    καλησπέρα, έχω εγκατεστημένη στο σπίτι θέρμανση με αντλία θερμότητας Daikin Altherma η οποία ενώ τις άλλες χρονιές λειτουργούσε κανονικά, φέτος δεν ξεπαγώνει την εξωτερική μονάδα. Ετσι το μεσημέρι με εξωτερική θερμοκρασία πχ 15 βαθμούς η μονάδα μένει γεμάτη πάγο. Ο ψυκτικος που έκανε την εγκατάσταση πριν μερικά χρόνια, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Αν την κλείσω και την αφήσω κανα τέταρτο ξεκινάει να κάνει defrost αλλά σε μερικά λεπτά γυρνάει σε κανονική λειτουργία χωρίς να καταφέρει να ξεπαγώσει.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι σωστή;
    Τα στοιχεία είναι καθαρά;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    τα κοίταξε όλα και είπε οκ

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Δεν έχω καθόλου εμπειρία από αντλίες θερμότητας αλλά, κοίταξε την πίεση του ψυκτικού μέσου; Σε τι λειτουργία; Στην θέρμανση;!;!
    Άρα έχουμε ένα υπερσύγχρονο μοντέλο Daikin του οποίου η αυτοδιάγνωση δεν βγάζει βλάβη σε κάποιον αισθητήρα και ο τεχνικός είπε ότι όλα δουλεύουν τέλεια, ενώ δεν είναι έτσι!
    Άρα θα πάρεις τηλέφωνο το επίσημο service για να κάνουν αυτοί έναν έλεγχο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    η εγκατάσταση είναι στην επαρχία οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ... θέμα με τους τεχνικούς, ο ψυκτικός που έκανε την εγκατάσταση μέτρησε την πίεση και είπε οτι είναι σωστή, η αντλία δεν βγάζει στην οθόνη της κωδικό σφάλματος, αλλά μεσημεριάτικα με θερμοκρασία περιβάλοντος πάνω από 10 βαθμούς η εξωτερική μονάδα παραμένει γεμάτη πάγο. Δηλαδή για κάποιο λόγο δεν ΄καταλαβαίνει΄ ότι πρέπει να κάνει defrost

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stdio : 22-12-16 στις 19:36

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο ψυκτικός που έκανε την εγκατάσταση μέτρησε την πίεση και είπε οτι είναι σωστή
    Σε τι λειτουργία μέτρησε την πίεση;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή για κάποιο λόγο δεν ΄καταλαβαίνει΄ ότι πρέπει να κάνει defrost
    Δεν είναι απίθανο να θέλει υγρά. Το R410a είναι δύσκολο έως απίθανο να το δεις με μανόμετρο για το αν θέλει ή όχι συμπλήρωμα. Ειδικά αν σε ένα σύστημα που παίρνει 2 - 3 κιλά, θέλει καμιά 100 - 200 γραμμάρια!
    Κάλεσε καλύτερα το service. Μην μπαίνεις στην διαδικασία των ''μήπως''.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    καλησπερα, αλλάχθηκε το R410a, άδειασε, ελεγχθηκε με άζωτο για τυχόν διαρροή, έγινε κενό, γέμισε από σφραγισμένο δοχείο με 1700 γρ. τόσο γράφει πάνω στο καπάκι, μετρημένο με ηλ. ζυγαριά αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε, το στοιχείο γεμίζει με πάγο και μένει παγωμένο, δεν κάνει defrost

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Στην πίσω πλευρά του στοιχείου υπάρχει (κανονικά, εκτός και αν στο μοντέλο σου είναι διαφορετικέ) αισθητήριο θερμοκρασίας. Κοίταξε να είναι στη θέση του= σχεδόν ακουμπά στο στοιχείο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    δες το θερμίστορ που είναι πάνω στην αντλία, εγώ μια φορά που ειχα θέμα με ενα a/c ξήλωσα το θερμίστορ , έβαλα το πολύμετρο στο ομόμετρο, σύνδεσα τα 2 καλώδια και με ενα πιστολάκι μαλλιών το ζέσταινα για να δω αν ο αισθητήρας ανταποκρίνεται.
    Το καλώδιο της πλακέτας ειναι οκ, έχει συνέχεια ?
    Απο εκεί και πέρα δεν ξέρω πως κάνει defrost η αντλία

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    169

    Προεπιλογή

    αν εχει κανονικη ποσοτητα freon με εξωτερικη 10-15 δεν πιανει παγο.
    αρα δεν εχει κανονικο freon.
    τα κλιματιστικα που ειναι ψυξη θερμανση λειτουργουν ολα με τον ιδιο τροπο heat pump.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 6 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 21:50
  2. Πάστα μεταφοράς θερμότητας
    By manosss in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 23:10
  3. Εναλλάκτης θερμότητας??????
    By picdev in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 13:27
  4. Πρόβλημα με pc...δεν κάνει boot
    By makoulis in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 21:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας