    Θέλοντας να ελέγξω την καταλληλότητα της γείωσης της κατοικίας μου για ένα μηχάνημα που απαιτεί καλή γείωση, έβαλα τον ένα ακροδέκτη του ωμομέτρου σε μια βρύση και τον άλλο στην γείωση μιας πρίζας και διαπίστωσα ότι δεν κλείνει κύκλωμα. Σε άλλες κατοικίες που είχα δοκιμάσει έκλεινε μεταξύ μιας βρύσης και της γείωσης κύκλωμα.
    Σκέφθηκα ότι μπορεί οι σωληνώσεις να είναι από τουμπόραμα γιαυτό και η ένδειξη του οργάνου είναι άπειρο. Βάζοντας μετά τον ένα ακροδέκτη του οργάνου στην υποτιθέμενη γείωση της πρίζας και τον άλλο στον ουδέτερο είδα να κλείνει κύκλωμα. Είναι αυτό λογικό; Είναι αυτή η λεγόμενη ουδετερογείωση; Εάν για κάποιο λόγο έχουμε φάση στον ουδέτερο αυτή δεν θα εμφανιστεί και στην γείωση;
    Μπορώ να εμπιστευθώ ήθελα να ρωτήσω τους φίλους ηλεκτρολόγους αυτή την γείωση;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Σε εκείνα τα σπίτια που δοκίμασες και έκλεινε το κύκλωμα μεταξύ βρύσης και γείωσης αυτό γινόταν επειδή προφανώς ο έξυπνος ηλεκτρολόγος είχε συνδέσει το καλώδιο της γείωσης απάνω στή σωλήνα του νερού
    Ο σωστός έλενχος της γείωσης γίνεταο με κατάλληλο όργανο και σχετικό ηλεκτρολόγο
    Μόνος σου δέν μπορείς

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Δεν βλέπεις έτσι αν έχεις καλή γείωση, χρειάζεται μέτρηση με όργανο και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρεις σωστή ένδειξη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον george33 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (22-08-15)

  5. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fire Doger
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.519

    Προεπιλογή

    Εαν για κάποιο λόγο "περασει" η φάση στον ουδέτερο θα πάρεις τις ασφάλειες στο χέρι.
    Ο ουδέτερος δεν έχει πολλες διαφορές με την γείωση, ειναι δυο καλώδια που καταλήγουν στην γη.
    Η μεγάλη τους διάφορα ειναι πως ο ουδέτερος χρησιμοποιείται για να κλείσει κύκλωμα ενω η γείωση καθαρα για προστασία.


    Εφόσον απαιτεί καλή γείωση είναι καλύτερα να φωναξεις εναν ηλεκτρολογο να σου κανει τους ελενχους να τα έχεις ξεχωριστά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 21-08-15 στις 23:12

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    performer (22-08-15)

  7. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε εκείνα τα σπίτια που δοκίμασες και έκλεινε το κύκλωμα μεταξύ βρύσης και γείωσης αυτό γινόταν επειδή προφανώς ο έξυπνος ηλεκτρολόγος είχε συνδέσει το καλώδιο της γείωσης απάνω στή σωλήνα του νερού
    Ο σωστός έλενχος της γείωσης γίνεταο με κατάλληλο όργανο και σχετικό ηλεκτρολόγο
    Μόνος σου δέν μπορείς
    Νικο δεν ειναι απαραιτητο να ειχε εξυπνο ηλεκτρολογο.αν ειχε μεταλικη σωληνα στα υδραυλικα τοτε καταληγουν ολα σε μια κοινη γειωση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νικο δεν ειναι απαραιτητο να ειχε εξυπνο ηλεκτρολογο.αν ειχε μεταλικη σωληνα στα υδραυλικα τοτε καταληγουν ολα σε μια κοινη γειωση.
    Εάν ήταν έτσι δέν θα υπήρχε καθόλου γείωση με ΟΛΑ τα παρελκόμενα της αλλά η απλή σωλήνα του νερού
    Να ξέρεις ότι η ΕΥΔΑΠ απαγορεύει αυτού του είδους τίς γειώσεις

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Χρόνης
    Εγγραφή
    Aug 2015
    Περιοχή
    Νίκαια
    Μηνύματα
    269

    Προεπιλογή

    Αυτό που ελέγχαμε συχνά σε μεγάλες εγκαταστάσεις UPS είναι η τάση μεταξύ ουδετέρου και γείωσης. Είναι μια καλή ένδειξη για την καλή κατάσταση και των δυο αγωγών αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά με το εξειδικευμένο όργανο.
    Ανάβεις 1-2 ενεργοβόρες συσκευές (πχ θερμοσίφωνα και καμιά - δυο εστίες). Μην το παρακάνεις όμως και δημιουργήσεις black out! Έπειτα μέτρα σε μια πρίζα που δεν έχει συσκευή πάνω, την τάση μεταξύ ενός πόλου και της γης (στη σούκο τα μεταλλικά ελάσματα). Στον ένα πόλο θα είναι η φάση οπότε μετράς περίπου 230V και στον άλλο είναι ο ουδέτερος. Εδώ μετράς 2-3V. Αν είναι πάνω από 7-8V μπορεί να έχεις κακή επαφή στην γείωση ή πιο πιθανό στον ουδέτερο.
    Γενικά είναι μια καλή μέτρηση πιο πολύ για τον ουδέτερο παρά για την γείωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν ήταν έτσι δέν θα υπήρχε καθόλου γείωση με ΟΛΑ τα παρελκόμενα της αλλά η απλή σωλήνα του νερού
    Να ξέρεις ότι η ΕΥΔΑΠ απαγορεύει αυτού του είδους τίς γειώσεις
    Μα επειδη απαγορευει την γειωση στις σωληνες υπαρχουν ολα τα παρελκομενα.
    αλλα παλι δεν καταλαβες τι ακριβως ειπα.και στις σωληνες του απεναντι να μετρησει -αν ειναι μεταλικες- παλι καλο αγωγο θα δειξει και ας εχει βαλει τριγωνο,θεμελειακη η δεν ξερω εγω τι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από f_chronis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που ελέγχαμε συχνά σε μεγάλες εγκαταστάσεις UPS είναι η τάση μεταξύ ουδετέρου και γείωσης. Είναι μια καλή ένδειξη για την καλή κατάσταση και των δυο αγωγών αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά με το εξειδικευμένο όργανο.
    Ανάβεις 1-2 ενεργοβόρες συσκευές (πχ θερμοσίφωνα και καμιά - δυο εστίες). Μην το παρακάνεις όμως και δημιουργήσεις black out! Έπειτα μέτρα σε μια πρίζα που δεν έχει συσκευή πάνω, την τάση μεταξύ ενός πόλου και της γης (στη σούκο τα μεταλλικά ελάσματα). Στον ένα πόλο θα είναι η φάση οπότε μετράς περίπου 230V και στον άλλο είναι ο ουδέτερος. Εδώ μετράς 2-3V. Αν είναι πάνω από 7-8V μπορεί να έχεις κακή επαφή στην γείωση ή πιο πιθανό στον ουδέτερο.
    Γενικά είναι μια καλή μέτρηση πιο πολύ για τον ουδέτερο παρά για την γείωση.
    Σε μεγαλες εγκαταστασεις ups,εχεις ανεξαρτητο -μη-γειωμενο ουδετερο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  12. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosp
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Κυψέλη
    Μηνύματα
    963

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα επειδη απαγορευει την γειωση στις σωληνες υπαρχουν ολα τα παρελκομενα.
    αλλα παλι δεν καταλαβες τι ακριβως ειπα.και στις σωληνες του απεναντι να μετρησει -αν ειναι μεταλικες- παλι καλο αγωγο θα δειξει και ας εχει βαλει τριγωνο,θεμελειακη η δεν ξερω εγω τι.
    Στίς σωλήνες του απέναντι να μετρήσει τι δηλαδή ?
    Μήπως εσύ δέν κατάλαβες κάτι ?

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 22:07
  2. Φωτιζόμενος αριθμός κατοικίας
    By apilot in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-15, 09:38
  3. γείωση σε πολυκατοικία
    By darthtony in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 19:42
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 06:01
  5. γείωση-βόμβος
    By spike in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-11, 02:39

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας