση ό χρόνος πρέπει νά είναι < 40mS καί στήν δεύτερη < 200mS .Οτιδήποτε μεγαλύτερη ένδειξη σημαίνει ότι το RCD θέλει αλλαγή Συγνώμη λάθος ό χρόνος είναι ανάποδα 30=200 καί 150 =40

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 06-06-15 στις 15:51

  8. #38
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    σαφως και ο χρονος πτωσης πρεπει να ειναι εντος οριων αλλα ενα ρελε που δεν πεφτει ποτέ σε ρευμα κατω των 30 mA δεν προστατευει απο ηλεκτροπληξια.προφανως βεβαια ενα χαλασμενο ρελε στον ελεγχο χ1 θα δειξει πολυ μεγαλυτερο ισως και απειρο (εκτος οριων μετρησης του οργανου) χρονο

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #39
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Τα RCD σε τεστ Χ 1/2 δέν πέφτουν ,εάν πέσουν ,έχουν πρόβλημα .Το RCD tester Εάν κάνει τό τέστ στό Αuto , κάνει πρώτα ....X 1 =30mA , .μετά X 5 = 150mA , Καί στό τέλος X 1/5 = 15mA . Ο χρόνος στό Χ 1/5 πρέπει νά είναι > 2000mS Απεριόριστος καί τό RCD δέν πρέπει νά πέσει.Δηλαδή ένα καλό RCD θά πρέπει νά πέσει από τά 30 mA καί πανω,καί όσο μεγαλώνει τό σφάλμα ,σέ ,mA , μικραίνει ό χρόνος πτώσης

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 09-06-15 στις 01:55

  10. #40
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα RCD σε τεστ Χ 1/2 δέν πέφτουν ,εάν πέσουν ,έχουν πρόβλημα .Το RCD tester Εάν κάνει τό τέστ στό Αuto , κάνει πρώτα ....X 1 =30mA , .μετά X 5 = 150mA , Καί στό τέλος X 1/5 = 15mA . Ο χρόνος στό Χ 1/5 πρέπει νά είναι > 2000mS Απεριόριστος καί τό RCD δέν πρέπει νά πέσει.Δηλαδή ένα καλό RCD θά πρέπει νά πέσει από τά 30 mA καί πανω,καί όσο μεγαλώνει τό σφάλμα ,σέ ,mA , μικραίνει ό χρόνος πτώσης
    Οταν ειπα κάτω των 30mA δεν εννουσα τα μισα (15)!! Το αυτοματο τεστ ειναι θεμα του οργανου.στο fluke πχ ξεκινάει απο το 1/2 μετα 1χ και μετα 5χ.
    Επιμενω παντως πως αν το ρελε διαφυγης πεφτει πανω από τα 30mA ειναι επικίνδυνο. Και φυσικά αν πεφτει κάτω απο τα 19-20 mA (με ασυνδετα φορτια)ειναι χαλασμενο.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 4 από 14 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 100
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 22:15
  2. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  3. Πρόβλημα με SR relay
    By her in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 23:37
  4. Πιθανό πρόβλημα τροφοδοτικού από PC
    By Muttley Black in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 15:41
  5. Πρόβλημα με Relai διαφυγής
    By Νικος Ρουσσος in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 23:08

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας