Θέμα: Αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν κάνει defrost

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή Αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν κάνει defrost

    καλησπέρα, έχω εγκατεστημένη στο σπίτι θέρμανση με αντλία θερμότητας Daikin Altherma η οποία ενώ τις άλλες χρονιές λειτουργούσε κανονικά, φέτος δεν ξεπαγώνει την εξωτερική μονάδα. Ετσι το μεσημέρι με εξωτερική θερμοκρασία πχ 15 βαθμούς η μονάδα μένει γεμάτη πάγο. Ο ψυκτικος που έκανε την εγκατάσταση πριν μερικά χρόνια, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Αν την κλείσω και την αφήσω κανα τέταρτο ξεκινάει να κάνει defrost αλλά σε μερικά λεπτά γυρνάει σε κανονική λειτουργία χωρίς να καταφέρει να ξεπαγώσει.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι σωστή;
    Τα στοιχεία είναι καθαρά;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    τα κοίταξε όλα και είπε οκ

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Δεν έχω καθόλου εμπειρία από αντλίες θερμότητας αλλά, κοίταξε την πίεση του ψυκτικού μέσου; Σε τι λειτουργία; Στην θέρμανση;!;!
    Άρα έχουμε ένα υπερσύγχρονο μοντέλο Daikin του οποίου η αυτοδιάγνωση δεν βγάζει βλάβη σε κάποιον αισθητήρα και ο τεχνικός είπε ότι όλα δουλεύουν τέλεια, ενώ δεν είναι έτσι!
    Άρα θα πάρεις τηλέφωνο το επίσημο service για να κάνουν αυτοί έναν έλεγχο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    η εγκατάσταση είναι στην επαρχία οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ... θέμα με τους τεχνικούς, ο ψυκτικός που έκανε την εγκατάσταση μέτρησε την πίεση και είπε οτι είναι σωστή, η αντλία δεν βγάζει στην οθόνη της κωδικό σφάλματος, αλλά μεσημεριάτικα με θερμοκρασία περιβάλοντος πάνω από 10 βαθμούς η εξωτερική μονάδα παραμένει γεμάτη πάγο. Δηλαδή για κάποιο λόγο δεν ΄καταλαβαίνει΄ ότι πρέπει να κάνει defrost

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stdio : 22-12-16 στις 19:36

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο ψυκτικός που έκανε την εγκατάσταση μέτρησε την πίεση και είπε οτι είναι σωστή
    Σε τι λειτουργία μέτρησε την πίεση;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή για κάποιο λόγο δεν ΄καταλαβαίνει΄ ότι πρέπει να κάνει defrost
    Δεν είναι απίθανο να θέλει υγρά. Το R410a είναι δύσκολο έως απίθανο να το δεις με μανόμετρο για το αν θέλει ή όχι συμπλήρωμα. Ειδικά αν σε ένα σύστημα που παίρνει 2 - 3 κιλά, θέλει καμιά 100 - 200 γραμμάρια!
    Κάλεσε καλύτερα το service. Μην μπαίνεις στην διαδικασία των ''μήπως''.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Πρόβλημα πλακέτας ? Δηλαδή όταν ο MCU διαβάζει σωστά το αισθητήριο δίνει και εντολή defrost , δεν ξέρω πως γίνεται η διαδικασία αλλά μήπως υπάρχει κάποιο ενδεικτικο?
    Μήπως το θερμίστορ δεν λειτουργεί σωστά ? Γίνεται να χαλάσει η καμπύλη του ?
    Μήπως κάποια τάση εχει κοιματωση , αλλά είναι καινουριο

    Sent from my Redmi 4 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Η αντίστροφη με κάποια βαλβίδα δεν γίνεται ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    950

    Προεπιλογή

    Εάν βάλουμε ένα ποτενσιόμετρο και το παίζουμε σε διάφορες τιμές, μήπως δούμε αλλαγή συμπεριφοράς ; και καταλάβουμε το πρόβλημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Αν υπάρχει εντολή αντίστροφης σε κάποια βαλβίδα σε κάποιο ρελέ , τότε τι συζητάμε για το θερμίστορ . Αν δεν μετρηθεί αυτό ενώ φαίνεται στον πίνακα ή θερμοκρασία όλα τα άλλα είναι ...

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 21:50
  2. Πάστα μεταφοράς θερμότητας
    By manosss in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 23:10
  3. Εναλλάκτης θερμότητας??????
    By picdev in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 13:27
  4. Πρόβλημα με pc...δεν κάνει boot
    By makoulis in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 21:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας