    Καλησπέρα σας.. Πρόσφατα, αντικαταστήσαμε το ρελέ διαφυγής από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού μας.. Είχαμε ένα ρελέ της SIEMENS παλιό, το οποίο την τελευταία φορά που έπεσε, δεν μπορέσαμε να το σηκώσουμε.. έμεινε κολλημένο. Το ρελέ είναι αυτόSiemens-FI-Schutzschalter-SFJ-SV-2071-gebraucht-W1149-1012-5.jpg και σημειωτέον ότι ήταν εγκατεστημένο σε μονοφασικό πίνακα. WP_20160809_11_17_26_Pro.jpg. Η εγκτάσταση όλη του διαμερίσματος, χρονολογείται γύρω στα 1976-77. Μια απορία θα ήθελα να εκφράσω... Σε μεγάλο βραχυκύκλωμα που είχα πρόσφατα με ντουί Ε27, το καινούριο ρελέ που βάλαμε δεν έπεσε... και έπεσε η ασφάλεια (SIEMENS 16A). Ενώ θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη να πέσει και ρελέ και ασφάλεια. Δείτε και φωτογραφία του ρελέ.. WP_20160809_11_17_32_Pro.jpg . Ξέρω δεν είναι από τα καλύτερα της αγοράς, αλλά σαν μια φθηνή και προσωρινή λύση..

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Thumbs down

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apavlidis1997 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια απορία θα ήθελα να εκφράσω... Σε μεγάλο βραχυκύκλωμα που είχα πρόσφατα με ντουί Ε27, το καινούριο ρελέ που βάλαμε δεν έπεσε... και έπεσε η ασφάλεια (SIEMENS 16A). Ενώ θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη να πέσει και ρελέ και ασφάλεια.
    Αν το βραχυκύκλωμα ήταν μεταξύ φάσεως και ουδετέρου (αφού οι συνηθισμένες λυχνιολαβές "ντουϊ" δεν έχουν αγωγό γειώσεως), πως περιμένεις κατά την ταπεινή σου γνώμη να πέσει το RCD?

    2 Not allowed! Not allowed!


  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    350

    Προεπιλογή

    Απαντάς ο ίδιος στην απορία σου.
    Είχες βραχυκύκλωμα, όχι διαρροή προς το σώμα σου, προς κέλυφος συσκευής, προς τη γη κλπ.
    Στο βραχυκύκλωμα πέφτει η ασφάλεια και όχι το ρελέ, το αντίθετο γίνεται στη διαρροή

    2 Not allowed! Not allowed!
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη klik
    Όνομα
    just a click away
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    2.559

    Προεπιλογή

    Σε βραχυκύκλωμα στο ντου μεταξύ φάσης-ουδέτερου, ΔΕΝ πέφτει το αντιηλεκτροπληξιακό.
    Αυτό είναι δουλειά της ασφάλειας (υπερένταση).

    Σε διαρροή μεταξύ ΦΑΣΗΣ και γης ή ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ και γης, τότε πέφτει, το ΔΔΕ

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη apavlidis1997
    Όνομα
    Andreas Pavlidis
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    91

    Προεπιλογή

    Σωστά γιατί με το παλιό ρελέ έπεφτε... είχε μια περίεργη σύνδεση.... Ο ουδέτερος ήταν συνδεμένος στην θέση της 2ης φάσης του ρελέ και η φάση στην θέση της 1ης.. η θέση Ν (Neutral) , ουδέτερος, ήταν κενή το ίδιο και η τρίτη φάση... Και τόσα χρόνια δεν έχουμε διαπιστώσει την λανθασμένη και ηλίθια σύνδεση. Να σημειώσω ότι ο πίνακας ανοίχθηκε ίσως για δεύτερη ή τρίτη φορά αυτά τα 40 χρόνια, οπότε...

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά με αυτή τη συνδεσμολογία δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι σε κατάσταση λειτουργίας το ρελέ, και θα ήταν μονίμως σε διακοπή παροχής.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.010

    Προεπιλογή

    απλα τοσα χρονια νομιζε ο φιλος οτι ειχε ρελε. καποιο by pass του ειχαν κανει με το παλιο για να δουλεψει τριφασικο ρελε σε μονοφασικη εγκατασταση...

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    όχι δεν θα είχε πρόβλημα να δουλέψει και έτσι. απλά το σωστό θα ήτανε ο ουδέτερος να συνδεθεί κανονικά στην θέση του μόνο και μόνο γιατί κατά την διακοπή και επανασύνδεσή του συνδέεται πρώτος και αποσυνδέεται τελευταίως. κατά τα άλλα η λειτουργία δεν επηρεάζετε ακόμα και αν συνδέσεις σε δύο από οποιεσδήποτε από τις τέσσερις θέσεις.
    στα τριφασικά ΔΔΕ το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος είναι ότι η συνδεσμολογία του ΤΕΣΤ δημιουργεί τεχνητή διαρροή μεταξύ δύο φάσεων ενώ τα μονοφασικά μεταξύ φάσης και ουδέτερου( όπως είναι λογικό) επομένως αν συνδέσουμε ένα τριφασικό σωστά( δηλαδή ο ουδέτερος στην θέση του και μια από τις τρις φάσης) δεν δουλεύει το ΤΕΣΤ. ενδεχομένως να μην δουλεύει ούτε και αν συνδέσουμε τις δύο γραμμές (φάση ουδέτερου) έστω στις δύο θέσης που το σχέδιο έχει την συνδεσμολογία του ΤΕΣΤ γιατί η αντίσταση που υπάρχει εσωτερικά είναι υπολογισμένη για 380-400 βολτ ενώ εμείς βάζουμε 220-230 βολτ. άρα θα δημιουργήσει σχεδόν την μισή διαρροή από αυτή σε κανονική λειτουργία.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 18-09-16 στις 22:48
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  9. #9
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Τα τριφασικά ρελε κάνουν διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων. Άρα λειτουργούν και σε μονοφασικές παροχές ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ. Οπώς λένε και παραπανω, ο φίλος νομιζε οτι προστατευόταν απο ρελε..... ευτυχώς το ανακάλυψε με τον πιο ανώδυνο τροπο

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    όχι δεν θα είχε πρόβλημα να δουλέψει και έτσι. απλά το σωστό θα ήτανε ο ουδέτερος να συνδεθεί κανονικά στην θέση του μόνο και μόνο γιατί κατά την διακοπή και επανασύνδεσή του συνδέεται πρώτος και αποσυνδέεται τελευταίως. κατά τα άλλα η λειτουργία δεν επηρεάζετε ακόμα και αν συνδέσεις σε δύο από οποιεσδήποτε από τις τέσσερις θέσεις.
    στα τριφασικά ΔΔΕ το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος είναι ότι η συνδεσμολογία του ΤΕΣΤ δημιουργεί τεχνητή διαρροή μεταξύ δύο φάσεων ενώ τα μονοφασικά μεταξύ φάσης και ουδέτερου( όπως είναι λογικό) επομένως αν συνδέσουμε ένα τριφασικό σωστά( δηλαδή ο ουδέτερος στην θέση του και μια από τις τρις φάσης) δεν δουλεύει το ΤΕΣΤ. ενδεχομένως να μην δουλεύει ούτε και αν συνδέσουμε τις δύο γραμμές (φάση ουδέτερου) έστω στις δύο θέσης που το σχέδιο έχει την συνδεσμολογία του ΤΕΣΤ γιατί η αντίσταση που υπάρχει εσωτερικά είναι υπολογισμένη για 380-400 βολτ ενώ εμείς βάζουμε 220-230 βολτ. άρα θα δημιουργήσει σχεδόν την μισή διαρροή από αυτή σε κανονική λειτουργία.
    Λέπουρα, διόρθωσε ρε συ και το παίου που έχει ο τίτλος... Η λέξη παραπέμπει αλλού!

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  2. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  3. Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 12:31
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-11, 15:33
  5. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά