Θέμα: 'Ελεγχος Μπαταρίας του UPS

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    Κορωπί
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή 'Ελεγχος Μπαταρίας του UPS

    Στην εταιρία μου έχουμε πολλά UPS των οποίων τις μπαταρίες κανείς δεν παρακολουθεί περιοδικά. Έτσι, αρκετές φορές οι μπαταρίες έχουν χαλάσει και αυτό γίνεται αντιληπτό με τον χειρότερο τρόπο (απώλεια ωρών εργασίας!). Σκέφτομαι να φτιάξω ένα όργανο που θα ελέγχει τις μπαταρίες χωρίς να τις βγάλει έξω από το κουτί, απλώς μετρώντας τον χρόνο που διαρκεί μια "φορτισμένη" μπαταρία ενώ τροφοδοτείς με το UPS ένα εικονικό φορτίο, π.χ. μιά λάμπα ή μια αντίσταση. 'Ενας ωρομετρητής θα σταματά αν λειτρουγεί μόλις η μπαταρία ξεφορτιστεί και η τάση εξόδου πέσει σημαντικά κάτω από τα 230ΩV.

    Μιά μικρή λάμπα θα χρειαζόταν πολλές ώρες για να ξεφορτίσει τη μπαταρία. Αναρωτιέμαι αν στην αγορά υπάρχουν εικονικά φορτία 200-300W, με ψυκτικά φτερά, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω γι' αυτόν τον σκοπό.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.169

    Προεπιλογή

    Για παρόμοιο σκοπό είχαμε φτιάξει ένα πάνελ με μερικές σωληνωτές λάμπες αλογόνου των 100W και κάποιες 200W.
    Η κάθε λάμπα είχε δικό της ανεξάρτητο διακόπτη και έτσι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε φορτίο σε ότι ισχύ θέλαμε.

    0 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Epicuros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην εταιρία μου έχουμε πολλά UPS των οποίων τις μπαταρίες κανείς δεν παρακολουθεί περιοδικά. Έτσι, αρκετές φορές οι μπαταρίες έχουν χαλάσει και αυτό γίνεται αντιληπτό με τον χειρότερο τρόπο (απώλεια ωρών εργασίας!). Σκέφτομαι να φτιάξω ένα όργανο που θα ελέγχει τις μπαταρίες χωρίς να τις βγάλει έξω από το κουτί, απλώς μετρώντας τον χρόνο που διαρκεί μια "φορτισμένη" μπαταρία ενώ τροφοδοτείς με το UPS ένα εικονικό φορτίο, π.χ. μιά λάμπα ή μια αντίσταση. 'Ενας ωρομετρητής θα σταματά αν λειτρουγεί μόλις η μπαταρία ξεφορτιστεί και η τάση εξόδου πέσει σημαντικά κάτω από τα 230ΩV.

    Μιά μικρή λάμπα θα χρειαζόταν πολλές ώρες για να ξεφορτίσει τη μπαταρία. Αναρωτιέμαι αν στην αγορά υπάρχουν εικονικά φορτία 200-300W, με ψυκτικά φτερά, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω γι' αυτόν τον σκοπό.
    Απλα πραγματα.μια ανστισταση 500w ειναι αρκετη για τα 1-2-3 kva .Ενας λογικος χρονος ειναι 5-7 λεπτα.Ελεγχος ανα 6μηνο,και 3μηνο σε αυτα με οριακη μετρηση.Ωρομετρο μπαινει αφου θα σταματαει να μετραει μολις κοψει την εξοδο το ups αλλα επειδη θελεις χρονους σε λεπτα πιστευω δεν θα σε καλυψει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #4
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Πως θα το δοκιμάσει όταν το UPS τροφοδοτεί το κρίσιμο φορτίο? Θα πρέπει να κλείνει το πραγματικό φορτίο, να κάνει bypass το UPS να ανοίγει το πραγματικό φορτίο και έπειτα να κάνει δοκιμή. Μετά το πέρας της δοκιμής ή επισκευή του UPS ¨ξανά κλείσιμο του φορτίου, βγάλσιμο από το bypass, επανασύνδεση στο UPS και επανεκκίνηση του πραγματικού φορτίου. Μόνο σε πολύ μεγάλα UPS, πάνω από 10KVA έχω δει διακόπτες bypass για την διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών....

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.087

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως θα το δοκιμάσει όταν το UPS τροφοδοτεί το κρίσιμο φορτίο? Θα πρέπει να κλείνει το πραγματικό φορτίο, να κάνει bypass το UPS να ανοίγει το πραγματικό φορτίο και έπειτα να κάνει δοκιμή. Μετά το πέρας της δοκιμής ή επισκευή του UPS ¨ξανά κλείσιμο του φορτίου, βγάλσιμο από το bypass, επανασύνδεση στο UPS και επανεκκίνηση του πραγματικού φορτίου. Μόνο σε πολύ μεγάλα UPS, πάνω από 10KVA έχω δει διακόπτες bypass για την διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών....
    Άνα γεια σου μάστορα, έτσι γίνεται και έτσι το κάνουμε. Στα μικρά μόνο με αναλυτή αν θες ακρίβεια. Η με κάποιο τυχαίο φορτίο και πας στο περίπου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Ρωτάω αν εχει κάποιος σκαρφιστεί έναν πρακτικά εύκολο τρόπο ώστε να κάνει την παραπάνω δοκιμή σε μικρο/μεσαίο ups

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.169

    Προεπιλογή

    Ε... εννοειται αυτο. Εγω αυτο που περιεγραψα το χρησιμοποιουσαμε ως τεχνητο φορτιο σε δοκιμες μετα απο επισκευες σε UPS που τα ειχαμε στον παγκο.

    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-14, 19:45
  2. Αντικατάσταση μπαταρίας σε ups
    By pkostas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 19:31
  3. Αλλαγή μπαταρίας UPS
    By Holy Driver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 15:48
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-09, 18:30
  5. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-07, 18:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας