Θέμα: Πτώση κεντρικής ασφάλειας σπιτιού από θερμοσίφωνα

  1. #21
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Μηνύματα
    363

    Προεπιλογή

    Αυτο που βλέπεις τέρμα αριστερά είναι το ρελέ (ΔΔΕ) και όχι η κεντρική ασφάλεια, αυτή είναι το φυσίγγι που είναι δίπλα της. Για να πεφτει σημαίνει ότι ο θερμοσίοφωνας έχει διαρροή πρός τη γή, οπότε μάλλον θές καινούργια αντίσταση. Επίσης η εγκατάστασή σου δεν έχει γενικό διακόπτη?Χρησιμοποιείς το ρελέ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panosmin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συνημμένο Αρχείο 59343αυτός είναι ο πίνακας , ανοίγω το θερμοσίφωνο ( ασφάλεια δεξιά ) και μετά από πέντε λεπτά , πέφτει η κεντρική ( αριστερά )
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο την αλλη αν και υπαρχουν μικροαυτοματοι 40Α ειναι αρκετα σπανιοι,μηπως τελικα μιλας για διακοπτη διαρροης 40Α που ειναι πολυ συνηθισμενος και εχουμε σχεδον ολοι;
    Αν ναι αυτο αυτοματως εξηγει και τον λογο που πεφτει, εχει δηλ.διαρροη η αντισταση του θερμοσιφωνα..
    Το ειχα πει αλλα με κατηγορησαν οτι δεν βοηθαω και μονο κρινω τους αλλους..

    1 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Χρόνης
    Εγγραφή
    Aug 2015
    Περιοχή
    Νίκαια
    Μηνύματα
    269

    Προεπιλογή

    Παρακαλώ τo forum να δώσει ένα βραβείο στο Γιώργο για το ότι "κέρδισε" καθώς και για τον πιο ευγενικό και διακριτικό τρόπο που γράφει χαρακτηρίζοντας τις απόψεις των άλλων "γελοίες". Ας ακολουθήσουμε όλοι το παράδειγμά του για να μην ξαναγράψει ποτέ κανένας "γελοίος" στο forum. Άλλωστε ο σκοπός του forum είναι αυτός. Ποιος θα νικήσει.

    Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που γράφω σε αυτή την κουβέντα γιατί το ξεφτιλίσαμε.

    Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    πανος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και κάτι τελευταίο είναι δουλειά ηλεκτρολόγου η υδραυλικού ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    429

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panosmin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και κάτι τελευταίο είναι δουλειά ηλεκτρολόγου η υδραυλικού ?
    ηλεκτρολόγου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Τελικά η γενική 40ρα ασφάλεια ήταν ρελέ διαρροής και ο χειρισμός του θερμοσίφωνα γίνεται από απλή μονοπολική ασφάλεια και όχι από διακόπτη (καλά για διακοπή ουδετέρου δεν το συζητάμε). Ωραία!

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    όπως σου είπαν η εγκατάσταση σου είναι λάθος, πρέπει να έχεις ασφαλειοδιακόπτη για να κόβει και φάση και ουδέτερο και μετά ασφάλεια.
    Εχεις διαροή και όχι βραχυκύκλωμα

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Αν έχει ασφαλειοδιακόπτη (δηλαδή ασφάλεια που να κόβει και ουδέτερο) τί να την κάνει άλλη μια ασφάλεια μετά; Αυτή χρειάζεται αν για το χειρισμό έχει απλό διπολικό διακόπτη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν έχει ασφαλειοδιακόπτη (δηλαδή ασφάλεια που να κόβει και ουδέτερο) τί να την κάνει άλλη μια ασφάλεια μετά; Αυτή χρειάζεται αν για το χειρισμό έχει απλό διπολικό διακόπτη.
    στο σπίτι μου έτσι είναι, έχει διπλό ασφαλειοδιακοπτη και μετά ασφάλεια, λες να ειναι σκέτο διακόπτης ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή

    Σκέτος διακόπτης θα είναι

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον giannisaek για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (04-09-15)

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3

Παρόμοια Θέματα

  1. ADSL Splitter κεντρικής εγκατάστασης (NID POTS) από που?
    By Enexomenos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-15, 00:19
  2. Πτώση ασφάλειας μετρητή
    By Ακρίτας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 22:40
  3. Πτώση Ασφάλειας
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 08:11
  4. πτώση ασφάλειας στο θερμοσίφωνα
    By xampos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-10, 00:37
  5. Ηλεκτροπληξία από θερμοσίφωνα
    By dal_kos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-09, 19:13

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας