Θέμα: Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;

  1. #21
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η σωστή σύνδεση Δδε είναι γενικός ασφάλεια μ μετά Δδε;;
    Ναι ετσι ειναι

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη IRF
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.533

    Προεπιλογή

    Πρέπει να γίνουν και μετρήσεις με ωμόμετρο (περιοχή ΜΩ) μεταξύ ουδετέρων-γείωσης από κάθε αναχώρηση γραμμής μέσα στον πίνακα.Είναι λίγο δύσκολο ξεβιδώνεις κάθε αναχώρηση ουδ και μετά μετράς.Με κλείστο φυσικά το ρεύμα από το ρολόϊ.έτσι θα αποκαλύψεις σε ποιον τομέα του σπιτιού υπάρχει π.χ. υγρασία ή διαρροή σε μια αντίσταση πλυντηρίου.Αν δεν είναι και πολλά χρόνια ο ρελές σε χρήση.Σίγουρα πρέπει να ανοιχτεί ο πίνακας από ηλ/γο μπορείς να δεις τέρατα και σημεία π.χ λιωμένα καλώδία που ακουμπούν στο μέταλλο του πίνακα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη [Antonis]
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Εγω νομιζω πως πρεπει να κανεις-νει πρωτα τις μετρησεις μονωσης και μετα θα δεις αν φταιει ο ΔΔΕ ή υπαρχει θεμα σε καποιο φορτιο.

    Παντως ακομη και πολυ παλια ΔΔΕ κρατανε σε καλη λειτουργια και το προβλημα της πτωσης τους ηταν συνηθως αιτια απο υγρασια σε εξωτερικα (βρεχομενα) στοιχεια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    Καλημέρα καθ εγω εχω ενα θεμα νε ενσ Δδε πσω νσ τον σηκωσω κσθ πεφτει συνέχεια που θα ψαξω ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη [Antonis]
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα καθ εγω εχω ενα θεμα νε ενσ Δδε πσω νσ τον σηκωσω κσθ πεφτει συνέχεια που θα ψαξω ?
    Μετρησε μια μια τις αναχωρησεις των γραμμων απο τον πινακα κανε μεγγερ τεστ μεταξυ φασεων - ουδετερων - γης και αν εισαι τυχερος και υπαρχει εμφανης διαρροη ισως να τη βρεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.981

    Προεπιλογή

    Έχει σημασία αν ο ΔΔΕ είναι πριν ή μετά τον γενικό διακόπτη ή τις γενικές ασφάλειες, εφόσον με όλα αυτά κατεβασμένα πάλι δεν μπορεί να σηκωθεί; Αν συμβαίνει αυτό τότε ή υπάρχει βραχυκύκλωμα ουδετέρου - γείωσης μετά τον ΔΔΕ, ή ο ΔΔΕ είναι χαλασμένος, ή και τα δύο. Η σωστή σειρά τοποθέτησης είναι: γενικός διακόπτης - γενικές ασφάλειες - ΔΔΕ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη IRF
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.533

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από [Antonis] Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετρησε μια μια τις αναχωρησεις των γραμμων απο τον πινακα κανε μεγγερ τεστ μεταξυ φασεων - ουδετερων - γης και αν εισαι τυχερος και υπαρχει εμφανης διαρροη ισως να τη βρεις.
    Δεν χρειάζεται μέγγερ ας αρχίσει με πολύμετρο στα ΜΩ βγαίνει η άκρη μια χαρά.Ο ΔΔΕ βγάζει διαφορές 30-50mA.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.981

    Προεπιλογή

    Ναι αλλά υπάρχει περίπτωση η αντίσταση διαρροής να μην είναι σταθερή αλλά να μειώνεται καθώς αυξάνει η τάση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Aug 2011
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    28

    Προεπιλογή

    Πιστεύω έχει σημασία η σειρά γιατί αν περνάει το ρεύμα πρώτα από το ρελε τότε παίρνουν ρεύμα μ τα πηνία του και σε πιθανό βραχυκύκλωμα ουδετέρου γείωσης δεν σηκωνετε. Αν όμως δεν περνάει ρεύμα δηλαδή είναι μετά τις ασφάλειες τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ρελες και πιθανόν να είναι χαλασμένος αν δεν σηκώνετε

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.981

    Προεπιλογή

    Κάνεις λάθος, το ρελέ διαρροής δεν χρειάζεται τροφοδοσία 230V~ (ή 400V~ αν είναι τετραπολικό) ανάμεσα στους πόλους του για να δουλέψει, αλίμονο! Αν πάρεις ένα ρελέ διαρροής στο χέρι σου, σηκώσεις το μοχλό του, και του περάσεις 30mA~ (τα οποία μπορούν να είναι π.χ. ένας μετασχηματιστής 6V~ και μια αντίσταση 180Ω σε σειρά) από έναν οποιοδήποτε πόλο του, θα πέσει ακόμα και αν οι υπόλοιποι πόλοι είναι ασύνδετοι...

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  2. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  3. Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 12:31
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-11, 15:33
  5. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας