    Καλησπέρα φιλοι μου.
    Ψάχνοντας για καλώδιο αυτες τις ημέρες 6mm για το φωτοβολταϊκό βλεπω οτι η τιμη ειναι αρκετά ανεβασμένη σε σύγκριση με τα απλα καλώδια.
    Υπάρχει διαφορά στα απλα απο αυτα των solar panel? Με ενδιαφέρουν 15 μέτρα είς διπλούν, ενα για το θετικό και ενα για το αρνητικό.
    Αν θελω αυριο μεθαύριο πιο παχύ καλώδιο θα μπορώ να προσθέσω αλλο ενα 6mm σε καθε πλευρά ώστε πρακτικά να εχω 12mm?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά και οπως πάντα δεκτή καθε γνώμη / συμβουλή. Να είστε καλα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Τα καλώδια για DC είναι πιο ακριβά επειδή είναι πιο ακριβή η μόνωση τους (και από πλευράς διηλεκτρικής αντοχής αλλά και αντοχής σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες). Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια απόκλιση προς τα επάνω όσον αφορά στο θέμα της τιμής.

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Songoku (30-09-16)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    213

    Προεπιλογή

    Αρα παμε για τύπου solar.
    Πρεπει να προσέξω κατι;
    6mm φτάνουν για 400wp?

    Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.

    Sent from my LG-H815 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    400Wp??

    Σε τι τάση; Με πόσο ρεύμα; Σε πόση απόσταση;

    Είναι παράμετροι που πρέπει να γνωρίζεις για να κάνεις διαστασιολόγηση καλωδίων.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Songoku (02-10-16)

  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Εφόσον η τάση είναι χαμηλή μπορείς να χρησιμοποιήσεις απλό (κατά προτίμηση εύκαμπτο) ηλεκτρολογικό καλώδιο, 6άρι ή 10άρι το οποίο θα περάσεις σε σπιράλ για προστασία από την U-V ακτινοβολία.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Songoku (02-10-16)

  9. #6
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Αν περάσεις με σπιραλ προτίμησε κάτι επώνυμο. Αν πας για πραγματικό εξωτερικού χώρου πάρε υπογλώσσια οταν ακούσεις τιμή. Μ κατά δοκιμασμένη λύση που κάνουμε κατά καιρούς είναι λεύκο σπιραλ κουβίδη μεσαίου τύπου /είναι για εσωτερική τοποθέτηση/ και μετά βάψιμο με τσιμεντόχρωμα για UV προστασία. Μέσα στο σωλήνα βάλε ότι τραβά η καρδιά σου /αρκεί να αντέχει ρεύμα & πτώση τάσης/. Αν σε παίρνει προτίμησε άνθυγρο καλώδιο. Αν δεν σε παίρνει, λόγο τιμής, κλείσε με σιλικόνη κάθε σημείο που θα μπορούσε να μπει υγρασία-αέρας μέσα στον σωλήνα.
    Μια άλλη λύση που έχω δει /αλλά δεν σου την προτείνω/ είναι σκούρο λάστιχο ποτίσματος 25mm και μέσα σε αυτό το καλώδιο!! Το έχω δει πάμπολλες φορές, αντέχει μεν αλλά είναι λύση κυρΜητσος, όταν μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    CybEng (02-10-16), Songoku (02-10-16)

  11. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Lightbulb

    Για καλώδιο θα βάλεις οπωσδήποτε J1VV (πρώην NYY) για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για πολλά χρόνια.

    Ως προς την προστασία, εναλλακτικά σε αυτά που σωστά γράφει ο pstratos, αν σε βολεύει μπορείς να χρησιμοποιήσεις άκαμπτη σωλήνα καλωδίων (πάλι κουβίδη) μεσαίου ή βαρέως τύπου με ανοικτές καμπύλες στις γωνίες.

    Επίσης το σπιράλ λάστιχο ποτίσματος προστατευμένο από τον ήλιο, π.χ. κάτω από γαρμπίλι, χρησιμοποιείται κατά κόρον για διελεύσεις καλωδίων NYY οδοφωτισμού ακόμα και σε δημόσια έργα.

    0 Not allowed! Not allowed!


  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Songoku (02-10-16)

  13. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    213

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    400Wp??

    Σε τι τάση; Με πόσο ρεύμα; Σε πόση απόσταση;

    Είναι παράμετροι που πρέπει να γνωρίζεις για να κάνεις διαστασιολόγηση καλωδίων.
    Καλησπέρα. Τάση 12volt ρεύμα λογικά 33A απόσταση 15 μέτρα.

    Sent from my LG-H815 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    213

    Προεπιλογή

    Αυτό εδώ πχ κάνει; http://www.skroutz.gr/products/show/24729207 ή θα χρειαστεί επένδυση;

    Με το u-v τι παίζει; Χαλάει απλά το καλώδιο (διάρκεια ζωης) ή υπάρχει θέμα με την λειτουργία του πχ πτώση τάσης ή βραχυκύκλωμα κλπ?


    Sent from my LG-H815 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Songoku : 02-10-16 στις 00:37

  15. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Songoku Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό εδώ πχ κάνει; http://www.skroutz.gr/products/show/24729207 ή θα χρειαστεί επένδυση;
    Κάνει, και συνίσταται επένδυση, σωλήνας κλπ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Songoku
    Με το u-v τι παίζει; Χαλάει απλά το καλώδιο (διάρκεια ζωης) ή υπάρχει θέμα με την λειτουργία του πχ πτώση τάσης ή βραχυκύκλωμα κλπ?
    Η μακροχρόνια έκθεση σε UV καταστρέφει την μόνωση και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εισροή νερού, εκτεθειμένα τμήματα αγωγών, βραχυκλώματα κλπ.

    0 Not allowed! Not allowed!


  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Songoku (02-10-16)

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρυθμιστής φόρτισης για solar panel 10v
    By apog in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-15, 17:15
  2. Απορία για την κατασκευή SOLAR PANEL
    By Ηλιάδης Μάνος in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 22:12
  3. χρηση ρυθμιστη φορτισης απο solar panel για αδιαλειπτη παροχη ενεργειας.
    By jimacid in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-12, 08:48
  4. solar panel charger-controller
    By lucas123 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 09:51
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-10, 02:47

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας