0
Πρόκειται για μια εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης πετρελαίου. Χρησιμοποιούσα μέχρι πρότινος ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου και κατά απροσδιόριστα διαστήματα έπεφτε το ρελέ στον πίνακα χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω το γιατί (αιτία; σίγουρα η λειτουργία του καυστήρα, το γιατί άγνωστο). Προσφάτως αντικατέστησα τον θερμοστάτη με έναν απλό αναλογικό (με led λαμπάκι) και διαπίστωσα το εξής: όταν φτάσει η θερμοκρασία χώρου στην επιθυμητή, ναι μεν φεύγει εντολή απ' τον θερμοστάτη και κλείνει ο καυστήρας, ταυτόχρονα όμως πέφτει το ρελέ. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κλείσω τον καυστήρα από το βροδάκιβ ή από το διακοπτάκι του θερμοστάτη ενόσω το λαμπάκι είναι αναμμένο, δηλαδή ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Οταν όμως το λαμπάκι είναι σβηστό, δηλαδή ο καυστήρας δεν είναι σε λειτουργία διότι η θερμοκρασία νερού στον λέβητα έχει φτάσει τη θερμοκρασία που έχω ορίσει, και κλείσω με οποιοδήποτε τρόπο το θερμοστάτη χώρου, τότε δεν πέφτει το ρελέ. Μπορεί κάποιος με σχετική εμπειρία να μου πει εάν το πρόβλημα σχετίζεται με το καλώδιο επιστροφής προς και από καυστήρα ή εάν είναι θέμα του ηλεκτρονικού ή κάτι άλλο. Η συνδεσμολογία του θερμοστάτη SIEMENS RAA30-16 είναι:
Φάση στο L (καφέ)
Ουδέτερο στο Ν (μπλε) (ήταν μονωμένο στον ηλεκτρονικό θερμοστάτη)
επιστροφή στο Υ1 (καφέ) (ήταν στη θέση ΝΟ στον ηλεκτρονικό θερμοστάτη)
γέφυρα Υ1 με L4
Ευχαριστώ προκαταβολικώς!