    Προεπιλογή ABB ACS355 drive

    εχω το συγκεκριμενο drive τοποθετιμενο κανα 2μηνο σε ενα κινητηρα 15hp και ο χρηστης ρυθμιζει τις στροφες απο τους καρσορες του πανελ.μου ειπε που δεν τον βολευει και θελει να του βαλω ενα ποντασιομετρο πανω στην μηχανη. γνωριζει καποιος ποιες παραμετρους πρεπει να πειραξω για να δουλεψει? ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Γιώργο βάζεις ένα ποτενσιόμετρο 10Κ και χρειάζεσαι ένα τριπολικό καλώδιο θωρακισμένο και το συνδέεις στην κλέμα 1, 2, 3, 4 όπως δείχνει στην σελίδα 54 το πρώτο σχέδιο που λέει Unipolar voltage. λογικά δεν χρειάζεται προγραμματισμό για αυτήν την συνδεσμολογία. προσοχή στο 1 συνδέεις το μπλενταζ του καλωδίου σου, στο 2 το μεσαίο πόδι του ποτενσιόμετρου και στο 3 και 4 τα ακριανά του.

    https://library.e.abb.com/public/8f0..._screen_A5.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    καλημερα Γιαννη ετσι ακριβως το συνδεσα και δεν την ακουει.ελεγα μηπως χρειαζεται να κανω αλαγες σε καποιες παραμετρους σε ενα ανωνημο drive παλαιοτερα που το συνδεσα κατα αυτο το τροπο δουλεψε κανονικα.θα διαβασω παλι τα μανουαλς καλλητερα να βρω πως παιζει.αν καποιος συναδελφος εχει κανει το ιδιο με το συγκεκριμενο drive ας μας πει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Νίκαια
    Μηνύματα
    219

    Προεπιλογή

    εφοσον ο χειριστής το δουλεύει από το panel του τότε αν παρατηρήσεις στο display έχει κάπου μια ένδειξη με ένα "L" που σημαίνει οτι το inverter είναι local. (Ψάξε στο manual για local/remote λειτουργία)
    Θα πρέπει να το πας remote . Και by default το ποντεσιόμετρο να δουλέψει. Αν πειράζει συνέχεια τη ταχύτητα πάνω κάτω ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει και να πρέπει να βάλεις button αλλά αν θέλεις ποντεσιόμετρο by default θα δουλέψει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Νίκαια
    Μηνύματα
    219

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimpet Εμφάνιση μηνυμάτων
    εφοσον ο χειριστής το δουλεύει από το panel του τότε αν παρατηρήσεις στο display έχει κάπου μια ένδειξη με ένα "L" που σημαίνει οτι το inverter είναι local. (Ψάξε στο manual για local/remote λειτουργία)
    Θα πρέπει να το πας remote . Και by default το ποντεσιόμετρο να δουλέψει. Αν πειράζει συνέχεια τη ταχύτητα πάνω κάτω ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει και να πρέπει να βάλεις button αλλά αν θέλεις ποντεσιόμετρο by default θα δουλέψει.

    λαθος διατύπωση : (ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει)------> ίσως το ποντεσιόμετρο να μη τον βολέψει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimpet Εμφάνιση μηνυμάτων
    εφοσον ο χειριστής το δουλεύει από το panel του τότε αν παρατηρήσεις στο display έχει κάπου μια ένδειξη με ένα "L" που σημαίνει οτι το inverter είναι local. (Ψάξε στο manual για local/remote λειτουργία)
    Θα πρέπει να το πας remote . Και by default το ποντεσιόμετρο να δουλέψει. Αν πειράζει συνέχεια τη ταχύτητα πάνω κάτω ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει και να πρέπει να βάλεις button αλλά αν θέλεις ποντεσιόμετρο by default θα δουλέψει.
    σωστός. το ξέχασα αυτό.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    kαλα το προβλημα ειναι οτι η μηχανη δουλευει και δεν εχω χρονο να τη σταματησω να παιξω,θα διαβασω καλα τα μανουαλ και θα δω πως θα το κανω.παντως τη ταχυτητα δεν την πειραζει συνεχεια ο χρηστης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτριος
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    169

    Προεπιλογή

    Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, θα πρέπει να περάσεις από Local control σε Remote. Το μεγάλο σου πρόβλημα σου τώρα είναι ότι θα χρειαστείς νέα καλωδίωση (για το start και το stop) και μετά ο προγραμματισμός για να ρυθμίζεις την ταχύτητα μέσω του ποτενσιομέτρου. Αυτό γιατί κατά 99% δεν θα μπορείς να εκκινήσεις και να σταματήσεις το inverter από χειριστήριό του σε Remote Control, όπως πιθανολογώ ότι γίνεται τώρα. Δηλαδή πρώτα θα πρέπει να ορίσεις την καλωδίωση (τον τρόπο) για το σταμάτημα και ξεκίνημα μέσω μπουτόν (2-wire, 3-wire κτλ.) και μετά να ορίσεις τις παραμέτρους για να ελέγξεις την ταχύτητα μέσω του ποτενσιομέτρου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ο πόλεμος ενάντια στο "matrix" τελείωσε και το μέλλον ανήκει στους "hackers"....

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    kαλα λες θα κανω αυτο που λεει στη 54 σελιδα PNP conection δηλαδη γεφυρα στο 10 -11 και απο το 9 ενα διακοπτη στο 12 και θα δω αν θα δουλεψει.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Inverter ABB asc 310
    By citroenakias in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 01:06
  2. Διακοπτης διαφυγης Εντασης ABB
    By christakosxo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 18:38
  3. ZIP DRIVE
    By GIGAS in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-13, 15:38
  4. DRIVE KAI SERVO DRIVE
    By lefteris_gr in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-12, 23:33
  5. CD Drive----> CD Player
    By Ιωάννης in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-07, 01:39

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας