Αρχικό μήνυμα από
FILMAN
Μπράβο, μου αρέσει η προσέγγισή σου, "κάνω δοκιμές στην τύχη κι άμα δουλέψει δούλεψε!"... Τα καλώδια δεν τα βάζουμε στην τύχη, πρώτα ξεκαθαρίζουμε πώς δουλεύει εσωτερικά ο διακόπτης, κάνουμε ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ την ΣΩΣΤΗ σύνδεση, και τέλος! Ο διακόπτης που δείχνεις είναι διπολικός, με ένα πολύμετρο βρίσκεις ποιοι πόλοι ενώνονται μεταξύ τους όταν είναι ON, και βάζεις τον ένα από αυτούς να ελέγχει τη φάση, και τον άλλον να ελέγχει τον ουδέτερο! Τόσο απλά! Έτσι στον διακόπτη πάνε 4 καλώδια. Μπορεί να δουλέψει και με 3 καλώδια αν διακόπτει μόνο τον ένα αγωγό (τη φάση), οπότε χρειάζεται το τρίτο καλώδιο (τον ουδέτερο) για να ανάψει το λαμπάκι. Εσύ τον έχεις συνδέσει μόνο με δυο καλώδια, πώς περίμενες να ανάβει το λαμπάκι, και τί σχέση έχει το άναμμά του με τον θερμοστάτη; Δεν έχεις ούτε τρίτο ούτε τέταρτο καλώδιο στον διακόπτη = το λαμπάκι του δεν θα ανάψει ποτέ ό,τι και να κάνεις με τον θερμοστάτη ή με οτιδήποτε άλλο. Και επειδή λες: "Ο διακόπτης έχει 4 επαφές και όχι 2. Εγώ έχω βάλει τη φάση στη μία και τον ουδέτερο στη δεύτερη επαφή. Όποια άλλη συνδεσμολογία προσπάθησα στο διακόπτη, αυτή προκάλεσε βραχυκύκλωμα", προφανώς δεν ξέρεις τί είναι η φάση και τί ο ουδέτερος, διότι αν είχες κάνει αυτό που λες, τότε (ανάλογα σε ποιους πόλους του διακόπτη είχες συνδέσει τη φάση και τον ουδέτερο), δύο πράγματα θα συνέβαιναν: Ή πατώντας τον διακόπτη θα γινόταν βραχυκύκλωμα στα 230V, ή απλά μόνο θα άναβε το λαμπάκι του διακόπτη. Στο σχήμα που έβαλες εγώ δεν βλέπω όμως να πηγαίνει φάση και ουδέτερος στον διακόπτη. Η γείωση πάει με ένα καλώδιο πάνω σε όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής που μπορεί να αγγίξει κάποιος και ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ!