2
Μέθοδοι για την βελτίωση του συν φ
α. Ατομική αντιστάθμιση
Στη μέθοδο αυτή εγκαθιστούμε σε κάθε φορτίο μια μονάδα πυκνωτών κατάλληλης χωρητικότητας. Η λύση αυτή είναι συμφέρουσα μόνο όταν υπάρχουν μεγάλα και συγκεντρωμένα φορτία.
β. Κεντρική βελτίωση στην είσοδο της εγκατάστασης
Η μέθοδος αυτή, αν και μειώνει την απορροφούμενη από το δίκτυο άεργη ισχύ, δεν εξασφαλίζει την ιδανική εκμετάλλευση όλης της εγκατάστασης.
γ. Αυτόματη αντιστάθμιση με παρακολούθηση των άεργων φορτίων
Συνήθως, στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρουσιάζονται καταστάσεις μεταβλητού φορτίου και είναι προτιμότερο στη θέση των σταθερά συνδεδεμένων μονάδων Βελτίωσης, να τοποθετούμε αυτόματες διατάξεις Βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, με βαθμίδες που παρακολουθούν την πορεία του άεργου φορτίου, ρυθμίζοντας την χωρητική ισχύ της εγκατάστασης ανάλογα με τις μεταβολές του συνολικού φορτίου.
Συνήθως, στην πράξη το ονομαστικό ρεύμα του διακόπτη που προστατεύει το σύστημα βελτίωσης του συντελεστή ισχύος να είναι μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα των πυκνωτών, τουλάχιστον, κατά 50%.
για να υπολογίσουμε την άεργο ισχύ των πυκνωτών αντιστάθμισης, χρησιμοποιούμε τον τύπο Φkvar = k Pn(kw) όπου ο συντελεστής πολλαπλασιασμού είναι
k = (εφφ - εφφ2)
(εφφ = εφαπτομένη αρχικής γωνίας του αρχικό συνφ και το εφφ2 εφαπτομένη γωνίας του ζητούμενο συνφ2 ).
Cosφ.jpg