  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    Κίτρινο καλώδιο για τη φάση?

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    ε καλά σε όλα εκεί κόλλησες? περίσσεψε κίτρινο και το έβαλε για γέφυρα. η ταινία για να το τυλίξεις(μια μαύρη ας πούμε) να μην φαίνεται κίτρινο είναι ακριβή.

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.990

    Προεπιλογή

    Δεν είναι κίτρινο, ξεθωριασμένο καφέ είναι...

    2 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι κίτρινο, ξεθωριασμένο καφέ είναι...
    κάτι σαν το βαθύ πορτοκαλή στα φανάρια που περνάμε δηλαδή....

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (20-12-16)

  6. #15
    Μέλος
    Όνομα
    σωτηρης
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Επειδή είδα παραξεγυμνωμένα καλώδια στις υποδοχές έχε το νού σου μέρες που έρχονται .

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sotiris12 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (23-12-16)

  8. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Όνομα
    Jader
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    Ouranos
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    η εισοδος της φασης σου ειναι απο την εξοδο της 32Α ασφαλειας??? και ο ουδετερος παει απευθειας στο Ν του ρελε διαφυγης??κανονικα θα επρεπε να περναει και αυτος μεσα απο το ρελε οταν οπλισει...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη olddog : 23-12-16 στις 08:39
    Προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα αλλά μου βγαίνει κάθε μέρα το μήνυμα " stack overflow - destruction imminent"

  9. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olddog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε Γιωργο , χωρις να θελω να σου πω κατι κακο για τον ηλεκτρολογο σου, ειναι τουλαχιστον γελοιος, αν οχι αντιεπαγγελματιας. Εαν μου πεις οτι το εκανε ενας φιλος σου θα σου πω οτι τουλαχιστον πηρε καλη μαρκα υλικα!Μεχρι εκει ομως . και εξηγω :
    Πρωτα απο ολα το ρελε 2 επαφων που πηρες εχει 2 επαφες που κανονικα θα επρεπε να περναει απο μεσα και φαση και ουδετερο αλλα εγω βλεπω μονο την φαση,τον οθδετερο λογικα τον στελνει κατευθειαν στην μπαρα ουδετερωνχωρις να τον ελεγξει (ετσι γιατι ειναι μαγκας!!!).. ειναι το μεγαλο γκρι καλωδιο που φευγει απο την εξοδο του ρελε διαφυγης

    Δευτερον την φαση που παει στο 1 του EU100 απο που την παιρνει ??? απο την εξοδο του ρελε που ΔΕΝ εχει οπλισει????!!!!!!???!!!! ,,, επιβεβαιωσε μας αυτα γιατι πιστευω οτι μαλλον κατα τυχη εχεις ρευμα στο σπιτι σου................

    Υ.Σ. ελπιζω να ειμαι λαθος φιλε και ολα αυτα που γραφω να ειναι αρλουμπες καθοτι ακομα δεν ηπια καφε.... Μαρτυς μου ο θεος εαν το εκανα αυτο εγω σε καποιον πελατη θα του πληρωνα και τα υλικα πισω σαν αποζημιωση!!!
    αν το εχει κανει αυτο,μπορει καλος ηλεκτρολογος να μην ειναι ,αλλα μαγος ειναι σιγουρα!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. #18
    Μέλος
    Όνομα
    σωτηρης
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Πιστεύω πως η άποψη όλων μας εδώ μέσα είναι να συμαζέψεις και να ανακατατάξεις λιγο τον πινακά σου αλλά αυτή τη φορά φώναξε κάποιον γνώστη του θέματος.Μην τσιγγουνευτείς σε τέτοια θέματα.Μια ερώτηση..Αυτός που σου έφτιαξε τον πίνακα έκανε απλά εγκατάσταση και συρμάτωση?? μέτρησε γειώσεις έκανα κάποια τεστ να δεί αν η εγκατάσταση είναι οκ και μπορεί κάποιος να μείνει μέσα με ασφάλεια?Η απλά σήκωσε γενικό και εγένετο φώς.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sotiris12 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (23-12-16)

  12. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.990

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olddog Εμφάνιση μηνυμάτων
    η εισοδος της φασης σου ειναι απο την εξοδο της 32Α ασφαλειας??? και ο ουδετερος παει απευθειας στο Ν του ρελε διαφυγης??κανονικα θα επρεπε να περναει και αυτος μεσα απο το ρελε οταν οπλισει...
    Οι ασφάλειες δεν έχουν είσοδο και έξοδο. Τώρα μια και το ρελέ έχει 2 επαφές θα μπορούσε να κόβει και τον ουδέτερο αλλά δεν είναι απαραίτητο, άλλωστε ο γενικός διακόπτης (όπου υπάρχει βέβαια ) μόνο τη φάση δεν κόβει;

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.990

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν το εχει κανει αυτο,μπορει καλος ηλεκτρολογος να μην ειναι ,αλλα μαγος ειναι σιγουρα!!!
    Αυτό δεν μπορεί να το έχει κάνει γιατί αλλιώς δεν θα δούλευε τίποτα, στα υπόλοιπα όμως που λέει ο παλιός σκύλος στην παράθεση που έκανες έχει απόλυτο δίκιο νομίζω!

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Θόρυβος στον ηλεκτρολογικό πίνακα
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-21, 17:26
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 21:33
  3. Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 20:26
  4. Θόρυβος σε ηλεκτρολογικό πίνακα.
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-13, 16:52
  5. Πρόβλημα σε ηλεκτρικό πίνακα
    By npfirst in forum Ηλεκτρολογικά