Χαιρετώ την κοινότητα καθότι νέος και μπαίνω γρήγορα στο θέμα.
Το σπίτι είναι παλιό αλλά πριν λίγα χρόνια φώναξα ηλεκτρολόγο και άλλαξε ολόκληρο τον πίνακα.
Η σύνδεση του ρεύματος στο σπίτι είναι μονοφασική και ως εκ τούτου ο πίνακας έχει ως εξής:
- γενικός διακόπτης (Hager MCN132A), με ενδεικτικό φως (Hager SVN122)
- ρελέ ισχύος (Hager ESC240S)
- επιτηρητής τάσης (Hager EU100), με φωτεινές ενδείξεις
- ρελέ διαφυγής (Hager CDC740H)
και στη συνέχεια είναι
οι δύο διακόπτες για θερμοσίφωνα και κουζίνα
καθώς και οι ασφάλειες του σπιτιού.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Από τον ηλεκτρολόγο ο επιτηρητής τάσης έχει μια ρυθμισμένη στο 5λεπτο χρονοκαθυστέρηση μέχρι να επαναφέρει κάθε φορά το ρεύμα,
στη διάρκεια της οποίας φυσιολογικά αναβοσβήνει πάνω του μια πρόσθετη κόκκινη ενδειξη επιπλέον της πράσινης ένδειξης λειτουργίας.
Να περιγράψω εδώ λοιπόν τον τρόπο που εξελίσσεται η εμπλοκή στον πίνακα:
Κάθε σχεδόν φορά που επανέρχεται το ρεύμα,
που προηγουμένως είχε σβήσει (είτε από διακοπή της ΔΕΗ, είτε επειδή εγώ είχα κλείσει το γενικό)
- και ενώ φαίνεται και από τα ενδεικτικά φώτα του γενικού και του επιτηρητή πως κανονικά έχουν ρεύμα -
στη λήξη της χρονοκαθυστέρησης του επιτηρητή (οπότε και σταματά να αναβοσβήνει η επιπλέον κόκκινη ένδειξη και μένει μόνο η πράσινη)
αντί να δεχτεί ρεύμα το ρελέ διαφυγής και έπειτα κι η υπόλοιπη εγκατάσταση,
αυτό που συμβαίνει είναι πως δεν έρχεται το ρεύμα και μόνο ακούγεται ένα βούισμα σαν κάτι να πάει να δώσει ρεύμα και να έχει κολλήσει.
Δεν είμαι σίγουρος με βεβαιότητα από που ακούγεται το βούισμα,
αλλά χοντρικά το προσδιορίζω κάπου στον επιτηρητή τάσης και στο ρελέ διαφυγής.
Το ρελέ διαφυγής δείχνει σα να μην έχει ρεύμα αφού, πατώντας το test, δεν πέφτει.
Εννοείται πως και μαζί στη συνέχεια η υπόλοιπη εγκατάσταση στον πίνακα και στο σπίτι δεν έχουν επίσης ρεύμα.
Ανοίγοντας το κάλυμμα του πίνακα, δεν φαίνεται από κάτω οπτικά τουλάχιστον κάποια εμφανής ζημιά ή κάτι καμένο στα στοιχεία του πίνακα
αλλά ούτε και κάποιο καλώδιο εμφανώς να έχει φύγει από τη θέση του.
(Άλλωστε από τη στιγμή που τοποθετήθηκε ο νέος πίνακας
δεν έχει δεχτεί καμία επέμβαση και ούτε κάποιο καλώδιο υπάρχει περίπτωση να τραβήχτηκε.)
Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως στη διάρκεια της παραπάνω εμπλοκής του πίνακα
με μερικά ελαφριά χτυπήματα πάνω στον πίνακα στιγμιαία αναβοσβήνει το ρεύμα του σπιτιού
μέχρι που κάποιο χτύπημα θα είναι ικανό και να το επαναφέρει σταθερά.
Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα που το ρεύμα θα επανέλθει σε ολόκληρη την εγκατάσταση,
το ρελέ διαφυγής δείχνει να πέφτει κανονικά με το κουμπί του test, όπως και έπεφτε κανονικά πριν την εμπλοκή.
Να σημειώσω εδώ πως η εμπλοκή αυτή πια αποτελεί σταθερό πρόβλημα
που επιδεινώθηκε μετά από μερικές αραιές προηγούμενες εμφανίσεις,
Αναρωτιέμαι τί να φταίει;
Δεν είναι μόνο το κόστος, απλά μια ιδέα και μια συμβουλή πού πιθανολογείται το πρόβλημα και η λύση.
ΥΓ: Ο πίνακας δεν έχει μια γενική ασφάλεια τήξεως, όπως είχα στον παλιό. Είναι τελικά τόσο απαραίτητη;
EDIT:
Επισυνάπτω δύο φωτογραφίες από τον πίνακα: