Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 15 από 15

Θέμα: Εξωτερική Κλιματιστική Μονάδα σε Αυτόνομη Λειτουργία

  1. #11
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.458

    Προεπιλογή

    Ηλεκτρολογικά σωστό είναι. Ο συμπιεστής έχει στο κουτί σύνδεσης ρελέ εκκίνησης και θερμικό, που καλό θα ήταν να μην πειράξεις την συνδεσμολογία τους

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    andreas_360 (18-07-16)

  3. #12
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    andreas
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    πειραιας
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ.

    Ευχαριστώ pstratos. Έλυσα τα ηλεκτρολογικά. Μου δημιουργήθηκαν όμως ψυκτικά προβλήματα.

    Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσω ότι στην έξοδο του ψυκτικού από τον εξατμιστή δεν θα υπάρχει καθόλου υγρή φάση για να μην καταστρέψω τον συμπιεστή. Αυτό φαίνεται να εξασφαλίζεται αν η θερμοκρασία του νερού που θέλω να ψύξω είναι γύρω στους 20oC. Αν όμως θέλω να ψύξω το νερό στους 7oC τότε φαίνεται να έχω πρόβλημα γιατί έχω την αίσθηση ότι η απάγωγή θερμότητας από το ψυκτικό υγρό δεν θα είναι αρκετή για να μου εξασφαλίσει ότι θα έχει εξατμιστεί πλήρως το ψυκτικό υγρό.

    Διάβάζοντας το εγχειρίδιο καταλαβαίνω ότι για προστασία μάλλον χρησιμοποιεί την θερμοκρασία του σωλήνα του εξατμιστή.

    Προς jvrmoud. Είχες αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα όταν είχες κάνει την δική σου κατασκευή;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris285
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    1.637

    Προεπιλογή

    ok μονο πρεπει να υπολογησεις καλα τον εναλακτη που θα φτιαξεις διοτι αν ειναι μικρος θα εχει μικρη η καθολου υπερθερμανση (souperheat) παλι ειναι μεγαλος θα εχει πολυ υπερθερμανση και στις 2 περιπτωσεις θα κανεις ζημεια στον συμπιεστη, Αυτα απο εμενα καλη συνεχεια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    2.441

    Προεπιλογή

    Συμφωνώ με παραπάνω είναι μεγάλο το μοτόρι για 25 λίτρα ... άλλος το έκανε με πολύ μικρότερο μοτέρ
    http://www.poulato.gr/epaggelmatikos-57492

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #15
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.458

    Προεπιλογή

    Για να προστάτέψεις από υγρές επιστροφές θες accumulator. Αφού ξεκίνησες με οικιακό με 1.5 - 2 λιτρα θα είσαι οκ. Superheat δεν θα μπορείς να ρυθμίσεις αν δεν αντικαταστήσεις το τριχοειδές με εκτωνωτική βαλβίδα. Παραπάνω σου είπα οτι τα chiller εχουν πολλές μπανανόφλουδες, αλλά θα μάθεις πολλά από αυτό

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Εξωτερική μονάδα air condition
    By sirserafina in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-17, 06:56
  2. Εξωτερική μονάδα AIRCONDITION
    By kyriakos_electron in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-17, 23:39
  3. Αυτόνομη σειρήνα και εγκατάσταση
    By paulk in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-16, 23:01
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-15, 16:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας