    Προεπιλογή Αντικεραυνικό

    Γεια σας, μπορεί κάποιος να εξηγήσει την λειτουργία του αντικεραυνικου. Και κυρίως γιατί χρειάζεται η αυτόματη ασφάλεια πριν απο το αντικεραυνικο;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη midakos
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    512

    Προεπιλογή

    Το αντικεραυνικό είναι στην ουσία απαγωγέας υπέρτασης. Σε φυσιολογικές συνθήκες έχει πολύ μεγάλη αντίσταση και δεν άγεται από ρεύμα, ενώ όταν η τάση ξεπεράσει κάποιο όριο (από κεραυνό) πέφτει πάρα πολύ η αντίσταση του, ώστε το παραγόμενο από τον κεραυνό ρεύμα να περάσει από μέσα του και όχι από τα κυκλώματα της εγκατάστασης μας.
    Όταν σκάσει ένας κεραυνός στην εγκατάσταση, το αντικεραυνικό καίγεται, με συνέπεια να πρέπει να αντικατασταθεί. Η αυτόματη ασφάλεια βοηθάει στο να κόψει το ρεύμα στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να μπορέσεις να το αντικαταστήσεις.

    1 Not allowed! Not allowed!



    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Δηλαδή η ασφάλεια χρειάζεται μόνο για την αντικατασταση των καμμένων φυσιγγίων.
    Για να μη χρειαστεί να κόψεις το ρεύμα στην εγκατάσταση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη midakos
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    512

    Προεπιλογή

    Δεν έχει φυσίγγια, νομίζω είναι βαρίστορ (δεν παίρνω κι όρκο πως λέγονται, ας με διορθώσει κάποιος γνώστης) τα οποία σε άλλες εταιρίες είναι compact σαν ραγουλικό, σε άλλες είναι σαν "κάρτες" οι οποίες κουμπώνουν ανεξάρτητα στις βάσεις ώστε όταν καεί να μην χρειαστεί να ξηλώνεις καλώδια για αντικατάσταση

    0 Not allowed! Not allowed!



    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη midakos
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    512


    0 Not allowed! Not allowed!



    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Σωστα.Την ασφαλεια επισης την εχει ωστε σε περιπτωση που καει αυτο κανει μονιμα βραχυκυκλωμα με την γη,οποτε ο μονος τροπος παρακαμψης του μεχρι την αντικατασταση του ειναι η διακοπη απο το δικτυο.
    Επισης δεν μπαινει ΠΟΤΕ ασφαλεια πριν τα ΑΚ.διακοπτης μπαινει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Και με τι διατομής καλώδιο το συνδέουμε, αν για παράδειγμα η παροχή της εγκατάστασης είναι 3*120
    με τι διατομή πάμε στο αντικεραυνικό;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    αν έχεις 3χ120 τότε θα υπάρχει και η ανάλογη διατομή γείωσης να πηγαίνει στον ίδιο πίνακα. τα αντικεραυνικά θα πρέπει να μπουν όσο πιο κοντά στην μπάρα και κοντά στον αγωγό(ή και επάνω του) με την ποιο χοντρή διατομή που χωράει και το ελάχιστο μήκος που μπορεί να γίνει. αλλά αν μιλάμε για τόσο μεγάλες διατομές που προφανώς δεν υπάρχει αγωγός γείωσης αλλά υπάρχει και έρχεται ουδετερογείωση θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα πράγματα. δηλαδή
    η γείωση σου πηγαίνει στην ΔΕΗ και σου επιστρέφετε ένας αγωγός? η ΔΕΗ έχει δικιά της στον υποσταθμό και εσύ ανεξάρτητη που έχει συνδεθεί σε κοινό κόμβο στον πίνακα? και αρκετά άλλα που δεν μου έρχονται τώρα.
    δηλαδή σε τόσο μεγάλες παροχές δεν έχουμε βάλε τράβα και οκ αλλά μελέτη επιτόπου και μετρήσεις για το σωστό αποτέλεσμα.

    υ.γ. και δεν μιλάμε ποια για γενική ασφάλεια πριν που θα πέσει όταν βραχυκυκλώσουν τα αντικεραυνικά αλλά δυνατότητα εντολής στον γενικό ισχύος (μέσο εσωτερικής βαθμίδας που θα πρέπει να μπει αν έχει την δυνατότητα και αν υπάρχει) ώστε να τον ρίξει. γιατί αλλιώς θα μπουν σε τροχιά δορυφόρου. ή θα υπάρξει μόνο του αποτύπωμα τους στην θέση που κάποτε ήταν κουμπωμένα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 24-11-15 στις 14:56
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Ναι η παροχή είναι 3*120+60+60 για ουδετερο και γείωση. Υπάρχει τρίγωνο εξω και η δεη κάνει ουδετερογειωση μέσα στο κιβώτιο.
    Ο ηλεκτρολόγος έβαλε 25mm καλώδια για το αντικεραυνικο , τα πήρε από τις μπάρες που καταλήγει η παροχή, τα πέρασε απο 4 ασφάλειες αυτόματες 40A και μετά στα αντικεραυνικα.
    Τα οποία είναι Τ2.
    Γιαυτό ρωτάω για την σωστή διατομή όταν δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιησεις την διατομή της παροχής.
    Και αν επρόκειτο για σπίτι με παροχή 3*10 τότε θα βάζαμε 10mm στο αντικεραυνικό;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george33 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι η παροχή είναι 3*120+60+60 για ουδετερο και γείωση. Υπάρχει τρίγωνο εξω και η δεη κάνει ουδετερογειωση μέσα στο κιβώτιο.
    Ο ηλεκτρολόγος έβαλε 25mm καλώδια για το αντικεραυνικο , τα πήρε από τις μπάρες που καταλήγει η παροχή, τα πέρασε απο 4 ασφάλειες αυτόματες 40A και μετά στα αντικεραυνικα.
    Τα οποία είναι Τ2.
    Γιαυτό ρωτάω για την σωστή διατομή όταν δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιησεις την διατομή της παροχής.
    Και αν επρόκειτο για σπίτι με παροχή 3*10 τότε θα βάζαμε 10mm στο αντικεραυνικό;
    ποσα ΚΑ ειναι τα αντικεραυνικα?δεν ειναι ενας τυπος μονο.Ριξε μια ματια εδω http://www.legrand.com.gr/images/pdf...nika_02_15.pdf
    αλλα ασφαλεια απαιτεται για 10ΚΑ αλλη 20 αλλη για 40.Θελουν συγκεκριμενη ασφαλεια,οποτε οπως καταλαβαινεις καθε ασφαλεια εχει την δικη της διατομη.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Εγκατάσταση Heliax, RF-choke, Γειωση, Αντικεραυνικό
    By papingos in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 17:45
  2. Αντικεραυνικό T2 - Επιλογή
    By stepits in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 22:09

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας