    Καλησπέρα σας.
    Πρόσφατα αγόρασα για το σαλόνι μου ένα 24αρι κλιματιστικό inverter κλάσης Α+. Το ρολόι είναι μονοφασικό και το σπίτι είναι γύρω στα 220τμ και 3 όροφοι με ξεχωριστό πίνακα ο καθένας (210τμ με μονοφασικό το ξέρω ότι είναι παράλογο αλλά εγώ το πήρα έτοιμο από τον πατέρα μου ο οποίος ειλικρινά δεν ξέρω τι σκεφτόταν με τον ηλεκτρολόγο όταν έγινε η εγκατάσταση).
    Όταν λοιπόν το κλιματιστικό αυτό λειτουργεί μόνο του δεν υπάρχει θέμα, απλά κατά την εκκίνηση χαμηλώνουν τα φώτα στιγμιαία. Ο πίνακας του πάνω ορόφου είναι ανεξάρτητος του μεγάλου κάτω και στον πάνω όροφο βρίσκονται 2 άλλα κλιματιστικά, ένα 9άρι inverter 3 ετών περίπου και ένα 14άρι μη inverter 15ετίας. Όταν λοιπόν είναι αναμμένο το 24άρι και ανάβω και το 14άρι πέφτει ο γενικός του κάτω ορόφου ενώ ο πάνω συνεχίζει κανονικά.
    Στην αρχή πίστευα ότι το καινούργιο a/c είχε κάποιο θέμα και κάλεσα το κατάστημα που μου έστειλε τεχνικό. Αυτός μου είπε ότι μάλλον η χωρητικότητα του μονοφασικού δεν με καλύπτει και αν θέλω να μην έχω προβλήματα πρέπει να βάλω τριφασικό.
    Να σημειώσω ότι στο ίδιο ρολόι λειτουργούν μόνιμα 2 ψυγεία και ένας καταψύκτης μέτριου μεγέθους.
    Η αλλαγή σε τριφασικό δεν μου φαίνεται εύκολη υπόθεση στην παρούσα φάση αν και απ' όσο ξέρω υπάρχει και το μονοφασικό ενισχυμένο των 63Α (εγώ έχω 35 αν δεν κάνω λάθος αν κάνω παρακαλώ διορθώστε με) το οποίο θα θέλει σίγουρα άλλο καλώδιο ίσως 3Χ16 και η απόσταση από το ρολόι στον πίνακα είναι καμιά 20αριά μέτρα.
    Πιστεύετε ότι ο τεχνικός είχε δίκιο και δεν μου επαρκεί πλέον το μονοφασικό; Τόσα χρόνια δεν είχα ποτέ τέτοια προβλήματα. Μήπως είναι άλλο το πρόβλημα που πέφτει ο γενικός; Τι μου προτείνετε λοιπόν να κάνω;
    Ευχαριστώ πολύ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.390

    Προεπιλογή

    καλεσε καποιο αδειουχο ηλεκτρολογο να σου πει ακριβως τι πρεπει να κανεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    4.865

    Προεπιλογή

    Απ' ότι κατάλαβα δεν επαρκεί το ρεύμα, άρα χρειάζεσαι κάτι που να δίνει περισσότερο.
    Εφόσον υπάρχει το 'ενισχυμένο' μονοφασικό των 63Α, δεν καταλαβαίνω γιατί σου πρότεινε ο...'ηλεκτρολόγος' το τριφασικό.
    Δεν είμαι ηλεκτρολόγος (ή κάτι σχετικό) αλλά το λογικό δεν μου φαίνεται το τριφασικό αλλά το 'ενισχυμένο' μονοφασικό.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Διάλογος EL σε chat:
    - Μελενέ διονυση οιμε ελεφθεροσ εχής αγωρη εε
    - imina mi lene maria kia psixno agggoriii kalooo
    - Ελει νικα γράψαι ανκληκα δεν ξαιρο

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Zisis
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    V
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει τύχει ποτέ να συναντήσω ενισχυμένο μονοφασικό (να μου έχει πει κάποιος ότι το έχει κλπ) και απ' όσο ξέρω η ΔΕΗ το δίνει πολύ δύσκολα (τον λόγο δεν τον ξέρω) αλλά και πάλι το ενισχυμένο θέλει και αυτό αλλαγές στην εγκατάσταση οπότε ίσως να με συνέφερε καλύτερα να πάω κατευθείαν σε τριφασικό.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.328

    Προεπιλογή

    Όταν λες πέφτει ο γενικός? Τι εννοείς γενικός? Μπορείς να βγάλεις μια φώτο ?

    στάλθηκε με Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Zisis
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    V
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    Είναι μια 40Α (όχι 16 όπως είπα πριν) ασφάλεια πριν από το ρελέ που κόβει το ρεύμα όλου του ορόφου, δεν είναι δηλαδή η συγκεκριμένη του a/c. Το a/c μοιράζεται μία 16Α μαζί με άλλες 2 πρίζες και τα φώτα του καθιστικού αλλά δεν πέφτει αυτή, αλλά ο γενικός.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zisis123 : 09-11-16 στις 21:04

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Η σύνδεση του κλιματιστικού σου, έγινε με ξεχωριστή γραμμή και ξεχωριστή ασφάλεια απ'ευθείας στον πίνακα; Ή μήπως το έβαλαν σε κανένα μπουάτ με 1,5mm² καλώδιο;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zisis123 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι μια 16Α ασφάλεια πριν από το ρελέ που κόβει το ρεύμα όλου του ορόφου, δεν είναι δηλαδή η συγκεκριμένη του a/c. Το a/c μοιράζεται μία 16Α μαζί με άλλες 2 πρίζες και τα φώτα του καθιστικού αλλά δεν πέφτει αυτή, αλλά ο γενικός.
    16Α όλος ο όροφος;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Δηλαδή όλος ο όροφος έχει μια 16Α ασφάλεια και το κλιματιστικό και όλα τα φώτα και οι πρίζες του ορόφου, το ίδιο;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.328

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Πατέντες Εμφάνιση μηνυμάτων
    16Α όλος ο όροφος;
    Άσε που τα παλιά 14άρια a/c τραβάνε μεγάλο ρεύμα στην εκκίνηση. Και ειπε ΠΡΙΝ το ρελε... Πολλές μεταβλητες..
    Καλό θα ήταν να το δει από κοντά ένας αδειουχος ηλεκτρολόγος.

    στάλθηκε με Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 17:11
  2. Διακόπτης 1φ 40Α *Πέφτει* !!!
    By Skonik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-15, 13:48
  3. σπιτι (πέφτει ο γενικός)
    By mauros13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-13, 01:52
  4. Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 15:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας