    Και ωραια ,νομιζει με το πιστολακι οτι δεν εχει 5 βαθμους αλλα 30 και ξεκιναει ψυξη.αυτο ομως δεν λεει οτι δουλευει η 4οδη.το εχεις διαπιστωσει με μετρηση ,με την αφη η με αλλο τροπο;
    Επισης τα θερμιστορ εχουν καποια διαβαθμιση.περα απο το να ειναι απο 5-50kohm πρεπει να ειναι και σε συγκεκριμενη θερμοκρασια για αυτο ρωτησα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. #52
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    με το πιστολακι ξεκινάει ψύξη κανονικά και ξεπαγώνει η εξωτερική μονάδα, άρα η τετράοδη λειτουργεί. Την ξεκινάω σε θέρμανση λειτουργεί κανονικά αλλά όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει κάτω από 5-4 θαθμούς και αναλόγως την υγρασία αρχίζει να παγώνει και δεν κάνει ποτέ defrost. Από βδομάδα θα μας στείλει η daikin ένα σετ θερμίστορσ να δοκιμάσουμε... διαβάζωντας ότι μάνουαλ daikin βρήσκω στο νετ σκέφτομαι να δοκιμάσω να διαβάσω τις τιμές του r2t σε λειτουργία να τις συγκρίνω με ένα πινακάκι που βρήκα, για να κάνει defrost συν τοις άλλοις πρέπει να δει το r2t κάτω από -10C δηλαδή πάνω από 120ΚΩ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stdio : 14-01-17 στις 23:49

  3. #53
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    για να κάνει defrost συν τοις άλλοις πρέπει να δει το r2t κάτω από -10C δηλαδή πάνω από 120ΚΩ
    Αυτό είναι 100% βέβαιο; Το δικό σου θερμίστορ πόσα ωμ είναι στους -10°C;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  4. #54
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    λοιπόν βρέθηκε η αιτία, το θερμίστορ δεν έδειχνε ποτέ -10, σταμάταγε στο -9 περίπου οπότε δεν έδεινε ποτέ εντολή defrost, μπήκε μια αντίσταση σε σειρά με το θερμίστορ για να ΄δεί΄ -10 και η μονάδα πήρε μπρός

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #55
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    περιμένωντας το σερβισ της daikin το σκάλισα λίγο ακόμα για να δουλέψει όσο γίνεται καλύτερα και να ζεσταθούμε, βρήκα ότι η τιμή του θερμίστορ έχει ΄φύγει΄ περίπου 6% ενώ η ανοχή είναι 5%.....

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 21:50
  2. Πάστα μεταφοράς θερμότητας
    By manosss in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 23:10
  3. Εναλλάκτης θερμότητας??????
    By picdev in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 13:27
  4. Πρόβλημα με pc...δεν κάνει boot
    By makoulis in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 21:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας