0
Γειά σου,
Τώρα τοποθετήθηκες σωστά. Η Α/Θ είναι με τριφασική παροχή και όλο το σύστημα λειτουργίας της είναι τριφασικό, άρα χρειάζεσαι οπωσδήποτε επιτηρητή, Ο επιτηρητής θα κάνει control σε ένα τριφασικό relay με πηνίο λειτουργίας ή 230 volt ή 380 volt . To control θα γίνει απο την επαφή λειτουργίας του επιτηρητή. Θα πρέπει να επιλέξεις επιτηρητή με 100% λειτουργία σε 24 ωρο βάση.
Καλησπερα σας.
Ενδιαφερομαι και γω να προσθεσω εναν τριφασικο επιτηρητη ταση οπως και ενα τριφασικο αντικεραυνικο (δεν εχω αποφασισει ακομα αν θα ειναι τυπου 1 ή τυπου 2) στο κεντρικο μου πινακα. Σημειωση υπαρχει και εγκατεστημενο αλεξικεραυνο στην οικια.
Ποια ειναι η σωστη διαταξη ολων αυτων? Το αντικεραυνικο θα μπει μετα τις γενικες ασφαλειες και παραλληλα ο επιτηρητης, το ρελε του και ενδειξεις?
Εχετε να προτινεται καποιον τριφασικο επιτηρητη που να επιτηρει και ουδετερο και ο οποιος να μην εχει 5 λεπτα αναμονη οπως πχ της hager?
Για να μην κάνεις μισοδουλειές ξεκίνα από την αρχή.
Που είναι το σπίτι- κτήριο;
Τι έχει κοντά ; Ψηλότερα κτήρια;
Τι έχει κοντά από ηλεκτρολογικής άποψης, υποσταθμό, μετασχηματιστή κτλ;
www.coffeeheat.gr Τα πάντα για τον καφέ και τα ροφήματα!
Οχι, κοντα δεν εχει ψηλοτερα κτιρια, μονο δεντρα.
Ειναι 3ο οροφο μαζι με ενα ταρατσακι, ειναι σε χωριο καπως, οχι μεσα σε πολη δηλαδη πυκνοκατοικημενη με αλλα σπιτια.
Σιγουρα εχει μετασχηματιστη λιγα μετρα πιο κατω και υποσταθμο καποια χιλιομετρα πιο περα, ακομα σε καποια αποσταση περνανε και πυλωνες.
με αλεξικεραυνο διπλα και τους δυο τυπους θελεις.Της schneieder εχει με ουδετερο.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Full του Άσσου δηλαδή!
Τα θέλεις όλα τότε και μάλιστα ποιοτικά και πολύ καλά τοποθετημένα!
Ξεκινάς με το να τσεκάρεις το αλεξικέραυνο να είναι σωστά τοποθετημένο και να παρέχει άρτια κάλυψη και μετά διαλέξεις τι μάρκας επιτηρητή κτλ θα πάρεις και μετά ακολουθείς τις οδηγίες του κατασκευαστή, από μάρκα σε μάρκα έχουν κάποιες μικρές διαφορές. Προτίμησε αντικεραυνικό+επιτηρητής να είναι ίδια μάρκα.
Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις σωστή δουλειά για να έχεις όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία, αλλιώς αν απλά τα βάλεις η προστασια θα ειναι αισθητά χαμηλότερη.
www.coffeeheat.gr Τα πάντα για τον καφέ και τα ροφήματα!
Ξερω οτι η γειωση ειναι θεμελιακη, τωρα για το αλεξικεραυνο δεν γνωριζω πολλα θα πρεπει να ρωτησω τι και πως εχει τοποθετηθει.
Σκεφτομαι να κοιταξω για επιτηρητη Ηager EU102 (ο οποιος εχει αμεση επαναφορα) και αντικεραυνικα τυπου 1 Hager 12kA 3P+N SPA412A και τυπου 2 Hager 65kA 3P+N SPN465R.
Εγω ήθελα να ρωτήσω αν βάλω έναν επιτηρητη σε έναν πίνακα και μετά ένα ρελλέ για να συνδέσω τα φορτια της εγκατάστασης,θα πρέπει στον επιτηρητή να πάω με την διατομή της παροχής;
Η την διατομή της παροχής μπορώ να την χρησιμοποιήσω μόνο στο ρελλέ;
Θα περνάει όλο το ρέυμα και απο τον επιτηρητή;
Θα τον συνδέσω πριν τον ΔΔΕ .