    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάνεις λάθος, το ρελέ διαρροής δεν χρειάζεται τροφοδοσία 230V~ (ή 400V~ αν είναι τετραπολικό) ανάμεσα στους πόλους του για να δουλέψει, αλίμονο! Αν πάρεις ένα ρελέ διαρροής στο χέρι σου, σηκώσεις το μοχλό του, και του περάσεις 30mA~ (τα οποία μπορούν να είναι π.χ. ένας μετασχηματιστής 6V~ και μια αντίσταση 180Ω σε σειρά) από έναν οποιοδήποτε πόλο του, θα πέσει ακόμα και αν οι υπόλοιποι πόλοι είναι ασύνδετοι...
    εξαρτάται πως δουλεύει....
    αν έχει lm1851 θέλει την τροφοδοσία και δεν θα δουλέψει....
    http://www.ti.com/lit/ds/snis158/snis158.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    τα ρελε δεν έχουν τέτοια κόλπα μέσα αλλά ένα απλό πηνίο τυλιγμένο γύρο από ένα μαγνήτη που είναι σε σειρά με ένα πηνίο γύρο από τον πυρήνα που τυλίγονται τα καλώδια(μία ή δύο στροφές το πολύ) τον φάσεων και του ουδετέρου σαν πρωτεύων τύλιγμα.. όταν δεν έχουμε διαρροή τότε αλληλοεξουδετερώνονται μεταξύ τους τα μαγνητικά τους πεδία και τότε το δευτερεύον μικρό πηνίο δεν έχει τάση. στην διαφορά(όταν έχουμε διαρροή άρα και κάποιο από τα του πρωτεύοντος υπερισχύει το μαγνητικό του πεδίο) τότε παράγετε τάση στο δευτερεύων και μέσο μιας γέφυρας ανόρθωσης τροφοδοτεί το πηνίο που είναι τυλιγμένο στον μαγνήτη( που κρατάει την σκανδάλη πτώσης του ρελε) δημιουργώντας ένα ανάποδο μαγνητικό πεδίο και έτσι δεν μπορεί ο μαγνήτης να κρατήσει την σκανδάλη και ελευθερώνετε και πέφτει ο διακόπτης. η κατασκευή είναι τέτοια που ακόμα και να χαλάσει θα πέφτει συνεχώς το ρελε για να εξασφαλίσει ότι σε δυσλειτουργία και αστοχία θα κόβει πάντα το ρεύμα για ασφάλεια..
    κάπου είχα βάλει φωτογραφίες από κάποιο που είχα εγχειρήσει και φαίνονται όλα καθαρά.

    2 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    chip (25-10-16), el greco 1 (25-10-16), FILMAN (25-10-16)

  4. #33
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Aug 2011
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    28

    Προεπιλογή

    Και το ρευμα αυτο απο που θα δημιουργιθει ρε Φιλλιπε για μην σηκωνετε ο ρελες με κλειστο το γενικο;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #34
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    εφόσον υποθέτουμε ότι υπάρχει διαρροή μεταξύ ουδετέρου και γείωσης και εφόσον είμαστε συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο που τον ίδιο ουδέτερο τον χρησιμοποιούν και οι γείτονες(πόσο μάλλον σε μία πολυκατοικία που είναι και όλοι παντρεμένη στην ίδια μπάρα στον διακλαδωτή της ΔΕΗ δίπλα στα ρολόγια) τότε απλά να σκεφτούμε το εξής.
    την στιγμή που σηκώνεις το ΔΔΕ (με κλειστές ασφάλειες άρα καμία φάση) προσπαθείς να ενώσεις τουλάχιστον τον ουδέτερο του πίνακα με το δίκτυο.
    στο δίκτυο υπάρχουν φορτία και στον ουδέτερο. οπότε την στιγμή που καταφέρεις να το σηκώσεις τον ΔΔΕ κάποιο έστω ελάχιστο από αυτό το φορτίο του ουδετέρου θα περάσει και από τον δικό σου ουδέτερο για να οδηγηθεί μέσο της γειώσεις στην γη(εφόσον έχεις βραχυκύκλωμα με αυτήν από πολύ καλό μέχρι και κάποια Ωμ ίσως) και να επιστρέψει στον υποσταθμό που εκεί είναι γειωμένο ο ουδέτερος.

    το πόσο θα περάσει εξαρτάτε από το πόσο φορτισμένος είναι ο ουδέτερος τις ΔΕΗ στο δίκτυο.
    η διατομή αυτού του ουδετέρου.
    το μήκος του μέχρι τον υποσταθμό,
    και πόσο καλό βραχυκύκλωμα έχει γίνει στον ουδέτερο του σπιτιού σου με την γη ή την γείωση(είτε μέσο κάποιας μεταλλικής γειωμένης συσκευής, ή του οπλισμού του κτηρίου κλπ κλπ).

    όλα αναλύονται από τον νόμο του Ωμ πολύ απλά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  6. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (26-10-16), JOUN (26-10-16), riggas (26-10-16)

  7. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη apavlidis1997
    Όνομα
    Andreas Pavlidis
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    91

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι εμένα μου είχε συμβεί, άλλαξα ΔΔΕ και έφτιαξε. Προφανώς είχε χαλάσει, και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι αρκετό καιρό πριν έπεφτε για ψύλλου πήδημα. Είχε παρόμοια συμπτώματα ο δικός σου ΔΔΕ?
    . Και εγώ το έχω πάθει αυτό στο πατρικό μου, με ένα γ.... τριφασικό ρελέ της Siemens συνδεδεμένο σε μονοφασικό πίνακα. Έπεφτε για πολλά χρόνια για ψύλλου πήδημα, μέχρι που τελευταία φορά που έπεσε, κόλλησε και δεν ανέβαινε. Αυτά τα παλιά ρελέ το έχουν αυτό το πρόβλημα .. Γνωστός μας ηλεκτρολόγος μας έβαλε ένα φθηνό αλλά με την πρώτη ευκαιρία θα βάλω κάποιο επώνυμο .. ξέρετε... hager, abb, geyer. Για να έχωμε το κεφάλι μας ήσυχο http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=86745 , Για τη δική μου περίπτωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  2. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  3. Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 12:31
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-11, 15:33
  5. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας