Θέμα: Ρεύμα για φωτιστικά κηπου

  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Η τροφοδότηση παλμοτροφοδοτικών με μετασχηματιστή 1:1 προκαλεί μεγαλύτερες εκπομπές ΕΜΙ. Τα πλεονεκτήματα της με αναφορά στη γη παροχής ρεύματος είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά της γαλβανικά απομονωμένης.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    και εάν (άντε και βάλαμε μετασχηματιστή 1/1) έχουμε φθορά στον ένα πόλο της γραμμής και γειωθεί τότε δεν έχουμε μια εγκατάσταση σαν να μην είχαμε τον μετασχηματιστή και δεν έχουμε ούτε ΔΔΕ?
    το τη προβλέπει η νομοθεσία δεν έχει να μου λέει τίποτα μιας και κάποτε το ΔΔΕ ήταν προαιρετικό. η νομοθεσία αλλάζει. το σφάλμα υπήρχε και πριν την νομοθεσία και μετά. όσες κατεστραμμένες εγκαταστάσεις έχω δει σε κήπους ήταν από μετασχηματιστή (και 42 βολτ και 1/1). όταν κάτι δεν μπορεί να σε προειδοποιήσει για την αρχή του προβλήματος τότε για εμένα δεν είναι σωστό. εκτός αν βάλετε μετά το μετασχηματιστή και κάνα όργανο μέτρησης της μόνωσης της εγκατάστασης ώστε να ειδοποιήσει όταν ξεκινήσει το πρόβλημα.
    να μην πω ότι από τους 10 μετασχηματιστές που βρήκα οι 11 δεν ήταν σωστά σφαλισμένοι ή και καθόλου (και πρωτεύων και δευτερεύον) βλέπεις η νομοθεσία επιτρέπει τον μετασχηματιστή αλλά έχουμε να κάνουμε και με την ασχετοσύνη του εγκαταστάτη που δεν του αναλύει η νομοθεσία παραπέρα τη πρέπει να κάνει για να μην βάλει καμιά φωτιά.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 21-04-16 στις 15:40
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (21-04-16)

  4. #23
    Μέλος
    Όνομα
    tom
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    186

    Προεπιλογή

    να τα κάνουμε σούμα τώρα....
    1. μετασχηματιστής ανάλογος της ισχύς που θές
    2. σωλήνα γαλβανιζέ διπλάσια σε διατομή ..τουλάχιστον ...του καλωδίου
    3. οδηγός ....σύρμα γαλβανιζέ για μελλοντικό περασμα αλλου καλωδίου μέσα στον σωλήνα.
    4 καλώδιο οπωσδήποτε με γείωση (3χ1.5 η 3χ2.5) ΝΥΜ ..Η..καλύτερα ανθυγρό (μαύρο)
    5. ρελε προστασίας (διαροής ) στο δευτερεύον του μ/σ
    6. μ/ς 1:1 ανάλογης ισχύος του φορτίου σου
    7. πίνακας εξωτερικός στεγανος (πλαστικός-σιδερένιος)
    8. ασφάλεια ανάλογη του ρεύματος του πρωτέον (ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ) του μ/ς
    9. ασφάλεια ανάλογη του ρεύματος του δευτερέον του μ/ς
    10. ενδεικτικη λυχνια πρωτευοντος-δευτερέοντος
    11. διακόπτη/ες εξωτερικου χώρου στεγανοι
    12. μπριζα εξωτερικου χώρου στεγανή
    13. κουτί διακλδώσεως εξωτερικου χώρου στεγανό (εάν χρειάξεται)
    14. σιλικόνη όπου χρειάζεται για στεγανοποιηση
    15. ........


    καλή δουλειά

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #24
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν και μη ηλεκτρολόγος, νομίζω ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει γι αυτές τις περιπτώσεις όπως και για τον εργασιακό χώρο τη χρήση χαμηλής τάσης μέσω ειδικού μετ/στή.
    Όλα τα άλλα είναι νερό στο κρασί χάρη της πρακτικής, του βολέματος και της οικονομίας.
    Πού να βρεις σε σούπερ μάρκετ Ε27 στα 42V η στα 12Vac.
    Ρισκάρουμε τη ζωή ποντάροντας στις χαμηλές πιθανότητες, όπως ρισκάρουμε καπνίζοντας, όπως ρισκάρει ο Σύριζα με την Τουρκία.
    411.1
    Προστασία με πολύ χαμηλή τάση
    Η χρησιμοποίηση μιας από τις δύο πολύ χαμηλές τάσεις SELV ή PELV αποτελεί μέτρο προστασίας
    συγχρόνως έναντι άμεσης και έναντι έμμεσης επαφής

    412.5.1 Η χρήση διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας
    Ι ∆n ίσο ή μικρότερο από 30mA αναγνωρίζεται ως πρόσθετο μέτρο προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
    από άμεση επαφή, σε περίπτωση αστοχίας των άλλων μέτρων προστασίας ή απερισκεψίας των ατόμων
    που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση ή βρίσκονται σε χώρο πλησίον αυτής.



    τυχαιες παραγραφοι απο τον ελοτ.
    Απλα να σου δειξω οτι ο νομοθετης δεν απαιτει σε πολλες περιπτωσεις αλλα κανει χρηση σαν ενημερωση και το αφηνει στην διακριτικη ευχέρεια του καθενος.
    Για την χαμηλη ταση που λες συμφωνω,αλλα αν εχει ενα μεγαλο κτημα πρακτικα ειναι παρα πολυ δυσκολο,επισης αν θελει και μια πριζα στον κηπο?η το μοτερ της γκαραζοπορτας?Δυστηχως δεν γινεται παντα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    και εάν (άντε και βάλαμε μετασχηματιστή 1/1) έχουμε φθορά στον ένα πόλο της γραμμής και γειωθεί τότε δεν έχουμε μια εγκατάσταση σαν να μην είχαμε τον μετασχηματιστή και δεν έχουμε ούτε ΔΔΕ?
    το τη προβλέπει η νομοθεσία δεν έχει να μου λέει τίποτα μιας και κάποτε το ΔΔΕ ήταν προαιρετικό. η νομοθεσία αλλάζει. το σφάλμα υπήρχε και πριν την νομοθεσία και μετά. όσες κατεστραμμένες εγκαταστάσεις έχω δει σε κήπους ήταν από μετασχηματιστή (και 42 βολτ και 1/1). όταν κάτι δεν μπορεί να σε προειδοποιήσει για την αρχή του προβλήματος τότε για εμένα δεν είναι σωστό. εκτός αν βάλετε μετά το μετασχηματιστή και κάνα όργανο μέτρησης της μόνωσης της εγκατάστασης ώστε να ειδοποιήσει όταν ξεκινήσει το πρόβλημα.
    να μην πω ότι από τους 10 μετασχηματιστές που βρήκα οι 11 δεν ήταν σωστά σφαλισμένοι ή και καθόλου (και πρωτεύων και δευτερεύον) βλέπεις η νομοθεσία επιτρέπει τον μετασχηματιστή αλλά έχουμε να κάνουμε και με την ασχετοσύνη του εγκαταστάτη που δεν του αναλύει η νομοθεσία παραπέρα τη πρέπει να κάνει για να μην βάλει καμιά φωτιά.
    Aς μην πιασουμε το τι εχουμε δει,νομιζω δεν θα βγει ακρη.Κυριαρχο τοπιο σε αυτα που εχουμε δει ολοι ειναι bypass δδε.
    Ναι ο επιτηρητης μονωσης αν τον θεωρεις αναγκαιο μπορει να τοποθετηθει.
    Για την τυχαια γειωση ενος πολου ,μπορει να συμβει και τα μεταλικα μερη να γινουν ενεργος αγωγος οποτε περιμενουμε το αλλο σφαλμα (που πρεπει να ειναι ο αλλος πολος)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Στούς κανονισμούς υπάρχει ειδική αναφορά γιά εγκαταστάσεις σέ(special location).ειδικές εγκαταστάσεις, σέ αγροτικές, πισίνες, shower, σάουνα, jacuzzi,παροχές κάμπινγκ, παροχές σέ μαρίνες, παροχές σέ αυτοκινούμενες τηλεπικοινωνίες, κτλ . Σέ όλες τής περιπτώσεις αυτό πού μάς ενδιαφέρει είναι νά γίνεται (απομόνωση, αποκοπή, διαχωρισμός) separation στά Αγγλικά. Αυτό μπορεί νά γίνει, όπως ανέφερε καί ό Βασίλης πιό πάνω καί μέ τούς δύο τρόπους. Αλλά σέ ότι έχει νά κάνει μέ τοποθέτηση μετασχηματιστή ,τουλάχιστον εδώ στήν Αγγλία, χρησιμοποιείται μόνο σέ ειδικές περιπτώσεις καί πότε σέ 1/1.στίς περισσότερες άνωθεν περιπτώσεις χρησιμοποιείται RCD καί καλώδια τύπου SWA. Παλαιότερα σέ πισίνες (γιά φωτισμό) τοποθετούσες μετασχηματιστή 230/42 ,τώρα πλέον έχει καταργηθεί καί αυτό καί ή απομόνωση γίνεται μέσω RCD . Περίπτωση πού πρέπει απαραίτητα νά γίνει γαλβανική απομόνωση είναι αυτή τής τοποθέτησης (shaver point) γιά ξύρισμα ή οδοντόβουρτσα μέσα στό μπάνιο 230/110,230V, σέ ότι έχει νά κάνει μέ κήπους , εγκατάσταση μέ ενισχυμένα καλώδια μέ 100% αδιάβροχες διακλαδώσεις καί RCD. Γενικά ή τοποθέτηση μετασχηματιστή 1/1 γίνεται μόνο όταν ό κατασκευαστής, αυτού ,οτιδήποτε είναι αυτό, πού πρέπει νά τοποθετηθεί κάνει ειδική αναφορά γιά γαλβανική απομόνωση 1/1 . Τέλος εδώ στήν Αγγλία όλοι όι επαγγελματίες τεχνίτες χρησιμοποιούν εργαλεία μέ γαλβανική απομόνωση ,όλα τά (power tools) λειτουργούν στά 110V μέ μετασχηματιστή 3,4,5,10 KVA 230/110V καθώς επίσης σέ πολλές βιομηχανίες γιά τήν λειτουργίας τών εργαλείων υπάρχει ξεχωριστή εγκατάσταση μέ πρίζες 110V μέσω μετασχηματιστή στόν οποίο γίνεται ουδετεροση καί τοποθέτηση RCD στό δευτερεύων, Καί πάλι θά πώ ότι στούς κανονισμούς γίνεται ειδική αναφορά αναλυτικά γιά οτιδήποτε έχει νά κάνει μέ (special location) τουλάχιστον γιά τά BS standards

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    1. Ο 1/1 προσφέρει γαλβανική απομόνωση με ότι αυτό συνεπάγεται. Η τάση όμως συνεχίζει να είναι υψηλή.
    Σκεφτείτε ότι μιλάμε για μέρη μονίμως εκτεθειμένα στην βροχή, στα μπέκ, στα παιδάκια που βάζουν παντού τα χέρια καθώς και στα έντομα που όπου υπάρχει φως μαζεύονται.
    Το θετικό είναι ότι πέρα από την απομόνωση είναι 100% συμβατό με τα κοινά υλικά.
    2. Απευθείας μέσω ΔΔΡ. Η πλέον εύκολη εγκατάσταση. Όλα ίδια, διακόπτες, γραμμές, λάμπες, πρίζες .....κ.λπ, σαν να μήν συμβαίνει τίποτα και επιπλέον έχουμε την προστασία. Και πάλι όμως η τάση είναι υψηλή και η ασφάλεια έγκειται στο γεγονός ότι θα υπάρχει ανταπόκριση απο τον ΔΔΡ.
    3. Η πιθανότητα να πετύχουμε περιπουτζή ηλεκτρολόγο υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις οπότε δεν το λαμβάνω υπόψιν.

    Προσωπικά θα έβαζα ένα τροφοδοτικό 12VDC με μετ/στή (τα ράγας έχουν) με Ε27 led στα 12VDC (για να μήν έχουμε και EMI και να μπορώ να ακούω ΑΜ και SW) να καίνε νύχτα μέρα χωρίς να νοιάζομαι για το κόστος κι την ασφάλεια.
    Πλέον υπάρχουν τέτοιες λάμπες στο εμπόριο σε Ε27. Link
    Ότι είναι εύκολο και μας βολεύει κατά κανόνα είναι λάθος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomis Εμφάνιση μηνυμάτων
    να τα κάνουμε σούμα τώρα....
    1. μετασχηματιστής ανάλογος της ισχύς που θές
    2. σωλήνα γαλβανιζέ διπλάσια σε διατομή ..τουλάχιστον ...του καλωδίου
    3. οδηγός ....σύρμα γαλβανιζέ για μελλοντικό περασμα αλλου καλωδίου μέσα στον σωλήνα.
    4 καλώδιο οπωσδήποτε με γείωση (3χ1.5 η 3χ2.5) ΝΥΜ ..Η..καλύτερα ανθυγρό (μαύρο)
    5. ρελε προστασίας (διαροής ) στο δευτερεύον του μ/σ
    6. μ/ς 1:1 ανάλογης ισχύος του φορτίου σου
    7. πίνακας εξωτερικός στεγανος (πλαστικός-σιδερένιος)
    8. ασφάλεια ανάλογη του ρεύματος του πρωτέον (ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ) του μ/ς
    9. ασφάλεια ανάλογη του ρεύματος του δευτερέον του μ/ς
    10. ενδεικτικη λυχνια πρωτευοντος-δευτερέοντος
    11. διακόπτη/ες εξωτερικου χώρου στεγανοι
    12. μπριζα εξωτερικου χώρου στεγανή
    13. κουτί διακλδώσεως εξωτερικου χώρου στεγανό (εάν χρειάξεται)
    14. σιλικόνη όπου χρειάζεται για στεγανοποιηση
    15. ........


    καλή δουλειά
    Είσαι ηλεκτρολόγος με άδεια;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #29
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    ναι αλλά στα 12 βολτ τη καλώδιο πρέπει να βάλεις στον κήπο για να μην έχουμε πτώση τάσης?

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  11. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι αλλά στα 12 βολτ τη καλώδιο πρέπει να βάλεις στον κήπο για να μην έχουμε πτώση τάσης?
    Χαχα, εάν ή διαδρομή είναι 100μ, μάλλον γιά 2χ10 mm

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 11 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. φ/β κηπου.
    By kleima in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-17, 19:49
  2. DIMMER ενδιάμεσο για φωτιστικό
    By tzitzikas in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-15, 18:26
  3. Ερώτηση για φωτιστικό γραφείου
    By Inferno in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 14:56
  4. Solar Κυκλωμα για φωτισμο κηπου
    By Scotty in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 21:14

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας