Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35

Θέμα: Διακοπτης αστερα-τριγωνου

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2011
    Περιοχή
    Καματερό
    Μηνύματα
    467

    Προεπιλογή

    τι ερωτηση ειναι αυτη οεο???

    α) στο πρωτο εννοεις οτι η μηχανη ειναι συνδεδεμένη ΜΌΝΟ? ως τριγωνο, τότε όχι δεν μπορεις να βαλεις διακοπτη αστερα τριγωνου καθως δεν θα επηρεασεις τα ρευματα γραμμης

    β) ναι

    2 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    ναι
    β) σε κινητήρα ο οποίος είναι τάσεως 230/400V
    επειδή μπορεί να συνδεθεί στον σχετικό διακόπτη για ομαλή εκκίνηση εφόσον το 230/400V σημαίνει ότι έχει τυλίγματα σε αστέρα (3 φάσεις + ουδέτερο)

    οχι
    α) σε κινητήρα ο οποίος είναι τάσεως 380V Δ
    επειδή κινητήρας τάσεως 380V Δ σημαίνει ότι είναι συνδεσμολογίας τριγώνου οπότε δεν έχει νόημα η σύνδεση σχετικού διακόπτη, εκεί υπάρχει άλλη μέθοδος εκκίνησης.



    λάθος
    η σωστή απάντηση αναλύεται παρακάτω

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 06-03-16 στις 11:30

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    arkoudiaris (05-03-16)

  4. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    να απαντησω και εγω να τα κανουμε τελειως σκατα.
    Στον κινητηρα με Δ400v μπορει να τροφοδοτησει το τυλιγμα μονιμα με τριγωνο και για εκκινηση να χρησιμοποιει αστερα.Θα ειναι 400/660.
    Στο δευτερο επειδη η πρωτη τιμη ειναι η ταση λειτουργειας του κινητηρα Δ δηλ.τα 230v δεν μπορουμε να το λειτουργησουμε και μπορουμε μονο με διαταξη αστερα (στα 400v)

    3 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (07-03-16)

  6. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη SProg
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.612

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αιμίλιος Γιαπιτζίογλου Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε τριφασικο δικτυο τασεως 230/400V (Χ.Τ. ΔΕΗ), μπορει να χρησιμοποιηθει διακοπτης αστερα-τριγωνου:

    α) σε κινητηρα ο οποιος ειναι τασεως 380V Δ
    β) σε κινητηρα ο οποιος ειναι τασεως 230/400V

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε βοήθεια.
    Ολα οι τασεις που αναφερονται ειναι πολικες.

    α) Ο κινητηρας ειναι 380V/660V Δ-Υ.

    Συνδεεται στο δικτυο (μας) σε Δ αλλα μπορεις να τον συνδεσεις και σε Υ (με μειωμενη ροπη αλλα οχι μονιμα).

    Το οτι μπορει να συνδεθει και σε Υ δεν σημαινει οτι μπορεις να τον λειτουργεις μονιμως σε Υ γιατι τα πηνια του θελουν 400V ενω εσυ θα τους δινεις 230V.Η ροπη θα πεσει αρκετα και οι στροφες με φορτιο θα πεσουν κατω απο τις ονομαστικες και θα εχεις μεγαλη αυξηση του ρευματος.Δηλαδη καταστροφη των πηνιων-κινητηρα μετα απο μερικα λεπτα.Χωρις φορτιο θα λειτουργει κανονικα.

    Μπορεις να χρησιμοποιησεις διακοπτη.


    β) Ο κινητηρας ειναι 230V/400V Δ-Υ.

    Μπορεις μονο σε Υ να τον λειτουργησεις στο δικτυο μας,εαν τον λειτουργησεις σε Δ θα τον καψεις γιατι ενω τα πηνια του ειναι για 230V εσυ του επιβάλεις 400V.Δηλαδη ΑΜΕΣΗ καταστροφη των πηνιων/
    κινητηρα.

    Δεν μπορεις να χρησιμοποιησεις διακοπτη.




    Προχειρα η μικρη ταση που αναγραφεται(δηλαδη για Δ) σου λεει την ταση για την οποια ειναι κατασκευασμενα τα πηνια του κινητηρα.




    3 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 06-03-16 στις 00:46

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (07-03-16)

  8. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462


    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 06-03-16 στις 11:04

  9. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ολα οι τασεις που αναφερονται ειναι πολικες.

    α) Ο κινητηρας ειναι 380V/660V Δ-Υ.

    Συνδεεται στο δικτυο (μας) σε Δ αλλα μπορεις να τον συνδεσεις και σε Υ (με μειωμενη ροπη αλλα οχι μονιμα).

    Το οτι μπορει να συνδεθει και σε Υ δεν σημαινει οτι μπορεις να τον λειτουργεις μονιμως σε Υ γιατι τα πηνια του θελουν 400V ενω εσυ θα τους δινεις 230V.Η ροπη θα πεσει αρκετα και οι στροφες με φορτιο θα πεσουν κατω απο τις ονομαστικες και θα εχεις μεγαλη αυξηση του ρευματος.Δηλαδη καταστροφη των πηνιων-κινητηρα μετα απο μερικα λεπτα.Χωρις φορτιο θα λειτουργει κανονικα.

    Μπορεις να χρησιμοποιησεις διακοπτη.


    β) Ο κινητηρας ειναι 230V/400V Δ-Υ.

    Μπορεις μονο σε Υ να τον λειτουργησεις στο δικτυο μας,εαν τον λειτουργησεις σε Δ θα τον καψεις γιατι ενω τα πηνια του ειναι για 230V εσυ του επιβάλεις 400V.Δηλαδη ΑΜΕΣΗ καταστροφη των πηνιων/
    κινητηρα.

    Δεν μπορεις να χρησιμοποιησεις διακοπτη.




    Προχειρα η μικρη ταση που αναγραφεται(δηλαδη για Δ) σου λεει την ταση για την οποια ειναι κατασκευασμενα τα πηνια του κινητηρα.




    Και ειναι παντα πρωτη ή η μοναδικη που αναφερεται.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    σωστός ο Βασίλης και ο Σάββας

    σύμφωνα με τα παραπάνω διακόπτης αστέρα τριγώνου μπορεί να συνδεθεί στον κινητήρα
    α) σε κινητήρα ο οποίος είναι τάσεως 380V Δ

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2011
    Περιοχή
    Καματερό
    Μηνύματα
    467

    Προεπιλογή

    ρε παιδιά πως γίνεται να συνδεθεί διακοπτης Y-Δ σε 380VΔ, αν δεν σου δινει την δυνατοτητα ο κινητήρας να έχεις ξεχωριστά τα τυλίγματα?
    Όταν εχεις έξοδο τρία καλώδια σε Δ, πως γίνεται να βάλεις διακόπτη αστερα τρίγωνο και γενικά να τροφοδοτήσεις την μηχανη ως αστέρα. Απλά δεν γίνεται.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2011
    Περιοχή
    Καματερό
    Μηνύματα
    467

    Προεπιλογή

    ε ναι αυτό λέω και γω, ποιος σου δίνει την δυνατότητα να γεφυρώσεις έναν κινητήρα, όταν η συνδεση των τυλιγμάτων του γίνεται "εσωτερικά", κανείς.

    Στην εικόνα φαίνεται το τύλιγμα κάθε φάσης. Ο κινητήρας είναι γενικού σκοπού και για αυτό το λόγο σου επιτρέπει την όποια σύνδεση θες. Όταν ο κινητήρας εχει σχεδιαστεί και τυλιχτεί για τρίγωνο, δεν σου δινει αυτη τη δυνατοτητα, όπως αν ειχε σχεδιαστει και για σύνδεση αστερα πάλι δεν μπορεις να τον συνδεσεις ως τριγωνο.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 22:42
  2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
    By κωστας1982 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 14:05
  3. κυκλωμα αστερα - τριγωνου
    By ΓiαννηςΜ in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-12, 16:57
  4. Κυκλωμα αστερα τριγωνου
    By vasilis52 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-11, 15:28
  5. μονογραμικο σχεδιο αστερα-τριγωνο
    By alexts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-10, 23:54

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία