0
Απόσπασμα απο το#5
.....π.χ. σε μία διώροφη κατοικία αντί να βάλεις 2 ανεξάρτητα κέντρα, ορίζεις τις ζώνες και τα πληκτρολόγια του κάτω ορόφου στο υποσύστημα 1 και τις ζώνες με τα πληκτρολόγια του πάνω ορόφου στο υποσύστημα 2. Ο χρόνος εξόδου που αναφέρεται στο υποσύστημα 1 μπαίνει στο [745] και ο χρόνος εξόδου που αντιστοιχεί στο υποσύστημα 2 μπαίνει στο [746].
Απόσπασμα απο το #10
..... Τώρα για να προλάβω την επόμενη απορία σου "πως θα αντιστοιχίσω κάποιο πληκτρολόγιο στην υπομονάδα 1 ή υπομονάδα 2 του κέντρου;" η απάντηση είναι: Δεν αντιστοιχούμε πληκτρολόγια στις υπομονάδες αλλά δημιουργούμε κωδικούς χρηστών στων οποίων τα δικαιώματα αν ενεργοποιήσουμε μόνο την επιλογή 1 θα έχουν πρόσβαση μόνο στη υπομονάδα 1, αν ενεργοποιήσουμε μόνο την επιλογή 2 θα έχουν πρόσβαση μόνο στην υπομονάδα 2 και αν ενεργοποιήσουμε και τις 2 επιλογές θα έχουν πρόσβαση και στις 2 υπομονάδες (δες στις σημειώσεις "επιλογές κωδικών πρόσβασης").
Υ.Σ. Αν κάνεις τον κόπο και διαβάσης όλο το Θέμα θα βρείς πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και θα σου λυθούν πολλές απορίες.