  1. #31
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα έχεις μπερδέψει λίγο... Οι ασφάλειες κατά κύριο λόγο προστατεύουν τα καλώδια, να μην καούμε... Η γείωση και το ρελε διαρροής προστατεύει τον Άνθρωπο

    στάλθηκε με Tapatalk
    αν υπαρχει πολυ καλη γειωση ΚΑΙ οι ασφαλειες προστατεύουν. θα πέσουν στον χρόνο που χρειάζεται πριν γινει επικίνδυνο για την ζωή η επαφή με το ρευμα. Το ρελε ομως θα κόψει το ρευμα στο χρόνο που χρειάζεται ακόμα και με ΜΗ καλη γειωση. Αυτο ειναι το βασικό του πλεονέκτημα...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 12-11-16 στις 00:09

  2. #32
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Αρχικό μήνυμα από MacGyver
    Αρα δεν χρειάζεται η γείωση, αφού υπάρχουν οι ασφάλειες.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα έχεις μπερδέψει λίγο... Οι ασφάλειες κατά κύριο λόγο προστατεύουν τα καλώδια, να μην καούμε... Η γείωση και το ρελε διαρροής προστατεύει τον Άνθρωπο
    Ο Steve (κοινώς MacGyver και αγαπημένος παιδικός ήρωας - Ο MacGyver όχι ο Steve)
    προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια απορίες μπας και προχωρήσει η συζήτηση για να καταλάβει
    ο κόσμος πως προστατεύει η γείωση και πως ο ΔΔΕ... Δε νομίζω να τα έχει μπερδέψει καθόλου!

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (14-11-16), mikemtb (12-11-16)

  4. #33
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KATSO001 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν υπαρχει πολυ καλη γειωση ΚΑΙ οι ασφαλειες προστατεύουν. θα πέσουν στον χρόνο που χρειάζεται πριν γινει επικίνδυνο για την ζωή η επαφή με το ρευμα. Το ρελε ομως θα κόψει το ρευμα ακόμα και με μη καλη γειωση. Αυτο ειναι το βασικό του πλεονέκτημα...
    Οι ασφάλειες στις οικιακές εγκαταστάσεις στη γενική περίπτωση ΔΕΝ προστατεύουν από μόνες τους τον άνθρωπο από ηλεκτροπληξία για τον εξής απλό λόγο: η αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι της τάξης του 1 με 2 ΚΩ οπότε ακόμη και φάση/ουδέτερο να πιάσει κάποιος το αρχικό ρεύμα που θα διαρρεύσει μέσα από τον άνθρωπο θα είναι της τάξης των 100 με 200 mA. Δεν υπάρχουν ασφάλειες πίνακα/ράγας (που να χρησιμοποιούνται στα σπίτια) που να μπορούν να "πέσουν" σε αυτές τις τιμές ρεύματος. Μετά το κάψιμο του δέρματος η αντίσταση θα μειωθεί αλλά δε θα γίνει τέτοια (της τάξης των 10Ω) ώστε να ρίξει πχ μια 16άρα ασφάλεια σε χρόνο πριν προκληθούν μόνιμες βλάβες στον οργανισμό.
    Οι ασφάλειες μας προστατεύουν απο πυρκαγιές κυρίως!

    Μια καλή γείωση (χαμηλή σε Ωhm), δεν επιτρέπει την εμφάνιση επικίνδυνων τάσεων επαφής (πάνω από 50volts). Από τον νόμο του Ωhm πάλι έχουμε ότι για να ανέβει η τάση σε έναν αγωγό 1Ωhm στα 50 volts θα πρέπει να διαρεέται από ρεύμα 50ampers (βραχυκύκλωμα φάσης με μεταλλικό περίβλημα συσκευής). Η ασφάλειες (10, 16, 25amperes) σε αυτή την περίπτωση (στερεού βραχυκυκλώματος) θα πέσουν πολύ γρήγορα οπότε θα μας προστατέψουν ακόμη κι αν ακουμπάμε τη μεταλλική συσκευή εκείνη την ώρα. Αν η συσκευή ήταν αγείωτη τότε τα 230volts θα εμφανιζόταν πάνω στο μεταλλικό περίβλημα. Ουσιαστικά δηλαδή μας προστατεύει ο συνδυασμός καλής γείωσης με τις ασφάλειες. Οπότε καλό είναι σε κάθε πίνακα να υπάρχει τουλάχιστον μία!!

    Όσον αφορά στον ΔΔΕ, προτείνεται ανεπιφύλακτα η τοποθέτηση του σε κάθε οικιακή εγκατάσταση! Η λειτουργία του ΔΔΕ είναι ανεξάρτητη από την υπάρξη γείωσης στις συσκευές. Όπως και να'χει το ρεύμα θα πάει προς τη γη μέσω του σώματος, του πατώματος, των τοίχων κτλ. Αν αυτό το ρεύμα είναι πάνω από 30mA τότε θα πέσει ο ΔΔΕ αν είναι κάτω από 30mA τότε είναι πολύ δύσκολο να προκληθούν μόνιμες βλάβες στον οργανισμό.

    4 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 12-11-16 στις 00:41 Αιτία: Προσθήκη: ...από μόνες τους...
    FreeBsD For Ever

  5. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ezizu (14-11-16), FILMAN (14-11-16), mikemtb (12-11-16), vasilllis (12-11-16)

  6. #34
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι ασφάλειες στις οικιακές εγκαταστάσεις στη γενική περίπτωση ΔΕΝ προστατεύουν από μόνες τους τον άνθρωπο από ηλεκτροπληξία για τον εξής απλό λόγο: η αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι της τάξης του 1 με 2 ΚΩ οπότε ακόμη και φάση/ουδέτερο να πιάσει κάποιος το αρχικό ρεύμα που θα διαρρεύσει μέσα από τον άνθρωπο θα είναι της τάξης των 100 με 200 mA. Δεν υπάρχουν ασφάλειες πίνακα/ράγας (που να χρησιμοποιούνται στα σπίτια) που να μπορούν να "πέσουν" σε αυτές τις τιμές ρεύματος. Μετά το κάψιμο του δέρματος η αντίσταση θα μειωθεί αλλά δε θα γίνει τέτοια (της τάξης των 10Ω) ώστε να ρίξει πχ μια 16άρα ασφάλεια σε χρόνο πριν προκληθούν μόνιμες βλάβες στον οργανισμό.
    Οι ασφάλειες μας προστατεύουν απο πυρκαγιές κυρίως!

    Μια καλή γείωση (χαμηλή σε Ωhm), δεν επιτρέπει την εμφάνιση επικίνδυνων τάσεων επαφής (πάνω από 50volts). Από τον νόμο του Ωhm πάλι έχουμε ότι για να ανέβει η τάση σε έναν αγωγό 1Ωhm στα 50 volts θα πρέπει να διαρεέται από ρεύμα 50ampers (βραχυκύκλωμα φάσης με μεταλλικό περίβλημα συσκευής). Η ασφάλειες (10, 16, 25amperes) σε αυτή την περίπτωση (στερεού βραχυκυκλώματος) θα πέσουν πολύ γρήγορα οπότε θα μας προστατέψουν ακόμη κι αν ακουμπάμε τη μεταλλική συσκευή εκείνη την ώρα. Αν η συσκευή ήταν αγείωτη τότε τα 230volts θα εμφανιζόταν πάνω στο μεταλλικό περίβλημα. Ουσιαστικά δηλαδή μας προστατεύει ο συνδυασμός καλής γείωσης με τις ασφάλειες. Οπότε καλό είναι σε κάθε πίνακα να υπάρχει τουλάχιστον μία!!

    Όσον αφορά στον ΔΔΕ, προτείνεται ανεπιφύλακτα η τοποθέτηση του σε κάθε οικιακή εγκατάσταση! Η λειτουργία του ΔΔΕ είναι ανεξάρτητη από την υπάρξη γείωσης στις συσκευές. Όπως και να'χει το ρεύμα θα πάει προς τη γη μέσω του σώματος, του πατώματος, των τοίχων κτλ. Αν αυτό το ρεύμα είναι πάνω από 30mA τότε θα πέσει ο ΔΔΕ αν είναι κάτω από 30mA τότε είναι πολύ δύσκολο να προκληθούν μόνιμες βλάβες στον οργανισμό.
    Δεν είπα κατι διαφορετικό...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2011
    Περιοχή
    Καματερό
    Μηνύματα
    467

    Προεπιλογή

    Καλημέρα. Γνωρίζει κανείς γιατί στην βιομηχανία δεν χρησιμοποιούν ΔΔΕ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #36
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Γιατι ειμαστε στο ελλαδα;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  9. #37
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από arkoudiaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα. Γνωρίζει κανείς γιατί στην βιομηχανία δεν χρησιμοποιούν ΔΔΕ?

    Στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται ρελέ διαφυγής στα 300mA (που ουσιαστικά δεν προστατεύουν από ηλεκτροπληξία) και είναι κυρίως για την προστασία των μηχανημάτων (πχ μοτέρ από διαρροή φάσης/περιβλήματος) και κατ'επέκταση για την αποφυγή πυρκαγιών. Η προστασία των ανθρώπων βασίζεται κυρίως στην καλή γείωση και στην τεχνική κατάρτιση του κόσμου που εργάζεται εκεί.

    5 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (14-11-16)

  11. #38
    Μέλος Το avatar του χρήστη apavlidis1997
    Όνομα
    Andreas Pavlidis
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    91

    Προεπιλογή

    Οπότε, φέρνω κάποιον ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ρελέ με την πρώτη ευκαιρία... Με την πρώτη ευκαιρία θα σας βάλω και φωτογραφία του πίνακα να δείτε ακριβώς τι λέω... Σταματάμε για λίγο το θέμα εδώ και κάποια στιγμή θα επανέλθω ξανά με νέες πληροφορίες. Για οποιεσδήποτε άλλες απορίες γενικότερα με βραχυκύκλωμα, διαρροή κλπ. παρακαλώ είτε επικοινωνείτε με συμφορουμίτες μέσω προσωπικού μηνύματος είτε ανατρέξτε σε θέματα που σχετίζονται με το ΔΔΡ - Ρελέ Διαφυγής ή και με το βραχυκύκλωμα. Απλώς να μη ξεφύγουμε από το αρχικό θέμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #39
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Μην το συζητάς, ο σκοπός του κάθε φόρουμ δεν είναι η ανταλλαγή γνώσεων, είναι η εξυπηρέτηση του κάθε τζαμπατζή!
    Περιμένουμε φώτο!

    5 Not allowed! Not allowed!

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (14-11-16)

  14. #40
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από arkoudiaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα. Γνωρίζει κανείς γιατί στην βιομηχανία δεν χρησιμοποιούν ΔΔΕ?
    Γιατί χρησιμοποιούνται πολλά μη ωμικά φορτία (κινητήρες, μετασχηματιστές κα) και κάθε λίγο και λιγάκι θα έπεφτε ο ρελέ. Όχι από πραγματικές διαρροές αλλά από χωρητικότητες και αρχικά ρεύματα...

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 4 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 100
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 22:15
  2. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  3. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  4. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  5. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας