    Προεπιλογή Σύνδεση κλέμας γείωσης σε μεταλλικό πίνακα.

    Σε μεταλλικό ερμάριο έχω είσοδο με καλώδο 1χ240mm²/φαση + 1χ120mm² Ν + 1χ70mm² PE

    Μετά τον διακόπτη εισόδου υπάρχουν 5 διανομές που καταλήγουν σε κλέμες 10ρες.

    Τις κλέμες γείωσης πρέπει να τις διασυνδέσω με καλώδιο που να έρχεται απ΄ ευθείας από τη μπάρα
    γείωσης που τρέχει στο κάτω μέρος του ερμαρίου ή μέχρι κάποιο ρεύμα η σύζευξη επιτρέπεται να γίνετε μέσω
    της μεταλλικής κατασκευής ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    451

    Προεπιλογή

    Σου απαντάω όχι με βάση τον κανονισμό , αλλά με βάση την ασφάλεια

    Νομίζω πως είναι πολύ πιο σίγουρα να υπάρχει κάτω από τις κλέμες αναχώρησης χάλκινη μπάρα γείωσης πέρα για πέρα , εκεί να συνδεθεί η παροχή και από εκεί να συνδεθούν και οι γειώσεις των αναχωρήσεων

    Οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί πίνακες έτσι το έχουν και από κλέμες γείωσης δίνουν μόνο κάποια μικρά φορτία

    Άσε που κυκλοφορούν κάποιες κλέμες που δεν στερεώνονται πάντα όπως πρέπει στη ράγα ωμέγα

    Αν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις οπωσδήποτε κλέμες γείωσης είναι πιο ασφαλές να υπάρχει και καλώδιο διασύνδεσης της κάθε μίας με την μπάρα γείωσης

    Περίμενε και άλλες γνώμες , να έχεις πλήρη ενημέρωση

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 03-11-15 στις 17:20
    Ειδικός είναι αυτός που γνωρίζει όλο και περισσότερα σχετικά με όλο και λιγότερα θέματα, ώστε ξέρει τα πάντα γύρω από το τίποτα.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (03-11-15)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Γιατι 70ρι η γειωση;πως προεκυψε;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι 70ρι η γειωση;πως προεκυψε;
    Πάνω από τα 95 καρέ επιτρέπεται ο αγωγός γείωσης κι ο ουδέτερος (αν υπάρχει) να μην ακολουθούν τη διατομή των φάσεων.
    Θα πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες θα πρέπει να ξεσκονίσω τα βιβλία για να τις θυμηθώ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Ναι πανω απο 95 πρεπει να ειναι τουλάχιστον το μισο. Οποτε επρεπε να ρείναι 120 και η γείωση.

    Σε περίπτωση 120 φασεων πρεπει ΠΑΛΙ 95αρι γειωση/ουδετερο. Ελαχιστο ειναι αυτο.

    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!


  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sted Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι πανω απο 95 πρεπει να ειναι τουλάχιστον το μισο. Οποτε επρεπε να ρείναι 120 και η γείωση.

    Σε περίπτωση 120 φασεων πρεπει ΠΑΛΙ 95αρι γειωση/ουδετερο. Ελαχιστο ειναι αυτο.

    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    S/2 των φασεων.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Αυτο λέμε. Και πάλι με ενα ελάχιστο.

    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!


  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη midakos
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    510

    Προεπιλογή

    Με βάση τα στάνταρ των εταιριών που κατασκευάζουν πίνακες, η απάντηση είναι όχι. Όμως, αυτό προϋποθέτει πολύ καλή εφαρμογή της κλέμας στην ράγα.
    Από την στιγμή που η κλέμα εφάπτεται καλά με τη ράγα (και εννοείται ότι και η ράγα εφάπτει καλά με το ερμάριο και δεν είναι στηριγμένη με "πατέντα") με βάση τα στάνταρ τους δεν έχεις θέμα.
    Παράδειγμα, η schneider electric έχει κάτι στηρίγματα για την μπάρα γείωσης που μπαίνει κάτω από τη ράγα ακριβώς. εκεί δεν προυποθέτει να έχεις σε κάθε ράγα που βάζεις μπάρα γειώσεως και παροχή, οπότε η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται μέσω του ερμαρίου/πεδίου, και μάλιστα περνάει κανονικότατα το τεστ με τα mΩ (δεν θυμάμαι πόσα είναι, μεταξύ της μπάρας και της παροχής σε διαφορετικό σημείο)

    0 Not allowed! Not allowed!



    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


  10. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Σε δίκτυα που έχει εφαρμοστεί ουδετέρωση ο αγωγός του ουδέτερου μπορεί να έχει μικρότερη διατομή από τους αγωγούς των φάσεων σύμφωνα με τον "στραβοσκαναρισμένο" πίνακα που επισυνάπτεται.

    Πηγή: "Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων", Δ.Κ. Τσανάκας

    diatomes_oudeterou.JPG

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε δίκτυα που έχει εφαρμοστεί ουδετέρωση ο αγωγός του ουδέτερου μπορεί να έχει μικρότερη διατομή από τους αγωγούς των φάσεων σύμφωνα με τον "στραβοσκαναρισμένο" πίνακα που επισυνάπτεται.

    Πηγή: "Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων", Δ.Κ. Τσανάκας

    diatomes_oudeterou.JPG
    Μα ειπα s/2 .την μιση διατομη της φασης,αλλα ελεγα για την γειωση εγω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση Χρονοδιακόπτη και ρελέ σε πίνακα
    By wizard_xrc in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-17, 20:40
  2. Σύνδεση βολτόμετρου σε ηλ.πίνακα
    By giannisk525 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-16, 20:26
  3. Σύνδεση γεννήτριας σε πίνακα σπιτιού
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 08:38
  4. Σύνδεση πίνακα συναγερμού σε VDSL
    By skipper1 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 13:05
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 21:52

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας