Θέμα: Επιλογή UPS για αντλία νερού

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή Επιλογή UPS για αντλία νερού

    Εχω μία βυθισμένη αντλία ομβρίων υδάτων και θέλω να εξασφαλίσω τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της. Σήμερα πχ πλημμύρισα γιατί για άλλη μία φορά έπεσε το ρεύμα του δικτύου και έμεινε εκτός για κάμποση ώρα.
    Σκέφτομαι να βάλω ένα UPS στη γραμμή παροχής της αντλίας που φεύγει από έναν υπο-πίνακα στο λεβητοστάσιο.
    Η αντλία είναι 750W και δουλεύει χωρίς ζόρι γιατί έχει να σπρώξει το νερό σε μικρή υψομετρική διαφορά ευτυχώς. Αλλά όταν πιάνει μεγάλη κακοκαιρία, όπως σήμερα, μπορεί να χρειαστεί να δουλεύει για αρκετή ώρα συνεχώς.
    Ιδανικά θα ήθελα να υπάρχει αυτονομία για 30 λεπτά, αλλά επειδή είναι υπερβολικό νομίζω και με 15 λεπτά θα είναι ΟΚ.
    Η καλύτερη λύση θα ήταν ένα σύστημα standby/off-line, αλλά βρίσκω μόνο με μικρή ισχύ εξόδου και χαμηλή χωρητικότητα μπαταριών.
    Δεν θα ήθελα να πάω σε λύση on-line γιατί είναι οικονομικά ασύμφορη, αλλά και επειδή στην ίδια γραμμή υπάρχει μία πρίζα που χρησιμοποιείται τακτικά για εργαλεία κήπου μεγάλης ισχύος, οπότε θα έπρεπε να πάω σε πολύ μεγάλο επίπεδο ισχύος UPS για να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη.
    Όπως το βλέπω μάλλον είναι μονόδρομος το line-interactive. Υπάρχουν μοντέλα που μπορεί να επεκταθεί η χωρητικότητα με προσθήκη μπαταριών? Γιατί την αναγκαία ισχύ εξόδου τη βρίσκω, αλλά δεν νομίζω να καλύπτομαι ως προς τη διάρκεια της επάρκειας με δύο 9Ah μπαταρίες που συνήθως έχουν.
    Καμμιά άλλη ιδέα υπάρχει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή?
    Ευχαριστώ
    Αγγελος

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Γεννήτρια πρέπει να βάλεις κι όχι UPS.
    Χοντρικά η γεννήτρια για να μην έχει πρόβλημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 με 3,5KVA.

    5 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (22-10-15)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.443

    Προεπιλογή

    Ιδανικά θα ήθελα να υπάρχει αυτονομία για 30 λεπτά, αλλά επειδή είναι υπερβολικό νομίζω και με 15 λεπτά θα είναι ΟΚ.
    Δεν πάει έτσι και αν γίνει μεγαλύτερης διάρκειας διακοπή ρεύματος? ή η κακοκαιρία είναι μεγάλη σε διάρκεια? θα έχεις ένα ημιτελές σύστημα?
    Η επιλογή του #2 παραπάνω είναι μονόδρομος ...εκτός και ... δεν σου κόψουν και το νερό !
    http://www.intasafety.co.za/pages/products_v-pump.php
    https://www.youtube.com/watch?v=CKueWzfmN_s
    https://www.youtube.com/watch?v=Hb4U6By8pIU

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    249

    Προεπιλογή

    απλα βαλε παραλληλα με την μπαταρια αλλη μια η και δυο .απλα θα φορτιζει πιο αργα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    όχι παράλληλα μπαταρίες σε φθηνό UPS!
    A Στην φόρτιση είτε θα κάψεις το κύκλωμα φόρτισης (θα τραβάς πιο πολύ ρεύμα από οτι έχουν υπολογίσει τα κινεζάκια) είτε δε θα φορτίσεις ποτε τις άδειες μπαταρίες (θα πέσεις στα C/30)
    B Στη λειτουργία με μπαταρίες θα κάψεις τα τρανζιστορ του PWM αφού η ψύκτρα είναι υπολογισμένη ίσα ίσα για την εκφόρτιση της μιας μικρής μπαταρίας σε πχ 10μιν, ώστε να μην προλάβει να καεί !!

    Γ Γενικό θέμα: Ti ρεύμα εκκίνησης έχει η αντλίούλα? Με τι power factor (cosφ) κατά την εκκίνηση? Το UPS τι overload αντέχει και για πόσα sec, ώστε να έχει προλάβει η αντλία να φτάσει σε κάποιες στροφές και να έχει μειωθεί το ρεύμα εκκινησης??

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή

    Θα μπορούσες να βάλεις κανένα μικρό AEG online με έξτρα battery pack που συνδέεται με πρίζα ΑΛΛΑ... Μάλλον θα σου κοστίσει όσο μια γεννήτρια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω μία βυθισμένη αντλία ομβρίων υδάτων και θέλω να εξασφαλίσω τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της.
    Η αντλία 1hp είναι δύσκολο φορτίο και η δουλειά που έχει να κάνει δεν σηκώνει ημίμετρα.
    Θα μπορούσες να λύσεις το πρόβλημα με έναν ΣΟΒΑΡΟ inverter-charger καθαρού ημιτόνου με ονομαστική ισχύ 1000W τουλάχιστον.
    Μία καλή μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης στα 200Ah θα ήταν αρκετή για την πλειονότητα των περιπτώσεων. Εννοείται ότι επεκτείνεται αν χρειαστεί.
    Η λύση ΔΕΝ είναι φθηνή αλλά είναι αξιόπιστη και δοκιμασμένη.
    Μπορείς επίσης να το χρησιμοποιείς ως "γενικής χρήσης" back-up, για όλο τον χρόνο, για προστασία από διακοπές ρεύματος για το ψυγείο / καταψύκτη / φωτισμό ασφαλείας, κλπ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (23-10-15)

  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Καλημέρα σε όλους, δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να εγκαταστήσω γεννήτρια και σχετικούς αυτοματισμούς. Αν μπορούσα, θα το έκανα για το σύνολο του σπιτιού γιατί η κατάσταση είναι πολύ άσχημη με διακοπές του δικτύου, ενώ κάθε λίγες μέρες έχουμε και στιγμιαίες διακοπές κυρίως μέσα στη νύχτα.
    Γι αυτό σκέφτηκα τη λύση του UPS, αν και έχει κι αυτή τους περιορισμούς της και τα κόστη της.
    Τι ισχύ εξόδου θα συστήνατε για να ξεκινά σωστά η 750W αντλία?
    genesis, επειδή είμαι άσχετος, στα Inverter/charger που παίζουν οι τιμές για ένα σύστημα με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψες?

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  11. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Άγγελε. θέλεις να είναι αυτόματα οπωσδήποτε? εγώ θα πρότεινα αν είναι να πας σε γεννήτρια θα μπορούσες να πας και κατευθείαν σε βενζινοκίνητη αντλία.
    πχ
    http://www.emboridis.gr/wb20-p-904.html#.VincSm6LVME

    το γεγονός είναι ότι είτε γεννήτρια είτε αντλία θα σου στοιχίσει πολύ φθηνότερα από το όποιο UPS ή inverter μπαταρίες κλπ. αν θέλεις πες περίπου πόσα λεφτά θες και μπορείς να διαθέσεις γιατί χωρίς αυτό οι προτάσεις θα είναι ατέλειωτες.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  12. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Γιάννη, μέχρι 300 ευρώ θα το αντέξω πιστεύω.
    Η ηλεκτρική αντλία (60 ευρώ) τώρα βρίσκεται μέσα σε ένα μικρό φρεάτιο με πλαστικά τοιχώματα (και στεγανό πλακοστρωμένο μεταλλικό καπάκι), το οποίο λειτουργεί ως υπερχείλιση στο χωμάτινο φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν τα νερά από ένα μεγάλο μέρος της στέγης του σπιτιού.
    Όσο η ροή της βροχής είναι μικρή, τα νερά απορροφούνται από το έδαφος. Οταν ανεβαίνει η στάθμη του νερού, λίγο πριν βγεί στο ύψος του ημιυπόγειου, περνά στο φρεάτιο υπερχείλισης και εκεί αναλαμβάνει η αντλία να διώξει αλλού τα νερά.
    Η αντλία αυτή πως εκκινεί? Εχει floater όπως οι βυθισμένες ηλεκτρικές?
    Πάντως θα είχα πρόβλημα που να την τοποθετήσω, συν το οτι θα χρειαστεί να σπάσει το πλακόστρωτο για να περάσει η σωλήνωση εφόσον θα είναι εξωτερική, κι όχι εντός του φρεατίου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντλία νερού
    By xampos in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-16, 17:27
  2. Τροφοδοτικό για 24V αντλία
    By Leon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-15, 10:37
  3. Αντλία (νερού) Αλιευτικού Σκάφους
    By moutoulos in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 23:33
  4. Τηλεχειρισμός με GSM (για π.χ. αντλία γεώτρησης)
    By klik in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-13, 15:01

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας