Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 15

Θέμα: Σύνδεση 3ων ρελε ισχυος

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Εδεσσα
    Μηνύματα
    616

    Προεπιλογή Σύνδεση 3ων ρελε ισχυος

    Καλησπέρα. Θέλω να συνδέσω 3 ρελε, ούτως ώστε να μπορούν να πάρουν διαδοχικά "μπρος" και ποτέ αντίθετα. Δηλαδή για να πάρει το ρελε 2, θα πρέπει να πάρει το ρελε 1. Για να πάρει το 3,θα πρέπει να πάρει το 2.

    Σκέφτηκα να συνδέσω σε σειρά τα πηνια αυτοσυγκρατησης. Θα παραμείνει στο καθε ένα το δικό του σταρτ στοπ, αλλά σαν τροφοδοσία θα έχει το προηγούμενο πηνιο.

    Μήπως είμαι λάθος;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    την επόμενη τροφοδοσία θα την περνάς από μια ΝΟ επαφή του ρελε τις προηγούμενη. έτσι δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί η επόμενη όσο και να πατάς το σταρτ της.

    2 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-04-16), jakektm (09-04-16)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    434

    Προεπιλογή

    Για να το κανεις αυτο θες και 2 χρονικά

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    προφανώς για να μην αναφέρει τη αυτόματη ενεργοποίηση σειράς θέλει να μπορεί να το κάνει χειροκίνητα αλλά να μην μπορεί κάποιος καταλάθος να πατήσει πρώτα το δεύτερο σταρτ αντί του πρώτου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-04-16)

  7. #5
    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Εδεσσα
    Μηνύματα
    616

    Προεπιλογή

    Ναι έτσι. Δεν θέλω χρονικά. Για αποφυγή του καταλαθους

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    όπως το είπε ο lepouras
    Εννοεί τη τροφοδοσία του πηνίου του ρελε

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Συμφωνω με το Γιαννη αλλα μηπως φιλε jakektm θα ηθελες να ανοιγει με χρονοκαθυστερηση το επομενο ρελε?
    Ισως γι αυτο να ανεφερε και ο Δημητρηςκα τα χρονικα και ειδικα αν τα ρελε δεν θες να ειναι ισχυος θα μπορουσες να βαλεις χρονορελε...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    434

    Προεπιλογή

    Αν θα εχεις 3 start δε θες χρονικά αν θα εχεις 1 και θες τη πρώτη φορά να οπλίζει το πρώτο τη δεύτερη το αλλο κλπ θες χρονικα.

    Αν δε βαλεις χρονικά και εχεις 1 start θα πρεπει να το αφήνεις παρά μα παρά πολυ γρηγωρα το κουμπί

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.946

    Προεπιλογή

    Αν υπάρχουν 3 start stop και γίνει η σύνδεση όπως λέει ο Γιάννης θα λειτουργεί σωστά η εκκίνηση αλλά όταν πατάς το 1ο στοπ θα διακόπτουν όλα τα ρελέ ή όταν πατάς το 2ο θα διακόπτει και το τρίτο ενώ θα συνεχίζει να λειτουργεί το πρώτο.

    Αν θέλεις να ξεκινάνε όπως είπες αλλά μετά να δουλεύουν τα στοπ ανεξάρτητα θα πρέπει να συνδέσεις την NO επαφή από το προηγούμενο ρελέ σε σειρά με το μπουτόν του START.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-04-16)

  13. #10
    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Εδεσσα
    Μηνύματα
    616

    Προεπιλογή

    Electronio έτσι ακριβώς το θέλω. Με το πρώτο στοπ να κόβουν όλα.
    Αλλά τα σταρτ να παίρνουν με την σειρά 1,2,3. Από τον χρήστη, χωρίς χρονικό.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρελε ισχυος
    By KATSO001 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 08:31
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 15:49
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-13, 09:34
  4. Διασύνδεση 3ων UARTs
    By Lykos1986 in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-08, 01:57
  5. οδηγηση ρελε ισχυος
    By xautom in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-07, 21:19

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας