  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GR_KYROS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είπε [οταν δινω ρευμα στο κυκλωμα μια ηλεκτροβανα νερου θελω να δουλευει για μερικα λεπτα..και μετα να κλεινει.]

    Εάν δώσεις μόνιμα στο χρονικό αυτό θα επαναλαμβάνει τους χρόνους και θα ανοιγοκλείνουν οι επαφές


    Και ποιο συγκεκριμένα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ακόμα relay

    Συνημμένο Αρχείο 64942

    πατάς το μπουτον, οπλίζουν οι επαφές, τροφοδοτείτε η βαλβίδα, παράλληλα γίνεται αυτοσυγκράτηση στο χρονικό, και όταν τελειώσει η πρώτη χρονική περίοδος αφοπλίζει.
    Αν και δεν έχει φωτο την προσοψη του χρονικού , γιατί εγώ είδα ότι είναι delay on.με 10 sec delay (το γκουγκλισα στα images) αυτο δουλεύει ως εξής.παίρνει ταση και μετα τον ρυθμισμένο χρόνο αλλάζει κατάσταση και μένει έτσι μέχρι να κοπεί η τάση να αφοπλίσει.
    Δεν είναι λειτουργία flasher.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (27-05-16)

  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Σωστά, και επίσης τα 10sec αφορούν προφανώς το συγκεκριμένο. Η σειρά θα έχει γκάμα σε διάφορους χρόνους.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Βγάλτε συμπέρασμα

    T.gif hhhh.gif

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 26-05-16 στις 21:47

  5. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    266

    Προεπιλογή

    Βαγγέλη αυτόν τον πινάκα είδα και εγώ και έγραψα για τις NO επαφές σε λειτουργία interval...
    Μόνο που αυτός ο πίνακας είναι για το Η3ΥΝ που έχει μικροδιακόπτες επιλογής λειτουργίας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    όλη η OMRON H3Y series Solid State Timer είναι εδώ.... διαλέξτε και πάρτε

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Ναι έχεις δίκιο
    Αλλά και ο H3Y-2 έχει ανάλογη συμπεριφορά
    13-14 εάν δεν διακοπεί η τάση οι επαφές θα ανοίγουν και θα κλείνουν

    E00000383489.gif

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Όχι, στο time table επαναλαμβανεται η διαδικασία στο power για να επεξηγησει το reset time Rt.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (27-05-16)

  10. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Βαγγέλη κάποιο λάθος κάνεις στη κατανόηση του timing chart H3Y-2...

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (27-05-16)

  12. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Ok μπορεί δεν το έχω δουλέψει

    https://www.youtube.com/watch?v=4vbA45ZcrYI

    Ναι όπως δείχνει να δουλεύει παίρνει την τάση, μετρά καθυστέρηση, και μετά τον χρόνο οπλίζει, και παραμένει οπλισμένο.

    Στην προκειμένη περίπτωση στις NC επαφές θα περάσει την τροφοδοσία και θα τροφοδοτήσει την βάνα, με ON/OFFδιακόπτη

    Untitled.png

    Εάν θέλει αυτόματη επαναφορά με μπουτον, εφαρμόζει το σχέδιο του post 9

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 26-05-16 στις 22:40

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. ψηφιακό χρονικό
    By poll34 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-16, 08:26
  2. Κράτη - Ληστές Διαχρονικά.
    By jvrmoulds in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 16:57
  3. χρονικό ρελέ πρίζας
    By dmitspan in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 15:24
  4. εργασία για τα χρονικά ρελέ delay on
    By fkdpbpar in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-07, 15:51
  5. Χρονικό κύκλωμα
    By ALAMAN in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-06, 02:18

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας