    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    6
    Δηλαδή τρεις σε κάθε κύκλωμα, καθώς επίσης και αγωγοί προστασίας όπου προβλέπεται. Δηλαδή δεν υπάρχει ουδέτερος αγωγός. Άλλωστε τα φορτία είναι σχεδόν πάντοτε σε τρίγωνο και επομένως δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί ο ουδέτερος.

    0 Not allowed! Not allowed!


  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (22-08-16)

  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dragonborn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή τρεις σε κάθε κύκλωμα, καθώς επίσης και αγωγοί προστασίας όπου προβλέπεται. Δηλαδή δεν υπάρχει ουδέτερος αγωγός. Άλλωστε τα φορτία είναι σχεδόν πάντοτε σε τρίγωνο και επομένως δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί ο ουδέτερος.
    Φυσικά σχεδόν για το τρίγωνο διότι για παράδειγμα σε τάση 660 v a.c. οι κινητήρες συνδέονται κατά κόρον σε αστέρα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Αναφερόμαστε σε γραμμές μεταφοράς - διανομής, όπου η γραμμή καταλήγει σε μετασχηματιστή, και ο οποίος από την πλευρά του δικτύου είναι σε τρίγωνο και απο την πλευρά της κατανάλωσης σε αστέρα με γειωμένο ουδέτερο.

    Η σύνδεση σε αστέρα εφαρμόζεται και σε κινητήρες μέσης τάσεως.

    0 Not allowed! Not allowed!


  5. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη SProg
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.612

    Προεπιλογή

    Το δικτυο ΧΤ στην Ελλαδα και σε ολη (σχεδον) την Ευρωπη ειναι 400V/50Hz.Tα 230V ειναι σα να λεμε "παρα-παίδι".

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Τα δίκτυα ΧΤ είναι 230/400 V δεδομένου ότι η διανομή γίνεται με 4 αγωγούς. Το πρώτο μέγεθος λέγεται "φασική τάση" (όχι "παραπαίδι") και το δεύτερο "πολική τάση".

    0 Not allowed! Not allowed!


  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη SProg
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.612

    Προεπιλογή

    Να σε βοηθησω.Παραπαιδι = υποπροιον.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #17
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Το πρόβλημα είναι οτι για την δημιουργία των 230V βασιζόμαστε στην καλή λειτουργία της γείωσης. Αν πρόκειται για την ΔΕΗ ο ουδέτερος δημιουργείται στον ΜΣ χαμηλής τάσης με την γείωση του κόμβου του αστέρα (η πλευρά του τριγώνου είναι σε μέση τάση), αν μιλάμε για βιομηχανικά δύκτια / όπως ανέφερε ο lepouras / βασιζόμαστε στην γείοση του πεδίου ώστε από ΤΝ-C να διαχωρίσουμε σε TN-S. Και επειδή κάποιες φορές είχαμε θέματα, πλέον χρησιμοποιούμε είτε ΜΣ 400/230 είτε 400/24 ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΕΙΏΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ!!! (όπως είδα προσφατα ....)

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Έχεις μπερδέψει τελείως τον ουδέτερο και την γείωση και αρχίζεις με κάτι που είναι προφανές λάθος. Τα 230 V δημιουργούνται στον μετασχηματιστή διανομής, του οποίου το δευτερεύον είναι συνδεδεμένο σε αστέρα. Κάθε πηνίο του μετασχηματιστή παράγει 230 V.

    Η γείωση δεν έχει καμια εμπλοκή σε αυτά. Ο ουδέτερος γειώνεται στον μετασχηματιστή διανομής. Το αν και πως γειώνεται ο ουδέτερος παραπέρα καθορίζεται ανάλογα με την τοπολογία του δικτύου (TT, TN-S, TN-C-S κλπ) και αφορά τις προστασίες, όχι την λειτουργία τις εγκατάστασης, εξ ου και ο όρος PE = protective earth.

    Η δημιουργία "βολικού" ουδετέρου μέσω της γείωσης είναι κακοτεχνία του χειρίστου είδους. Κακώς διαδίδονται αυτές οι πρακτικές μέσω του forum ως τεχνικά αποδεκτές.

    2 Not allowed! Not allowed!


  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    xrhstosmp (23-08-16)

  11. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dragonborn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις μπερδέψει τελείως τον ουδέτερο και την γείωση και αρχίζεις με κάτι που είναι προφανές λάθος. Τα 230 V δημιουργούνται στον μετασχηματιστή διανομής, του οποίου το δευτερεύον είναι συνδεδεμένο σε αστέρα. Κάθε πηνίο του μετασχηματιστή παράγει 230 V.

    Η γείωση δεν έχει καμια εμπλοκή σε αυτά. Ο ουδέτερος γειώνεται στον μετασχηματιστή διανομής. Το αν και πως γειώνεται ο ουδέτερος παραπέρα καθορίζεται ανάλογα με την τοπολογία του δικτύου (TT, TN-S, TN-C-S κλπ) και αφορά τις προστασίες, όχι την λειτουργία τις εγκατάστασης, εξ ου και ο όρος PE = protective earth.

    Η δημιουργία "βολικού" ουδετέρου μέσω της γείωσης είναι κακοτεχνία του χειρίστου είδους. Κακώς διαδίδονται αυτές οι πρακτικές μέσω του forum ως τεχνικά αποδεκτές.
    Σωστό , έτσι μπράβο

    1 Not allowed! Not allowed!

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    xrhstosmp (23-08-16)

  13. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Να προσθεσω οτι για να "βγει" ο ουδετερος πρεπει οι 3 φασεις να εχουν διαφορα μεταξυ τους 120 μοιρες αν δεν υπαρχει αυτο δεν "βγαινει" κανενας ουδετερος...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Μέτρα καλωδίων
    By _dim in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-15, 01:43
  2. Χρωματισμός καλωδίων Θερμοπομπού
    By dpa2007 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-13, 16:20
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-13, 17:47
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-13, 01:30
  5. 3 RGB LED χρωματισμός. Βοήθεια
    By acmilangr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-11, 22:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας