Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34

Θέμα: Εχω τάση όχι ρεύμα σε καλή αντίσταση ηλιακού θερμοσίφωνα (παλιά και νέα)

  1. #11
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelis Skandalis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ανεβαίνω στην ταράτσα βγάζω τα καλώδια καί έχω 230 Volt. (πολύμετρο φάση-ουδέτερος και φάση-γείωση)
    Τα ξανασυνδέω στον θερμοστάτη και δεν έχω τάση (0 Volt).
    Συνδέω τα καλώδια κατευθείαν στην αντίσταση πάλι το ίδιο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφου ρε παιδια αν μετραει 220 στα ακρα της αντιστασης την ωρα που λειτουργει πως ειναι δυνατον να δημιουργησει διαιρετη τασης,αφου ο διαιρετης τασης μειωνει Την Ταση καιη ταση του πηγαινει σωστα;
    Στο ανοιχτοκυκλωμα έχει 220Volts ενώ όταν συνδέει την αντίσταση η τάση πέφτει στα "0" volts.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-02-16)

  3. #12
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jun 2013
    Περιοχή
    Γλυφάδα Αττικής
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφου ρε παιδια αν μετραει 220 στα ακρα της αντιστασης την ωρα που λειτουργει πως ειναι δυνατον να δημιουργησει διαιρετη τασης,αφου ο διαιρετης τασης μειωνει Την Ταση καιη ταση του πηγαινει σωστα;
    230 Volt μετράω με τα καλώδια στον αέρα. Με το καλώδιο συνδεδεμένο στην αντίσταση η διαφορά τάσης μηδενίζεται.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #13
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jun 2013
    Περιοχή
    Γλυφάδα Αττικής
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Θα μετρήσω αύριο το πρωί ωμικά το καλώδιο και θα σας ενημερώσω. Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές σας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Δεν εχεις καθολου ταση,η ενδειξη ειναι πλασματικη..Βαλε ενα μικρο φορτιο,εστω και μια λαμπα 20W και θα δεις οτι δεν θα αναψει.

    4 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #15
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν εχεις καθολου ταση,η ενδειξη ειναι πλασματικη..Βαλε ενα μικρο φορτιο,εστω και μια λαμπα 20W και θα δεις οτι δεν θα αναψει.
    Νομίζω πως σε αυτή την περίπτωση δε θα έπρεπε να βλέπει μέτρηση 70mA.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  7. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.779

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο ανοιχτοκυκλωμα έχει 220Volts ενώ όταν συνδέει την αντίσταση η τάση πέφτει στα "0" volts.

    α sorry.
    Δεν το ειχα προσεξει,για αυτο σε προηγουμενη αναρτηση μου του ειπα να μετρησει με στα ακρα της αντιστασης αν εχει ρευμα.οκ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Βαγγέλη,
    (με την προϋπόθεση ότι γνωρίζεις τους κινδύνους)
    Σύνδεσε κανονικά αντίσταση και θερμοστάτη με το καλώδιο.
    Μέτρα την τάση στην έξοδο του διακόπτη στον πίνακά σου, εννοείται με τον διακόπτη 'ON".
    Αν δεν έχεις τάση στην έξοδο ενώ έχεις στην είσοδό του, προφανώς φταίει ο διακόπτης.
    Αν έχεις τάση στην έξοδο του διακόπτη και παρόλα αυτά δεν μετράς ρεύμα ~16-17A με την αμπεροτσιμπίδα, τότε το πρόβλημα είναι κάπου στην καλωδίωση.
    Μην χρησιμοποιήσεις κάποιο κοινό ουδέτερο για τις μετρήσεις. Να μετράς ουδέτερο- φάση πάνω στις βίδες του διακόπτη.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-02-16)

  10. #18
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.019

    Προεπιλογή

    επίσης εφόσον έχει πολύμετρο μέτρα με συνδεμένη την αντίσταση στον θερμοσίφωνα μεταξύ φάσης και γείωσης. αν εκεί έχεις 220 τότε έχεις πρόβλημα στον ουδέτερο. μέτρα και πριν και μετά τον θερμοστάτη μεταξύ φάσης ουδετέρου και φάσης γείωσης..

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-02-16)

  12. #19
    Banned
    Όνομα
    tsimpidas
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    1.028

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelis Skandalis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλάζω με την μια αντίσταση και θερμοστάτη ουτως ή άλλως στα 20 χρόνια δικαιούτε ένα servis και όντως η αντίσταση ήταν χάλια έβγαλα και το αλάτι. Δυστυχώς έχω πάλι τις ίδιες μετρήσεις. Υπάρχει περίπτωση να φταίει η ασφάλεια ή ο διακόπτης στον πίνακα και να μην αφήνουν το ρεύμα να περάσει? Κάθε βοήθεια ή ιδέα θα εκτιμηθεί.



    θα μπορούσε καλυστα να είναι ελαττωματική η καινούρια αντίσταση.

    πάρε μια άλλη από άλλο κατάστημα και κανε μια ακόμη παρέμβαση, δοκίμασε και τον θερμοστάτη με ενα άλλο φορτίο για να δεις αν είναι οκ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #20
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.019

    Προεπιλογή

    βρε παιδιά δεν παίρνουμε σβάρνα να αλλάζουμε πράγματα. η διαδικασία εύρεσης βλάβης είναι απλή και συγκεκριμένη.
    μετράω μετά την ασφάλεια- διακόπτη. έχουμε 220? ναι -όχι.
    αν ναι μετράμε πριν τον θερμοστάτη. έχουμε 220? ναι-οχι,
    αν ναι μετράμε μετά τον θερμοστάτη. έχουμε 220? ναι -όχι.
    αν ναι τότε λέμε αντίσταση.
    όπου όχι η βλάβη είναι στο πίσω τμήμα.
    απλά.
    κάνε αυτές τις μετρήσεις με όλα συνδεδεμένα.
    τροφοδοτημένα και συζητάμε μετά.
    αν είναι στα καλώδια μετράμε φάση με ουδέτερο και φάση με γείωση.
    αν φάση με γείωση έχουμε 220 τότε χάσαμε τον ουδέτερο.
    αν δεν έχουμε πουθενά τότε σίγουρα δεν έχουμε φάση(για τον ουδέτερο δεν ξέρουμε ακόμα).

    5 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  14. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-02-16), geronimo (05-02-16), picdev (05-02-16)

Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Μεταβλητή τάση και ρεύμα με τρανζίστορ
    By tesla005 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-17, 19:30
  2. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 10:42
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 13:51
  4. Ρεύμα και Τάση: αλληλοεξαρτώνται????
    By lelek in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-13, 17:40
  5. Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα
    By Panoss in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 18:47

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας