Το κλιματιστικο ποσα BTU ειναι δεν μας ειπες?
24 αρη ειναι
θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,
Για 24αρι θα πρεπει να βαλεις 20Α ασφαλεια με 3χ4mm^2 καλωδιο. Αν ειναι inverter μπορεις να βαλεις 16Α με 3χ2.5mm^2 καλωδιο.
Την ασφαλεια στον πινακα θα παρεις ρευμα μετα απ το ρελε διαφυγης.
ή οι ηλεκτρολόγοι έχουν προχωρήσει πολύ μπροστά (στην τηλεπάθεια) ή εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
Μιχάλη γιατί το 24άρι και παλιό με 3Χ2.5 και 16Α κίνησης ασφάλεια δεν δουλεύει? και στην πρίζα πως συνδέεις τα 4άρια? και η πρίζα που είναι για 16 (το πολύ και αυτά με το ζόρι) πως ασφαλίζετε με τα 20?
«Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.
www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
FILMAN (09-02-16)
Γιάννη έχω τήν εντύπωση ότι καί οι δύο (από τήν πλευρά σας) έχετε δίκαιο.Καί νά εξηγεισω γιατί. Ένα καλώδιο 3χ2.5mm εάν είναι εσωτερικά στόν τοίχο σέ σωλήνα μπορεί νά τραβήξει μέχρι καί 23Α , εάν είναι εξωτερικό (ΝΥΥ) μέχρι 27Α , καί εάν είναι SWA μέ μόνωση XLPE μέχρι καί 37Α.Οπότε μπορεί κάλιστα νά ασφαλιστή μέ μία ασφάλεια τών 20Α .Τώρα γιά τήν πρίζα έχεις απόλυτο δίκαιο. (Μία σουκο πρίζα δέν μπορεί νά ασφαλιστή μέ ασφάλεια τών 20Α ), Αλλά μπορεί νά γίνει , όπως τό κάνουμε εδώ ,UK μέ τήν τοποθεσία ένως rotary isolator τών 32Α στήν εξωτερική μονάδα , (τροφοδοσία στήν εξωτερική μονάδα , από τήν έξοδο τού διακόπτη ,μέ εύκαμπτο 2.5mm ) Καθώς επίσης από τήν έξοδο τού διακόπτη τροφοδοσία στήν εσωτερική μονάδα μέσω ένως switch fuse spur στά 13Α τοποθετημένο δίπλα στήν εσωτερική μονάδα .( Δέν ξέρω εάν υπάρχει στό Ελληνικό εμπόριο ) Επίσης εδώ ,βάση τών BS standards καθέ συσκευή (κουζίνα ,θερμοσίφωνας, κλυματισμός, electric shower ,ή οτιδήποτε άνω τών 10Α , ) θά πρέπει νά έχει τοποθετημένο, δίπλα στήν συσκευή καί διπολικό διακόπτη ,γιά τήν άμεση αποκοπή σέ περιπτώσεις ανάγκης. Αυτά βέβαια είναι γιά τά BS standards ,αλλά δέν νομίζω νά υπάρχει καί μεγάλη διαφορά μέ τά Ελληνικά standards
Γιαννη εμεις εδω δεν εχουμε στάνταρντς!!! Οπως κάτσει.
Αλλα το 24.000 ασφαλιζεται με 16ρα ασφαλεια ανετα.γιατι να βαλει20ρα και 4ρι;
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
FILMAN (09-02-16)
Βασίλη τό αντίθετο λέω, Εφόσον τό 2.5mm αντέχει καί στά 20Α , τότε ποιός είναι ό λόγος νά μπεί 4mm .Γενικά ένα κύκλωμα μέ 2.5mm (αναλόγως τή καλώδιο είναι) μπορεί κάλιστα νά ασφαλιστή μέ 20Α ασφάλεια ,αρκεί τό τερματικό (διακόπτης) ή ότι άλλο είναι νά αντέχει σέ αυτά τά Αμπέρ. Αυτά βέβαια μόνο γιά πολύ πολικά καλώδια (ΝΥΜ , ΝΥΥ πλακέ δυπλομονωμενα, SWA)Τά μονοκλωνα μέσα σέ σωλήνα μέχρι 18Α ΟΧΙ παραπάνω.Εμείς εδώ τά παράλληλα κυκλώματα τών πριζων τά ασφαλειζουμε καί μέ 20Α ( εξαρτάται μέ τό μήκος τού κυκλώματος) Άν καί όι πρίζες είναι στά 13Α ,διότι κάθε συσκευή στό φις έχει καί τήν ανάλογη κεραμική ασφάλεια 3 ,5 ,13Α
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 08-02-16 στις 11:54
vasilllis (08-02-16)
Σωστά .απλά επειδή εδώ δεν έχουμε τερματικο που να ασφαλίζεται, που είναι το ιδανικό βέβαια, + ότι μπορει νε δεις κανένα σταυρο και μπαλάντεζα να κρέμεται από το 1,5μ για αυτο είπα για 16Α.Τώρα το καλώδιο μικρή σημασία έχει αν είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Κάποιοι τραβάνε παροχή 3x20mm^2 και την συνέδεαν κατ' ευθείαν στο A/C. Αν χρησιμοποιήσεις μπρίζα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις 20Α με 4αρι καλώδιο για τον λόγο ακριβώς που είπες παραπάνω.