Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 55

Θέμα: Αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν κάνει defrost

  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Πατέντες Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε επαφή με την Daikin, σας είπαν, σε ποια θερμοκρασία θα έχει πόσα ωμ ή απλά μετρήσατε ότι η αντίσταση δεν είναι άπειρη κι εντάξει;!
    Αλλά, για μια στιγμή. Ποιο θερμίστορ μετράτε;
    Εδώ είναι ένα Link με το manual του μοντέλου σου. https://www.manualslib.com
    Σύμφωνα με το σχέδιο, το μοντέλο σου έχει 3 thermistor.Συνημμένο Αρχείο 68107 To r1t μετράει την πληρότητα του freon, το r2t είναι υπεύθυνο για το defrost και το r3t μετράει εξωτερική θερμοκρασία.
    Αφού μπήκαν τα υγρά από την αρχή και ζυγισμένα, τότε το r2t είναι ο πιο πιθανός ένοχος.
    Επίσης, Νίκο googlis, λάθος τύπος φρέον, θα σήμαινε λάθος πιέσεις και θα το έπιανε το thermistor του discharge. Επίσης το r410 έχει 3/8''
    βαλβιδάκι πλήρωσης οπότε είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, να το μπερδέψεις.
    όπως τα λέει ο παναγιώτης.
    Κανονικά το service manual πρέπει να έχει τη καμπύλη του θερμίστρο και να δεις πόσα ohm έχεις / θερμοκρασία.
    Μπορείς να γεμίσεις μια λεκάνη νερό να προσθέτεις νερό και να μετρας θερμοκρασία και αντίσταση του θερμίστορ , βλέποντας αν συμφωνούν με τη καμπύλη

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    698

    Προεπιλογή

    Ειναι altherma. Δεν έχει εσωτερική μονάδα όπως είναι όλα τα κλιματιστικά.
    Daikin Altherma HYBRID heatpump_cutopen1_tcm683-326029.jpg Περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε, μοιάζει με μποιλερ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Με τα Linux λύνεις τα προβλήματα των Windows.

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΖΑΧΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    το εσωτερικο τι θερμοκρασια αερα βγαζει?
    μηπως ειδες αν μετρησε πιεσεις και τι εδειξαν τα πιεσομετρα?
    εαν ειχε κανονικο freon και ο συμπιεστης λειτουργει κανονικα δεν θα επιανε παγο στο +10,15
    μια foto απο το ταμπελακι?
    στο 410 και λιγο αν λειπει εχουμε προβλημα το χειμωνα.
    defrost κανει με βαση τον χρονο ή την θερμοκρασια?Αν ειναι με βαση τον χρονο,που αμφιβαλλω λογω οτι ειναι δυσκολο λογω αρκετων παραμετρων να υπολογισει τον ακριβης χρονο,τοτε σωστο το σκεπτικο σου οτι λειπει,εχει πολυ,διαφορετικο τυπο ή δεν ξερω και εγω φρεον.Αν ειναι με βαση την θερμοκρασια το defrost τοτε οτι ΜΑ οτι αεριο και ΟΣΟ αεριο και να εχειδεν θα επρεπε να πιανει παγο και δεν θα επρεπε να ρωταει γιατι δεν κανει defrost αλλα γιατι κανει συνεχεια.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #24
    Μέλος
    Όνομα
    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    169

    Προεπιλογή

    defrost κανουν με την θερμοκρασια,επισης οι πιεσεις στην εξωτερικη μοναδα αναλογα με τι freon δουλευει ειναι ιδιες και οταν ψυχει νερο πρωτα και μετα αερα, και οταν κανει ψυξη κατευθειαν αερα.
    οπως και να εχει ομως οταν το freon ειναι λιγο εκτονωνεται με θερμοκρασια κατω του 0 και το στοιχειο παγωνει εστω και αν η εξωτερικη ειναι +10
    επομενως το οσο freon και να εχει δεν ισχυει.
    πολυ σωστα ειπες οτι η ερωτηση ειναι γιατι πιανει παγο στο +10 η +15 και οχι γιατι δεν κανει defrost.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος
    Όνομα
    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    169

    Προεπιλογή

    κατι ακομα
    οταν οι σωληνωσεις που παει το freon εχουν πολυ μεγαλο μηκος, βαζουμε περισσοτερο απ οτι λεει το ταμπελακι σε kg.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    ευχαριστώ 'ολους για τη βοήθεια, από τη daikin μας είπαν να ελέγξουμε την καμπύλη του r2t και του r3t το r1t δείχνει την εξωτερική θερμοκρασία που φαίνεται και στον πίνακα ελέγχου

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος
    Όνομα
    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    169

    Προεπιλογή

    ναι για να κανει defrost οταν πιανει παγο με +15c

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    153

    Προεπιλογή

    καλησπέρα, μέτρησα τα θερμίστορ, τα r1t, r3t δείχνουν κανονικά, το r2t έχει μια μικρή; απόκλιση πχ στους 6 C δείχνει 50,4 ΚΩ αντι για 48,4 ΚΩ

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα, μέτρησα τα θερμίστορ, τα r1t, r3t δείχνουν κανονικά, το r2t έχει μια μικρή; απόκλιση πχ στους 6 C δείχνει 50,4 ΚΩ αντι για 48,4 ΚΩ
    και η αντιστοιχια των 48 ΚΩ σε θερμοκρασια ποια ειναι?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. #30
    Μέλος
    Όνομα
    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    169

    Προεπιλογή

    καλησπερα

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 21:50
  2. Πάστα μεταφοράς θερμότητας
    By manosss in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 23:10
  3. Εναλλάκτης θερμότητας??????
    By picdev in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 13:27
  4. Πρόβλημα με pc...δεν κάνει boot
    By makoulis in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 21:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας