Θέμα: Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?

    Θέλω τη γνώμη σας, αλλά και το τι ισχύει ως επίσημος κανονισμός εγκαταστάσεων, για τα ρελέ διαφυγής.
    Ενας συνάδελφος μου έλεγε με καμάρι οτι χτές που λόγω υγρασίας κάποια εξωτερική πρίζα που είχε μείνει ανοιγμένη παρουσίασε "διαρροή", έπεσε το ρελέ διαφυγής του ενός υποπίνακα αλλά το υπόλοιπο σπίτι είχε κανονικά ρεύμα γιατί έχει εγκαταστήσει ξεχωριστά ρελέ ανά όροφο, πέρα από το κεντρικό.
    Η γνώμη μου ήταν οτι αυτό ναί μεν είναι πολύ βολικό, αλλά αποτελεί πλεονασμό υλικού δεδομένου οτι έχουν το ίδιο επίπεδο εξασφάλισης, τα 30mA. Εκείνος επέμενε οτι έτσι είναι πιό ασφαλές το σπίτι κλπ, κάτι που δεν συμμερίζομαι διότι από τη στιγμή που υπάρχει κεντρικό ρελέ, τότε ελέγχεται και το συνολικό ρεύμα της εγκατάστασης. Δηλαδή το υποσύνολο του ρεύματος κάθε πίνακα δεν μπορεί να είναι περισσότερο από το σύνολο της εγκατάστασης.
    Τι λένε οι κανονισμοί, και τι νομίζετε οτι είναι καλύτερο? Αφήνουμε στην άκρη την περίπτωση να έχει χαλάσει το (κεντρικό) ρελέ, γιατί το ελέγχουμε τακτικά και το κρατάμε πάντα λειτουργικό.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Το μόνο πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι σε περίπτωση διαρροής δεν νεκρώνει ολόκληρο το σπίτι.

    3 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη IRF
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.533

    Προεπιλογή

    Επίσης αν η διαρροή οφείλεται σε δύο διαφορετικές συσκευές που είναι σε άλλον όροφο η κάθε μια, εντοπίζεται ευκολότερα η βλάβη.Το είδα να γίνεται αυτό σε εργαστήρια για να ξέρουν σε ποιο από όλα έγινε η λάθος κίνηση. Άλλος ρελές στο διάδρομο και και άλλος σε κάθε εργαστήριο . Επίσης πολλές βασανισμένες συσκευές μαζί με μικροδιαρροές αυξάνουν το συνολικό ρεύμα διαφοράς φάσης ουδετέρου και πέφτει συνέχεια ο κεντρικός αν δεν υπάρχουν επιμέρους.Η προσθήκη πολλών ρελέ δεν μειώνει τη ευαισθησία του κεντρικού

    2 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (07-03-16)

  5. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη spirakos
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    2.285

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IRF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης αν η διαρροή οφείλεται σε δύο διαφορετικές συσκευές που είναι σε άλλον όροφο η κάθε μια, εντοπίζεται ευκολότερα η βλάβη.Το είδα να γίνεται αυτό σε εργαστήρια για να ξέρουν σε ποιο από όλα έγινε η λάθος κίνηση. Άλλος ρελές στο διάδρομο και και άλλος σε κάθε εργαστήριο . Επίσης πολλές βασανισμένες συσκευές μαζί με μικροδιαρροές αυξάνουν το συνολικό ρεύμα διαφοράς φάσης ουδετέρου και πέφτει συνέχεια ο κεντρικός αν δεν υπάρχουν επιμέρους.Η προσθήκη πολλών ρελέ δεν μειώνει τη ευαισθησία του κεντρικού
    Ακριβως ετσι. Στον παγκο που εργαζομαι εχω επισης βαλει 2ο ρελε διαφυγης. Βολευει αφανταστα καθε φορα που ερχεται ενα μηχανημα με διαρροη να μη πεφτει ο οροφος!

    1 Not allowed! Not allowed!
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    το ειχα κανει παλαιοτερα σε εγκαταστση camping που ειχα περιπου 35 πριζες σε διαφορα σημεια ολες με ξεχωριστο ΔΔΕ γενικες ασφαλειες τετραπολικη 4χ32Α C δεν υπαρχει προβλημα με ELOT kαι ΚΕΗΕ.

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Ακριβώς. Στην εταιρία μας έχουμε υποπίνακα ανά όροφο και σε κάθε υποπίνακα 3-4 ρελέ, ενα για απλές πρίζες, ενα ανά παγκο δοκιμών/ δωμάτιο. Έτσι όταν πέφτει κάτι δεν ενοχλεί υπόλοιπες συσκευές. Τελευταία έχουν κυκλοφορήσει ασφάλειες με ενσωματωμένο ρελέ διαρροής. H τιμή τους άκρως δελεαστική, αν σήμερα σχεδίαζα ξανά σπίτι/εργαστήριο θα τις είχα προτιμήσει. Πάντως κεντρικό ρελέ θα κράταγα ένα κλασικό επώνυμο.

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jun 2012
    Περιοχή
    Χαλκιδική
    Μηνύματα
    442

    Προεπιλογή

    Εγω παλι δεν καταλαβαίνω τημ χρησιμοτητα του 2πλου ρελε. Θα προτιμούσα σε περίπτωση υποπινακα να μην εχει στην αναχώρηση και να εχει μόνο στην άφιξη βέβαια αυτο ειναι αντίθετο στους κανονισμούς.

    Σε μεγάλες παροχές με πολλούς υποπινακες μεγαλης ισχύος τι να κάνεις ομως;

    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!


  9. #8
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    το να έχεις πολλά ΔΔΕ είναι εξυπηρετικό. όπως είπε και ο Φίλιππος δεν νεκρώνει όλη η εγκατάσταση. αυτό που δεν κατάλαβα που λένε μερικοί. τη εννοούν με το τοπικά και κεντρικό? βάζουν κεντρικό και επάνω του πέφτουν και τα τοπικά? αν ναι τότε σε μια σοβαρή διαρροή (πχ βραχυκύκλωμα φάσης με γη) θα τα ρίξει καί το τοπικό και το κεντρικό με αποτέλεσμα να μείνει πάλη όλη η εγκατάσταση χωρίς ρεύμα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  10. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    το να έχεις πολλά ΔΔΕ είναι εξυπηρετικό. όπως είπε και ο Φίλιππος δεν νεκρώνει όλη η εγκατάσταση. αυτό που δεν κατάλαβα που λένε μερικοί. τη εννοούν με το τοπικά και κεντρικό? βάζουν κεντρικό και επάνω του πέφτουν και τα τοπικά? αν ναι τότε σε μια σοβαρή διαρροή (πχ βραχυκύκλωμα φάσης με γη) θα τα ρίξει καί το τοπικό και το κεντρικό με αποτέλεσμα να μείνει πάλη όλη η εγκατάσταση χωρίς ρεύμα.
    Αυτή νομίζω ότι είναι η καλή περίπτωση που μπορεί να απομονωθεί με διακόπτη ή ασφάλεια! Αν έχεις επαφή ουδέτερου/γείωσης τότε πρέπει να πιάσεις κατσαβίδι στο χέρι και να βγάζεις ουδέτερους από τη μπάρα...

    Κάποιοι γνωστοί πάντως με μεγαλούτσικα "σπιτάκια" και φώτα στον κήπο κτλ κτλ., την έχουν πατήσει πολλές με τα εξωτερικά φώτα και δεν είχαν ρεύμα για ολόκληρη μέρα επειδή τους έριχνε διαρκώς το ΔΔΕ. Οπότε, καλά είναι τουλάχιστον αν υπάρχει εξωτερική εγκατάσταση η οποία είναι πιο ευαίσθητη στα καιρικά φαινόμενα, να μπαίνει 2ος ΔΔΕ ώστε να υπάρχει και προστασία αλλά και απομόνωση ταυτόχρονα!

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013


    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  2. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  3. Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 12:31
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-11, 15:33
  5. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας