Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
Να το πω ποιο αναλυτικά. Πρέπει να μπει ένα είδους προστασίας σε μια γεννήτρια. Η τάση ανοίγοντας τον διακόπτη ειναι 24v αλλα αυτό δεν μας ενδιαφέρει γιατί με ένα σταθερ/τη πχ 7812 κάνουμε δουλειά. Ανοίγοντας τον διακόπτη και πατώντας μίζα, μέχρι να πάρει μπρος η γεννήτρια μεσολαβούν κάποια sec.Εδω χρειάζεται μια μικρή καθυστέρηση ώστε να να μην οπλίζει αμέσως το ρελλε που θα μπει στην έξοδο και χτυπαει η σειρήνα χωρείς λόγο. Γι αυτό χρειάζομαι το κύκλωμα να δουλεύει με εντολή από τον δυναμό για να καταλάβει ότι πήρε μπροστά ο κινητήρας.

Το ένα ειναι αυτό. Τώρα μου ζήτησε και κάτι άλλο ποιο δύσκολο που εδώ δεν νομιζω να μπορέσω το φτιάξω ετσι απλά. Στο λάδι και στην θερμοκρασία υπαρχει βαλβίδα που γειώνει μια επαφή που εκει εχει λαμπάκι. Αν υπαρχει τρόπος ώστε οταν σηκώσει θερμοκρασία η μένει από λάδια, να πάρει εντολή και να σβήσει τον κινητήρα. Αυτό τα 2 τελευταια δεν τον πολυ απασχολούν γιατί μπορεί να τα κάνει και με απλά ρελλε παίρνοντας έξοδο από την πρώτη περίπτωση.
Αυτό που ενδιαφέρει ειναι η πρώτη περίπτωση με την καθυστέρηση.
Για
αυτο που ζητας ,ειδοποιηση οτι εκκινησε το η/ζ,δεν χρειαζεται κανενα χρονικο,μπορεις να παρεις εντολη απο αρκετα σημεια πανω στο η/ζ.
Τα αλλα που ζητας ειναι πιο περιπλοκα.Υπαρχουν πολλα ετοιμα κοντρολερ για αυτη την δουλεια.