0
FreeBsD For Ever
γιατι ποσοσ χρονο νομιζεις αγαπητε οτι κανει ενας ηλεκτρολογος να βγαλει μια τετοια ειδους βλαβη?...για την συγκεκριμενη μιλαω...δεν ειπε οτι θα στεισει ολοκληρη εγκατασταση απο την αρχη...
Γιώργο δεν είναι ανάγκη να προτρέχουμε στο κράξιμο αν σε κάτι το θεωρούμε εμείς δύσκολο. όπως είδες όλες οι απαντήσεις ήταν συγκεκριμένες και με συγκεκριμένο βήμα. ένας έμπειρος μάστορας που έχεις και κάνα πολύμετρο και όχι απλά ένα δοκιμαστικό την βρίσκει την βλάβη με μόνο 2-3 μετρήσεις. άντε και μια για να δει σε πόσο κακή κατάσταση είναι το καλώδιο. ποιο πολύ ώρα θα του έπρεπε να πάει από τον πίνακα στο θερμοσίφωνα παρά να βρει που είναι το πρόβλημα. η αποκατάσταση είναι άλλο θέμα. ο εντοπισμός όμως όχι.
«Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.
www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
Από την αρχή δεν υπήρχε μεθοδικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αφού τα 230V που υπήρχαν στα καλώδια του θερμοσίφωνα όταν αυτά ήταν ασύνδετα "εξαφανίζονταν" όταν αυτά ήταν συνδεδεμένα (και δεν έπεφτε ασφάλεια στον πίνακα), δεν υπήρχε κανένας λόγος να αναζητείται η βλάβη στον θερμοστάτη ή την αντίσταση, ούτε βέβαια να αλλαχτούν. Μια μέτρηση τάσης στην άλλη άκρη των ίδιων καλωδίων (μέσα στον πίνακα) μπορούσε να ξεκαθαρίσει αν φταίνε τα καλώδια ή κάτι μέσα στον πίνακα (διακόπτης ή ασφάλεια θερμοσίφωνα, σύνδεση, κ.λ.π.)