Θέμα: Τοποθέτηση Ρελέ διαφυγής σε παλιά μονοφασική εγκατάσταση

  1. #51
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Επειδή η αναφορά σου σε "πάχος" στα καλώδια με βάζει σε υποψίες, τι εννοείς ως 2,5mm ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  2. #52
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    από την μεριά του ρεύματος ;;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thespyros : 19-01-17 στις 15:02

  3. #53
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Από την είσοδο του ρελέ του κεντρικού πίνακα. Δηλαδή ΠΡΙΝ δώσει ο ρελέ ουδέτερο στην μπάρα του πίνακα....

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-01-17)

  5. #54
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    Ναι;; !!!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thespyros : 19-01-17 στις 15:03

  6. #55
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αυτό ρωτάω ο ένας ουδέτερος είναι στην μπάρα ο άλλος από που ;;
    Απο την παροχη, απο το ρολοι της δεη πηγαινει στο ΔΔΕ και απο κει στην μπαρα. Εσυ θα παρεις απο την παροχη του ρολογιου της δεη που ειναι στην μια μερια του ΔΔΕ. Αν εχει η εγκατασταση δδε και συ θες να βαλεις δευτερο. Αν δεν εχει ΔΔΕ η εγκατασταση και απλα θες να βαλεις εναν για μια καταναλωση θα παρεις ουδετερο για τον ΔΔΕ απο την μπαρα του πινακα. Η συγκεκριμενη καταναλωση θα παιρνει σε καθε περιπτωση ουδετερο απο την εξοδο του ρελε...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 19-01-17 στις 13:09

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-01-17)

  8. #56
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    Εγώ δεν κατάλαβα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thespyros : 19-01-17 στις 15:03

  9. #57
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγώ δεν κατάλαβα γιατί να πάρω από την κεντρική παροχή ;;
    Για τον ρελε ουδετερο απο την κεντρικη θα παρεις. Τι δεν καταλαβαινεις ακριβως; Δεν καταλαβαινω

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-01-17)

  11. #58
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Να το πώ με απλά λόγια. Ο ΔΔΕ βλέπει και ελέγχει μόνο τα συμβάντα στην γραμμή που είναι από τον εαυτό του μέχρι την τελική κατανάλωση. Οτι συμβαίνει από το δίκτυο διανομής μέχρι τον εαυτό του δεν το αντιλαμβάνεται.
    Αν λοιπόν τραβήξεις γραμμή ΠΡΙΝ από τον ΔΔΕ (γι αυτό σου λένε στην είσοδο, ή μεταξύ μετρητή και ΔΔΕ), τότε θα είναι μη ελεγχόμενη παροχή την οποία μπορείς να ελέγξεις ανεξάρτητα με άλλον ΔΔΕ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  12. #59
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    Το θέμα είναι ότι θέλω να βάλω ρελε μόνο για το φούρνο όχι για όλη την εγκατασυ

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #60
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να το πώ με απλά λόγια. Ο ΔΔΕ βλέπει και ελέγχει μόνο τα συμβάντα στην γραμμή που είναι από τον εαυτό του μέχρι την τελική κατανάλωση. Οτι συμβαίνει από το δίκτυο διανομής μέχρι τον εαυτό του δεν το αντιλαμβάνεται.
    Αν λοιπόν τραβήξεις γραμμή ΠΡΙΝ από τον ΔΔΕ (γι αυτό σου λένε στην είσοδο, ή μεταξύ μετρητή και ΔΔΕ), τότε θα είναι μη ελεγχόμενη παροχή την οποία μπορείς να ελέγξεις ανεξάρτητα με άλλον ΔΔΕ.
    Επειδή αυτό μπορεί να είναι παροδηγητικό (π.χ. αν ξε-γειωθεί ο ουδέτερος ΠΡΙΝ τον ΔΔΕ, τότε αυτός θα δουλέψει σε περίπτωση διαρροής ΜΕΤΑ; ΌΧΙ!), είναι προτιμότερο να μην απλουστεύουμε την αρχή λειτουργίας του: Ο ΔΔΕ πέφτει αν η συνισταμένη των ρευμάτων που περνάνε από τα διάφορα πηνία του είναι μεγαλύτερη από το IΔn που γράφει πάνω του...

    Σπύρο μπορεί να ακούγομαι κάπως, αλλά αν ρωτάς τέτοιου επιπέδου πράγματα (και δεν καταλαβαίνεις και τις απαντήσεις κιόλας) μήπως να άλλαζες δουλειά;

    0 Not allowed! Not allowed!

  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (19-01-17), picdev (22-01-17)

Σελίδα 6 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 8 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 100
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 22:15
  2. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  3. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  4. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  5. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας