Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 17

Θέμα: Ανιχνευτής καπνού

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή Ανιχνευτής καπνού

    Καλημέρα...Θέλω να βάλω έναν ανιχνευτή καπνού στο λεβητοστάσιο...
    Ποιον μου προτείνεται να βάλω?
    Ο συναγερμός που έχω είναι ο s-pro 32.
    Και άλλη μια ερώτηση..
    Μπορώ να συνδέσω αυτό https://www.emimikos.gr/MCR-308/
    στον πίνακα για να βάλω ασύρματες μαφνητικές επαφές ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 21-12-15 στις 11:19

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    φανταζομαι θα εχει αντιστοιχο η sigma για το δικο σου κεντρο.καλυτερα επελεξε αυτο.
    Αν παιρνει ανινευτη καπνου ολοι κανουν (προτιμησε διαφορικο θερμοκρασιας)

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή

    Η sigma έχει http://sigmasec.gr/site/%CF%83%CF%85...84%CE%AD%CF%82
    αλλά δεν ξέρω ποιον να πάρω...ποιος είναι καλύτερος...
    Αυτός είναι οπτικός και θερμοδιαφορικός..
    http://sigmasec.gr/site/συστήματα-συναγερμού/ειδικοί-ανιχνευτές/iris-id-300

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 21-12-15 στις 16:12

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    για το ασυρματο οντως ειναι αυτο που δειχνεις στο 10 ποστ.Νομιζα οτι συνδεεται στο bus αλλα εκανα λαθος.Υποψη οτι σου τρωει ζωνες απο το κεντρο αυτη η ασυρματη επεκτααση.
    Ανιχνευτη καλυτερος ο καπνου διοτιανιχνευει πιο γρηγορα την φωτια.Ομως ο καπνου βγαζει σφαλματα.Τοπ ο διπλος.Νομιζω αυτοι θελουν και μια output για reset απο το κεντρο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή

    Μ ωραία...δεν με πειράζει αν τρώει ζώνες...έχω μπόλικες ελεύθερες ως στις 32.. Οπότε μπορώ να βάλω το ασύρματο με 4 μαγνητικές επαφές και δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, απλά απο ότι είδα είναι τσιμπημένη η τιμή..

    Οπότε καλύτερα να πάρω αυτόν τον ανιχνευτή που είναι διπλός.. http://sigmasec.gr/site/%CF%83%CF%85...82/iris-id-300 ....μπορεί κάποιος να μου πει πως θα το συνδέσω ;;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παυλο στο site Που δειχνεις εχει manual.Κατεβασε τα ριξε μια ματια και εδω ειμαστε.4 καλωδια θελει,δεν πιστευω να παιδευτεις απο την στιγμη που θες να το κανεις μονος σου.Απλο ειναι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Feb 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    25

    Προεπιλογή

    Οπως ειπαν και τα παιδια θελει τεσσερα καλωδια. Δυο για τροφοδοσια και δυο για ζωνη. Το + του πυρανιχνευτη το συνδεεις στο SSP του κεντρου (για να κανει αυτοματα reset), το - σε ενα -12volt και το NO και το COM τα πας αντιστοιχα στην ζωνη και στο com της. Παραληλα θα βαλεις και την αντισταση τερματισμου γραμμης του κεντρου σου. Επισης να ξερεις οτι η ζωνη πυρανιχνευσεις δεν διπλασιαζεται.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή

    Καλημέρα...Στο ssp έχω την σειρήνα, θα τα βάλω μαζί ;;
    Εμένα ο πίνακας έχει 8 ζώνες και φτάνει ως τις 32 με διπλασιασμό....έχω κάνει διπλασιασμό ως την 10η ζώνη...αν για παράδειγμα βάλω τον πυρανιχνευτή στην ζώνη 8 τότε πως θα κάνω διπλασιασμό για να ενεργοποιηθεί η 9η ζώνη αφού ο ανιχνευτής πρέπει να είναι σε ζώνη χωρίς διπλασιασμό?
    Α και ξέχασα να πω οτι μπαίνει και αυτή η βάση, είναι ξεχωριστό κομμάτι με τον ανιχνευτή
    http://sigmasec.gr/site/%CF%83%CF%85...%B5%CE%B2-0020

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 22-12-15 στις 10:34

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή

    Μια βοήθεια ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Ελα ,τι επαθες.Ναι βαση θελει ο ανιχνευτης.Το ssp τι ειναι?δεν εχω υποψη για sigma.
    Αν διπλασιαζονται επιλεκτικα τοτε μια ζωνη δεν θα την διπλασιασεις και θα την κανεις πυρανιχνευσης.Αν δεν φτανουν τοτε πρεπει να παρεις πλακετα επεκτασης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ανιχνευτής μονοξειδίου (καπνού, αερίου, κλπ)
    By haris_216 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-17, 00:29
  2. Ανιχνευτής καπνού
    By paulk in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-16, 12:44
  3. Ανιχνευτης καπνού
    By apogonos in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 01:16
  4. ανιχνευτής AC-DC
    By babilis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 14:42
  5. ανιχνευτής καλωδίων
    By electroman@ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-10, 09:08

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας