Θέμα: Relay Διαφυγής (Πιθανό Πρόβλημα)

  1. #41
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Γιατί, δεν πέφτουν στα 15mA; Μα νομίζω επίτηδες τα κάνουν έτσι, ούτως ώστε εάν π.χ. έχεις μια επαγωγική διαρροή, ας πούμε, 14mA, τότε πρέπει να συνυπάρξει μια χωρητική διαρροή 29mA για να ρίξει το ρελέ. Δηλαδή αν υπάρχει μια διαρροή μόνο, αυτή αρκεί να είναι 15mA για να το ρίξει...

    Εδώ ένα σχετικό video:
    https://www.youtube.com/watch?v=VAeXsJOLY-I

    Εδώ γιατί δεν κυκλοφοράνε συνδυασμοί μικροαυτομάτων με ρελέ διαρροής σε διάσταση 17.5mm;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 09-06-15 στις 11:18

  2. #42
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οταν ειπα κάτω των 30mA δεν εννουσα τα μισα (15)!! Το αυτοματο τεστ ειναι θεμα του οργανου.στο fluke πχ ξεκινάει απο το 1/2 μετα 1χ και μετα 5χ.
    Επιμενω παντως πως αν το ρελε διαφυγης πεφτει πανω από τα 30mA ειναι επικίνδυνο. Και φυσικά αν πεφτει κάτω απο τα 19-20 mA (με ασυνδετα φορτια)ειναι χαλασμενο.
    Μα γιατί βρε Χρίστο. Τό σφάλμα τών 30 mA δέν είναι απόλυτο. Μή ξεχνάς ότι τό RCD είναι Ηλεκτρομαγνητικό , Κατασκευασμένο από μηχανικά μέρη, οπότε σχετικό είναι νά έχει καί κάποια απόκλιση. Γιαυτό καί ό έλεγχος γίνεται καί στά 150mA ,καί ό χρόνος πτώσης στό 1/4 αυτής τού IΔn ......40mS/ 200mS.Εάν έπεφτε σέ χρόνο πάνω από 40mS τότε Νάι υπάρχει πρόβλημα.Καί εφόσον τό RCD λειτουργεί πάντα υπό φορτίο ,καλό είναι καί τό τέστ νά γίνεται υπό φορτίο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #43
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    950

    Προεπιλογή

    Πάνω από 30 ma σκοτώνει
    Για πιο λόγο να το έχω κάτω από 30 ma
    Κατασκευάστηκε στην αρχή γιa προστασία ανθρώπων

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #44
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    εχω καταμπερδευτει!παντως οσα ασυνδετα ρελε εχω δοκιμασει σε τεστ "ραμπας" (καινουρια-παλια) ολα (εκτος τα χαλασμενα βεβαια) πεφτουν απο 21-28 mA .
    δεν εχω βρει κανενα να πεφτει στα π.χ 32 ή παραπανω,

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #45
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Βρε παιδιά θά τό γράψω πιό απλά. Τό όργανο δέν μετρά mA αλλά ms (ή ένδειξη στό Όργανο είναι σέ ms όχι σέ mA)Στήν συγκεκριμένη περίπτωση αυτού τού τέστ τό όργανο λειτουργεί ώς εξής.. Στό πρώτο τεστ τών 15mA τό όργανο στέλνει ένα παλμό σφάλματος ανά τακτά διαστήματα τής τάξεως τών 15mA καί μένει σέ αναμονή ,περιμένει τήν πτώση τού RCD,εαν ή πτώση δέν έρθει σού δείχνει άπειρο χρόνο .Στό δεύτερο τέστ στέλνει παλμό τών 30mA Σέ τακτά διαστήματα ,καί μετρά τόν χρόνο από διάστημα σέ διάστημα μέχρι τήν πτώση, καί σού αναφέρει αυτόν τό χρόνο στήν οθόνη, Στό τρίτο κάνει ακριβώς τό ίδιο μέ 150 mA . Καί λέμε, όσο μεγαλώνουν τά ,mA θά πρέπει νά μικρύνει ο χρόνος πτώσης. Τώρα εάν τό RCD πέσει στό τέστ τών 15mS ( από 1-15 ms) σημαίνει ότι τό RCD είναι υπέρ ευαίσθητο, δηλαδή μπορεί νά πέφτει χωρίς λόγω ,άρα θέλει αλλαγή. Καί τό αντίθετο, εαν τό RCD στό τέστ τών 30mA πέσει σέ χρόνο άνω τών 200ms είναι επικίνδυνο , καί στήν τρίτη περίπτωση στά 150mA εάν πέσει σέ χρόνο μεγαλύτερο τών 40ms ,καί πάλι είναι επικίνδυνο

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #46
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα εάν τό RCD πέσει στό τέστ τών 15mS
    miliSiemens?

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  7. #47
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fixxxer Εμφάνιση μηνυμάτων
    miliSiemens?
    Όχι mili Shock. !!!! χα..ha

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    picdev (09-06-15)

  9. #48
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    δεν ξερω φιλε Γιαννη με τι οργανο μετρας τα ρελε διαρροης, αλλα 3 οργανα που εχουν πεσει στα χερια μου (fluke 1653b, sonel δεθυμαμαιμοντελο και IT macrotest ) εκτος απο το τεστ του χρονου της πτωσης μπορουν να μετρησουν και στα ποσα mA πεφτει.
    http://www.fluke.com/fluke_www/manua...upplement=true
    https://www.youtube.com/watch?v=yEN24cpSd9U

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xrhstosmp : 09-06-15 στις 22:53

  10. #49
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν ξερω φιλε Γιαννη με τι οργανο μετρας τα ρελε διαρροης, αλλα 3 οργανα που εχουν πεσει στα χερια μου (fluke 1653b, sonel δεθυμαμαιμοντελο και IT macrotest ) εκτος απο το τεστ του χρονου της πτωσης μπορουν να μετρησουν και στα ποσα mA πεφτει.
    http://www.fluke.com/fluke_www/manua...upplement=true
    https://www.youtube.com/watch?v=yEN24cpSd9U
    Χρίστο έχω τό Fluke 1653 b ,τo Metrel MI 3002 , τό Megger MF 1735 , Ένα Seaward πού τό χρυσό πληρωσα καί άλλο ένα τής Megger ειδικό γιά νά μετρά κάθε RCD (μόνο RCD) ,καί κανένα από αυτά δέν μού δείχνει mA ,μόνο ms

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #50
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    επειδη τυχαινει να εχω και γω ενα 1653β στην επιλογη Ιδν τι ακριβως μετραει?
    τοσον καιρο( 3-4 χρονια) νομιζα πως μετραει mA!!!!!!!!!!!!! .

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 5 από 14 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 100
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 22:15
  2. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  3. Πρόβλημα με SR relay
    By her in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 23:37
  4. Πιθανό πρόβλημα τροφοδοτικού από PC
    By Muttley Black in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 15:41
  5. Πρόβλημα με Relai διαφυγής
    By Νικος Ρουσσος in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 23:08

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας